Онастка кластера не видит физические диски

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Cherepulya
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 13:01
Откуда: Moscow

Онастка кластера не видит физические диски

Сообщение Cherepulya » 12 авг 2008, 13:26

В наличии имеется два сервера под управлением Windows Server 2003 Ent. Edition, система хранения данных Proware SB-3163-S3A3 с схемой подключения SAS. Оба сервера подключены к системе хранения данных.
ОС на серверах установлены на локальные жесткие диски.
Жесткие диски в Proware сконфигурированы в RAID1+0. Создан LUN, VolumeSet.

Диспетчер дисков на обоих серверах видит соответственно созданный диск на внешнем хранилище.
Создан раздел, отформатирован в НТФС.
Второй сервер погашен.
Создан кластер (пока на одной ноде) с локальным размещением кворума.

Далее хочется перенести кворум на соответственно созданный раздел на внешнее хранилище.


Проблема:

При попытке создания ресурса типа "физический диск" в оснастке управления кластером (для размещения на нем кворума), мастер добавления ресурса не видит ни одного диска/раздела доступного в мастере "Управления дисками".

Собственно, как создать "физический диск" для кластера?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 12 авг 2008, 13:28

Поясните по поводу Volume Set.

Cherepulya
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 13:01
Откуда: Moscow

Сообщение Cherepulya » 12 авг 2008, 13:41

Volume Set Name QUORUM
Raid Set Name Raid Set # 00
Volume Capacity 0.5GB
SAS Port/Lun 0&1 For Cluster/0
Raid Level Raid 0+1
Stripe Size 64KBytes
Block Size 512Bytes
Member Disks 4
Cache Mode Write Back
Tagged Queuing Enabled

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 12 авг 2008, 13:44

Я не очень понимаю терминологию этого аппарата. Но это не виндовый вольюм сет?

Дисковый том бейсик или динамик? Нужен бейсик.

Сделайте лучше под кворум отдельный лунчик.

Cherepulya
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 13:01
Откуда: Moscow

Сообщение Cherepulya » 12 авг 2008, 13:48

В терминологиях этого аппарата это отдельный ЛУН.
Это вольюм сет внешнего хранилища.
Дисковый том основной, не динамик.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Stranger03 » 12 авг 2008, 14:03

Я тоже не очень понял. В диспетчере устройств созданный LUN виден как физический диск?

Cherepulya
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 13:01
Откуда: Moscow

Сообщение Cherepulya » 12 авг 2008, 14:08

Совершенно верно

Диспетчер устройств - Дисковые устройства
RAID1
SB-3163-QUORUM SCSI DISK DEVICE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Cherepulya
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 13:01
Откуда: Moscow

Сообщение Cherepulya » 12 авг 2008, 14:26

В процессе работы над проблемой обнаружилось кое что

Как все было
- выключены обе ноды
- на внешнем хранилище создан лун
- включена первая нода, обнаружился новый диск. Создан том типа бэйсик, отформатирован в NTFS, назначена буква Q.
- выключена первая нода
- включена вторая, определился новый диск. Тому назначена буква Q
- погашена вторая нода
- активирована первая нода
- запущен мастер создания нового кластера, задано имя
- в процессе анализа конфигурации мастер создания кластера вот что выдал:

Поиск общих ресурсов на узлах:
+ Поиск дисков на той же шине хранилища где размещен загрузочный диск
        Не удается управлять физическим диском "Диск Q", так как он находится на той же шине хранилища что и загрузочный жесткий диск

:?:

Повторюсь: загрузочный жесткий (на котором ОС) находится физически в сервере. Диск Q - на внешнем хранилище на другом контроллере.  


Почему ругается анализатор конфигурации?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 12 авг 2008, 14:28

Может быть внешний массив висит на том же SAS контроллере, что и бутовый диск? Это мысль вслух.

Cherepulya
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 13:01
Откуда: Moscow

Сообщение Cherepulya » 12 авг 2008, 15:02

gs писал(а):Может быть внешний массив висит на том же SAS контроллере, что и бутовый диск? Это мысль вслух.
Ирония в том, что бутовый диск на интегрированном SATA-контроллере, а внешний массив на PCI-E внешнем SAS      :shock:


Чую без бубнов большого калибра не обойтись

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 12 авг 2008, 15:05

Фигня какая-то. Может быть очистить кластерный конфиг к едрене фене и поднять кластер заново, положив кворум сразу куда надо? Тут кто-то уже писал про утиль для полной прочистки кластерных мозгов.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Stranger03 » 12 авг 2008, 15:10

gs писал(а):Фигня какая-то. Может быть очистить кластерный конфиг к едрене фене и поднять кластер заново, положив кворум сразу куда надо? Тут кто-то уже писал про утиль для полной прочистки кластерных мозгов.
Да там особенно не надо ничего чистить, достаточно просто зайти в кластернуб консоль и прибить сам кластер оттуда. Перегрузиться и заново сделать.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Stranger03 » 12 авг 2008, 15:13

Cherepulya писал(а):Чую без бубнов большого калибра не обойтись
Но если у вас система на внутренних САТА дисках, в сервере стоит контроллер САС, к которому подключен массив, то вообще-то действительно на бубны смахивает. Не далее как неделю назад настраивали кластер на Заратексе сасовском, все прошло на ура без запинок.

Cherepulya
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 13:01
Откуда: Moscow

Сообщение Cherepulya » 12 авг 2008, 15:21

кластер прибивался.

Тут действительно имеет место быть шаманство: http://www.3nity.ru/viewtopic.htm?p=8867

Вот что поиском нарыл. У товарища Sherman возникала точно такая же ошибка: "004-01-06 13:00:32.920 [INFO] CLUST-1: Не удается управлять физическим диском "Диск E: Q:", так как он находится на той же шине хранилища, что и загрузочный диск."


Вот что он пишет: "Дело было в том, что в OEM серваки при сборке добавили аппаратный RAID-контроллер Intel уж не помню маркировку помимо штатного Adaptec 39320. При отключении дополнительного контроллера и установке драйверов на Адаптек всё сработало штатно."

А встроенный SATA-контроллер с системным диском именно Intel в моем случае.

Cherepulya
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 13:01
Откуда: Moscow

Сообщение Cherepulya » 12 авг 2008, 17:18

После смены контроллера с Intel на Adaptec для системного диска все увиделось и завелось с полупинка.

Ответить

Вернуться в «Кластеры, Программное обеспечение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей