SRCU42X
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Вот прикупили LSI Megaraid 320-2X, но пока контора его не привезла
дали поганять SRCU42X. Я так понимаю начинка у них почти похожа.
Заявленые уровни RAID 0,1,5,10,50. Но при создании рейда выбрать дает только 0,1,5 ? Как сделать 10 и 50, и как перевести диск в Hot Swap тоже не могу найти.
2 корзины по 5 винтов, каждая на своем канале, пробовал выбирать разное к-во винтов (4,8 для Raid 10)
дали поганять SRCU42X. Я так понимаю начинка у них почти похожа.
Заявленые уровни RAID 0,1,5,10,50. Но при создании рейда выбрать дает только 0,1,5 ? Как сделать 10 и 50, и как перевести диск в Hot Swap тоже не могу найти.
2 корзины по 5 винтов, каждая на своем канале, пробовал выбирать разное к-во винтов (4,8 для Raid 10)
-
- Junior member
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 апр 2004, 12:31
- Откуда: Новокузнецк
- Контактная информация:
Еще такой вопрос: можно ли созданый массив, порезать на логические диски средствами самого контроллера, что-то я такой фичи вообще не вижу. Если она и есть, то делается совсем не прозрачно. При создании массива уровня 10, или 50 меня сразу заинтересовала опция span, которая, по предположению, и позволяет объединить созданые ранее массивы 5 или 1 в 50 или 10 соответсвенно, что на форуме и потвердилось. А вот как порезать массив на лог. диски, что то такой опции/пункта не видно. В свойствах созданого массива есть опция Virtual size, что она дает?
Последний раз редактировалось Vadim 21 авг 2004, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Можно ИЛИ порезать на части ИЛИ сделать спан.
Спан - это объединение нескольких массивов в один том. Не режется по определению.
Для разрезания массива на несколько частей обычно практикуется просто задание объема тома вручную цифрами (последовательно несколько штук до исчерпания пространства). Я просто не знаю какой у Вас контроллер.
Спан - это объединение нескольких массивов в один том. Не режется по определению.
Для разрезания массива на несколько частей обычно практикуется просто задание объема тома вручную цифрами (последовательно несколько штук до исчерпания пространства). Я просто не знаю какой у Вас контроллер.
Да вопрос по топику SRCU42X, я специально не стал поднимать новую тему, а продолжил существующую, и уже выяснил опытным путем:
И еще такой эмпирический вопрос: на сколько, или во сколько (можно в попугаях) различается производительность уровней 10 и 50 на данной модели. У меня этот вопрос возник после после узрения на последней странице Quick Start Guide описания уровней райд. И меня там особенно заинтересовалa характеристика производительности 10 и 50 уровней в коей сказано:
Raid 10
Read performance: Excellent
Write performance: Good
Fault tolerance: Excellent
Raid 50
Read performance: Excellent
Write performance: Very Good
Fault tolerance: Excellent
И мне интересно как различаются Excellentы этих уровней при чтении и велико ли различие между Good & Very Good при записи? Если необходимо задача: база под MSSQL, 3 ГБ, пользователей 10-20, доступ - запись/чтение.
Поэтому и задал вопрос. И мои худшие предположения потвердились .- какую цифру не укажи, все-равно все место слопает
И еще такой эмпирический вопрос: на сколько, или во сколько (можно в попугаях) различается производительность уровней 10 и 50 на данной модели. У меня этот вопрос возник после после узрения на последней странице Quick Start Guide описания уровней райд. И меня там особенно заинтересовалa характеристика производительности 10 и 50 уровней в коей сказано:
Raid 10
Read performance: Excellent
Write performance: Good
Fault tolerance: Excellent
Raid 50
Read performance: Excellent
Write performance: Very Good
Fault tolerance: Excellent
И мне интересно как различаются Excellentы этих уровней при чтении и велико ли различие между Good & Very Good при записи? Если необходимо задача: база под MSSQL, 3 ГБ, пользователей 10-20, доступ - запись/чтение.
- ALEX_SE
- Advanced member
- Сообщения: 594
- Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
- Откуда: Saratov
- Контактная информация:
А что тут такого? Хотите несколько разделов - рулите ФС. Или охота для каждого свои настройки кеша и т.п.? Тогда - сорриПоэтому и задал вопрос. И мои худшие предположения потвердились
Если вы ищите разницу между RAID-10 и RAID-50, то у Вас не меньше 6-ти дисков. Смотрите:И меня там особенно заинтересовалa характеристика производительности 10 и 50 уровней в коей сказано:
RAID-1 из двух дисков, на запись несколько быстрее чем RAID-5 из трех (согласно хелпов). В то же время RAID-0 из трех дисков, быстрее RAID-0 из двух дисков. Итак - сравниваем массив RAID-0 из двух массивов RAID-5, и массив RAID-0 из ТРЕХ массивов RAID-1. ИМХО последний будет куда шустрее, но потери места - очень высоки.
