Внешний RAID Mylex DAC960sx, набор из 6-ти дисков РАИД5. Система NW 4.2. Пока шли праздники отвалился идин из дисков, (на дисплее контролера было сообщение, что перестройка раида закончена) диски IBM 36Gb. Есть запасной диск, точно такой-же, без корзины. Такие вещи происходят нечасто, 2-й раз за всю жизнь раида, постоянного общения с ним не происходит и хотелось бы рекомендации специалиста о последовательности действий.
1. Заменить диск, можно-ли по горячему, или лучше остановить, вечером такое можно сделать без проблем.
2. Перевести его в рабочее состояние.
3. Запустить перестройку массива.
Чем лучше погонять сбойный диск?
У кого есть опыт по установке GAM на NW4.2, скоко не бился не работает,связь с ним через сказю AHA-2940. Может есть еще чего похожее, а то обо всех событиях узнаю через TFT-консоль на контроллере, благо что внешний и пожилой.
Отвалился диск в RAID5
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- Junior member
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 мар 2003, 12:12
- Dmitry
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 867
- Зарегистрирован: 22 авг 2002, 16:12
- Откуда: St.Petersburg
- Контактная информация:
Сделать бэкап.
Если есть hotswap корзины - делать все без выключения питания на ходу, если нет то выключать придется.
Вставить диск - выбрать его и запустить Rebuild.
GAM под NW на этом DACSX установить на Adaptec'e не удасться на 100%, много лет назад я это сделал на SCSI адаптере Mylex BT-950 FlashPoint LW, но какие были сочетания Firmware, драйверов и версий гама уже не вспомню.
Если есть hotswap корзины - делать все без выключения питания на ходу, если нет то выключать придется.
Вставить диск - выбрать его и запустить Rebuild.
GAM под NW на этом DACSX установить на Adaptec'e не удасться на 100%, много лет назад я это сделал на SCSI адаптере Mylex BT-950 FlashPoint LW, но какие были сочетания Firmware, драйверов и версий гама уже не вспомню.
Если я правильно понял это сообщение, то массив был сконфигурирован как RAID5 на 5 HDD + 1 HDD HotSpare, и контроллер сделал Авторебилд.на дисплее контролера было сообщение, что перестройка раида закончена
Если это так - то достаточно просто сменить HDD.
Дополнительно, если корзинка HotSwap но не интеллектуальная (не SAF-TE), то нужно ручками указать что новый винт теперь есть и что он теперь будет HotSpare ( то есть на горячей замене ).
P.S. Вышеописанное относится к случаю что в массиве был HotSpare - узнать можно заглянув в конфигурацию контроллера. Или косвено, если состояние массива "критикл" то HotSpare не было.