DAC960PL отвалились диски. Сдох контроллер или.. ?
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
DAC960PL отвалились диски. Сдох контроллер или.. ?
Есть Mylex DAC960PL
При загрузке выдает следующее:
"DAC960PL Firmware Version 3.51-0-4
DAC960 Memory = 8 Mbytes (DRAM)
Warning: 2 system drives are offline
Warning: The folowing SCSI devices are dead:
Chn 0,Tgt 2; Chn 0,Tgt 4; Chn 0,Tgt 6"
Диски подключены двумя шлейфами, т.к. на одном разъемов под все диски не хватило..
Как вывести диски в онлайн?
При загрузке выдает следующее:
"DAC960PL Firmware Version 3.51-0-4
DAC960 Memory = 8 Mbytes (DRAM)
Warning: 2 system drives are offline
Warning: The folowing SCSI devices are dead:
Chn 0,Tgt 2; Chn 0,Tgt 4; Chn 0,Tgt 6"
Диски подключены двумя шлейфами, т.к. на одном разъемов под все диски не хватило..
Как вывести диски в онлайн?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Контроллер ОЧЕНЬ старый (был снят с производства лет 5-6 назад), так что конкретные пункты меню я просто не помню.
Но если привезете машину (или хотя бы дисковую подсистему включая все кабели и пр.) мы, вполне вероятно, сможем все поднять. (ОБЫЧНО массово диски не умирают насовсем - возможен просто логический сбой)
На дохлый контроллер тоже не очень похоже.
Кстати, какая была конфигурация массива (число и тип винтов, уровни рэйда - насколько я понял, было минимум два луна, какие диски в каком массиве отвалились).
Не переставляйте диски - потом не разобраться будет.
Вообще, если не уверены, лучше ничего не трогайте - везите сразу.
З.Ы. Прикольно, что за неделю второй прецедент с пиэлками - может им уже срок вышел?
Но если привезете машину (или хотя бы дисковую подсистему включая все кабели и пр.) мы, вполне вероятно, сможем все поднять. (ОБЫЧНО массово диски не умирают насовсем - возможен просто логический сбой)
На дохлый контроллер тоже не очень похоже.
Кстати, какая была конфигурация массива (число и тип винтов, уровни рэйда - насколько я понял, было минимум два луна, какие диски в каком массиве отвалились).
Не переставляйте диски - потом не разобраться будет.
Вообще, если не уверены, лучше ничего не трогайте - везите сразу.
З.Ы. Прикольно, что за неделю второй прецедент с пиэлками - может им уже срок вышел?

- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Блин, пока писал уже обсуждалка пошла 
Странно это - по информации первого топика контроллер ЯВНО указывает наличие двух дохлых логических дисков. Может он действительно с ума сошел, но Вы должны быть на 100% уверены в правильности конфига, прежде чем какие-то действия предпринимать. иначе придется просто шаманить.

Странно это - по информации первого топика контроллер ЯВНО указывает наличие двух дохлых логических дисков. Может он действительно с ума сошел, но Вы должны быть на 100% уверены в правильности конфига, прежде чем какие-то действия предпринимать. иначе придется просто шаманить.
- Dmitry
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 867
- Зарегистрирован: 22 авг 2002, 16:12
- Откуда: St.Petersburg
- Контактная информация:
Какое-то не соответствие
В общем не понятное несоотвтветствие. Нужны четкие данные.

это говорит о том что было 2 массива.Warning: 2 system drives are offline
это говорит о том что все вылетевшие диски на одном канале Chn 0.Chn 0,Tgt 2; Chn 0,Tgt 4; Chn 0,Tgt 6"
Как они могут двумя шлейфами к одному каналу?Диски подключены двумя шлейфами, т.к. на одном разъемов под все диски не хватило..
В общем не понятное несоотвтветствие. Нужны четкие данные.
Массивов сколько было.. так никто не помнит. Все хозяйство досталось по наследству. Пока работало никто туда не лазил.
Три диска были подключены двумя шлуйфами на один канал следующим образом..
два одинаковых шлейфа, на каждом шлейфе - три мамы, один папа.
т.к. шлейф к контроллеру подключается посредством одной из мам, через другую маму, на этом же шлейфе, подключаем второй шлейф, в итоге получаем 4 свободных мамы, тремя из которых подключаются диски. Последовательность первоначального подключения была нарушена по независящим от меня причинам..
Три диска были подключены двумя шлуйфами на один канал следующим образом..
два одинаковых шлейфа, на каждом шлейфе - три мамы, один папа.
т.к. шлейф к контроллеру подключается посредством одной из мам, через другую маму, на этом же шлейфе, подключаем второй шлейф, в итоге получаем 4 свободных мамы, тремя из которых подключаются диски. Последовательность первоначального подключения была нарушена по независящим от меня причинам..
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Тогда остается шаманить. Вероятность успеха есть, но надо пробовать.
Попробуйте на этот контроллер повесить что-нибудь другое (проверить его работоспособность). Проверьте, а лучше поменяйте кабельную систему (особенно проверьте терминацию).
Если контроллер жив, можно поднять диски в онлайн принудительно (опция make online или что-то вроде этого должна быть в daccf). Только не делайте никаких ребилдов - все равно не поможет, зато убьет наверняка.
Если контроллер сдох, можно поставить любой современный майлекс - он конфиг подхватит. Только потом нельзя будет без большого геморроя вернуться к старому (он перезапишет COD на новый формат).
Только если не уверены, лучше сами ничего не делайте.
Попробуйте на этот контроллер повесить что-нибудь другое (проверить его работоспособность). Проверьте, а лучше поменяйте кабельную систему (особенно проверьте терминацию).
Если контроллер жив, можно поднять диски в онлайн принудительно (опция make online или что-то вроде этого должна быть в daccf). Только не делайте никаких ребилдов - все равно не поможет, зато убьет наверняка.
Если контроллер сдох, можно поставить любой современный майлекс - он конфиг подхватит. Только потом нельзя будет без большого геморроя вернуться к старому (он перезапишет COD на новый формат).
Только если не уверены, лучше сами ничего не делайте.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Если утилита все диски видит нормально (т.е. нет каких-то кривых букв в названиях, видится объем...), то вполне можно попробовать поднять винты в онлайн. Очень даже вероятно, что все заведется. Только на всякий случай после этого слейте с него информацию и переделайте все заново, отформатив диски - может на них бэды появились.
Что касается терминации. Этот контроллер был надежен как дерево и работал даже с полным нарушений правил организации скази шины. Этим часто пользовались недобросовестные сборщики. Я встречал ситуации, когда на ВСЕХ дисках была включена терминация, и это работало. Естественно, рано или поздно все равно падало.
Так что проверьте. Терминация должна быть ВКЛЮЧЕНА только на последнем по кабелю диске, причем он должен стоять в последнем разъеме. Если на конце кабеля есть внешний терминатор, на дисках ее быть не должно. Если диски в хот свап корзине, то терминация должна быть включена только на ней.
Кстати, имейте в виду - если у вас современный витой кабель, то на них часто бывает терминатор, поддерживающий только LVD mode. Такие в SE системах применять нельзя.
Что касается терминации. Этот контроллер был надежен как дерево и работал даже с полным нарушений правил организации скази шины. Этим часто пользовались недобросовестные сборщики. Я встречал ситуации, когда на ВСЕХ дисках была включена терминация, и это работало. Естественно, рано или поздно все равно падало.
Так что проверьте. Терминация должна быть ВКЛЮЧЕНА только на последнем по кабелю диске, причем он должен стоять в последнем разъеме. Если на конце кабеля есть внешний терминатор, на дисках ее быть не должно. Если диски в хот свап корзине, то терминация должна быть включена только на ней.
Кстати, имейте в виду - если у вас современный витой кабель, то на них часто бывает терминатор, поддерживающий только LVD mode. Такие в SE системах применять нельзя.
Кто сейчас на конференции