Что до Вашей задачи - ИМХО не настолько она серьезная. Я бы сделал RAID-10 для БД, и еще 2 раздела RAID-5, для ОС и логов (с разной политикой кеширования).
-
- Advanced member
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 19 окт 2002, 15:49
- Откуда: г. Волжский, Волгоградская область
- Контактная информация:
- ALEX_SE
- Advanced member
- Сообщения: 594
- Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
- Откуда: Saratov
- Контактная информация:
Не помню на 100% как это пошагов... И BIOS нет под рукой - сервер занят.
Суть та же - создаете 2 массива из двух дисков (в окошке где определяются массивы), потом, в окошке где определяются логические диски делаете RAID-1 из каждой пары, и объединяете их между собой (выделив и создав еще один массив) со включенной опцией Span. После чего видите массив RAID-1 с объемом равным половине от суммы объемов всех винтов.
Это если из 4-х дисков. Если из 6-ти или там больше - точно так же, только делаете необходимое количество массивов RAID-1.
Ну а потом сохранить конфиг и инициализировать.
P.S. - если я не ошибся - поправьте плиз
Суть та же - создаете 2 массива из двух дисков (в окошке где определяются массивы), потом, в окошке где определяются логические диски делаете RAID-1 из каждой пары, и объединяете их между собой (выделив и создав еще один массив) со включенной опцией Span. После чего видите массив RAID-1 с объемом равным половине от суммы объемов всех винтов.
Это если из 4-х дисков. Если из 6-ти или там больше - точно так же, только делаете необходимое количество массивов RAID-1.
Ну а потом сохранить конфиг и инициализировать.
P.S. - если я не ошибся - поправьте плиз
-
- Advanced member
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 19 окт 2002, 15:49
- Откуда: г. Волжский, Волгоградская область
- Контактная информация:
- Kirill Tkachev
- Advanced member
- Сообщения: 481
- Зарегистрирован: 08 июл 2004, 13:37
- Откуда: Saint-Petersburg
- Контактная информация:
Основные потери в скорости записи на RAID 5 идут при рассчете CRC. Т.к. на SRCU42X (в девичестве LSI 320-2X ) довольно мощьная считалка, то для ваших задач можно и в RAID 5 все объединить - скорости должно хватить, а в месте потеряете меньше. А так надо тестировать - тестов я что то ненашел. Правда искал недолгоVadim писал(а): И мне интересно как различаются Excellentы этих уровней при чтении и велико ли различие между Good & Very Good при записи? Если необходимо задача: база под MSSQL, 3 ГБ, пользователей 10-20, доступ - запись/чтение.
- a_shats
- Advanced member
- Сообщения: 5010
- Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Тест - да IOMeter Сделайте два тома, два типа нагрузки:
- один - 64 Кбайт (8х8) блоки, 66% чтение, 33% запись, 100% random
- второй 2 Кбайт блоки (лог), 100% запись, 100% sequential, Transfer Delay ~10ms
Ну и область тестирования (Maximum Disk Size) для обоих типов ограничить 3ГБайт / 512 Байт на "сектор" = получившееся кол-во секторов.
Чем-то будет смахивать на нагрузку от MSSQL
DSR совершенно прав: на 42Х (ака 320-2Х) RAID5 да с WB весьма себе шустрая вещь. Однако - лучше всего проверить.
- один - 64 Кбайт (8х8) блоки, 66% чтение, 33% запись, 100% random
- второй 2 Кбайт блоки (лог), 100% запись, 100% sequential, Transfer Delay ~10ms
Ну и область тестирования (Maximum Disk Size) для обоих типов ограничить 3ГБайт / 512 Байт на "сектор" = получившееся кол-во секторов.
Чем-то будет смахивать на нагрузку от MSSQL
DSR совершенно прав: на 42Х (ака 320-2Х) RAID5 да с WB весьма себе шустрая вещь. Однако - лучше всего проверить.
- Kirill Tkachev
- Advanced member
- Сообщения: 481
- Зарегистрирован: 08 июл 2004, 13:37
- Откуда: Saint-Petersburg
- Контактная информация:
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя