Проблемма с винтами .....
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Проблемма с винтами .....
В предыдущем моем постинге обсуждалась проблемма c винтами на моем сервере ....
(Кстати еще один умер)
http://www.3nity.ru/viewtopic.htm?t=1585
Так вот выяснились некоторые подробности .... летом в комнате где стоял сервер отказал кондиционер и сервер находился в комнате с температурой около 50 градусов (может и больше)
Могло это повлиять на то что через 4-5 месяцев начали сыпаться винты ???
(Кстати еще один умер)
http://www.3nity.ru/viewtopic.htm?t=1585
Так вот выяснились некоторые подробности .... летом в комнате где стоял сервер отказал кондиционер и сервер находился в комнате с температурой около 50 градусов (может и больше)
Могло это повлиять на то что через 4-5 месяцев начали сыпаться винты ???
нет простоял он 2 дня (субботу и воскресенье)
при этом в комнате находилось еще 3 сервера (правда все гораздо старее) и ни каких проблемм на них еще не возникало (тук-тук по деревяшке)....
по поводу электрики поподробней можно ???
Блок питания состоит из 3 блоков по 250ВТ ... его вроде как с запасом хватает ....
при этом в комнате находилось еще 3 сервера (правда все гораздо старее) и ни каких проблемм на них еще не возникало (тук-тук по деревяшке)....
по поводу электрики поподробней можно ???
Блок питания состоит из 3 блоков по 250ВТ ... его вроде как с запасом хватает ....
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Я имел в виду электрику внешнюю. Качество питания и заземления. У нас уже были прецеденты, когда у людей диски дохли один за другим. И виновато было отсутствие заземления или сильные скачки. Да собственно у нас в Московском офисе поначалу то же самое было.
Конечно не факт, что у вас это, но просто имейте в виду.
А пара дней работы при температуре больше 50 (причем в корпусе могло быть и намного больше) вполне могла винтам русурс посадить. Жизнь других серверов тут не показатель - могут и они поехать. А может быть в них температурный режим был легче.
В общем, пес его знает, но надо плотно разбираться в причине - а то потом может и дальше лететь.
Конечно не факт, что у вас это, но просто имейте в виду.
А пара дней работы при температуре больше 50 (причем в корпусе могло быть и намного больше) вполне могла винтам русурс посадить. Жизнь других серверов тут не показатель - могут и они поехать. А может быть в них температурный режим был легче.
В общем, пес его знает, но надо плотно разбираться в причине - а то потом может и дальше лететь.
а теперь понятно ... нет с этим проблемм нет .. стоит большой смартупс
Да остальные сервера меньше греются и шумят в 2 раза меньше чем этот один ......
Вообщем это ещё один повод выбить себе кондиционер с температурным контолем ...... + есть ли внешние железки которые бы мониторили состояние комнаты и если что выдавали предупреждение (как либо)
Да остальные сервера меньше греются и шумят в 2 раза меньше чем этот один ......
Вообщем это ещё один повод выбить себе кондиционер с температурным контолем ...... + есть ли внешние железки которые бы мониторили состояние комнаты и если что выдавали предупреждение (как либо)