Сравнение внешнего масиива

Технологии постороения кластеров (вычислительных и отказоустойчивых), настройка терминал серверов,
SAN , NAS, FibreChannel, Infiniband

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
mishanya_f
Advanced member
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 15 дек 2005, 18:39
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сравнение внешнего масиива

Сообщение mishanya_f » 08 июн 2007, 15:32

Подскажите пожалуйста как будет отличатся по скорости дисковый массивы со внешними интерфейсами FC но со внутренними например как у Fujitsu-siemens SAS от HP(IBM) FC (правда у одного 2Гб/с у другого 4Гб/с). Я понимаю что почти некоректно поставил вопрос но можно в сухих цифрах это будет нагляднее. Заранее спасибо.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 08 июн 2007, 15:42

FC-SAS массивы - они энтрилевел. Насколько я понимаю Вашу соседнюю ветку, Вам аппараты нужны классом повыше, а они все файберные.

mishanya_f
Advanced member
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 15 дек 2005, 18:39
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение mishanya_f » 08 июн 2007, 15:48

Просто я хочу понять чем отличается предложение от одного бренда на FC-FC от FC-SAS. Где я потеряю. Вариант FC-SAS дешевле и по винтам и по гробу. Но не будет ли затык в SAS-хранилище на большом количестве винтов?

Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение a_shats » 08 июн 2007, 15:52

Видите ли, судя опять же по другой Вашей ветке, Вам надо начинать с 4 полок 15К винтов под БД. Далее этой отметки большинство FС-SAS не масштабируются, а по контроллерам затыкаются и того раньше.
Мало того, я бы Вам и на DS4700 не советовал смотреть, а сразу на DS4800.

mishanya_f
Advanced member
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 15 дек 2005, 18:39
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение mishanya_f » 08 июн 2007, 15:59

У нас определенный бюджет и нам предложили решение на FC-SAS на SAS винтах 15000rpn на 5 полках (Fujitsu-Siemens SX80). И оно единственное впихивается в бюджет вот я и спросил чем будут отличатся в производительности и в пропускной способности внутри гроба эти решения.

Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение a_shats » 08 июн 2007, 16:10

Найдите 10 отличий:
http://www.fujitsu-siemens.ru/products/ ... _sx80.html
http://www.dothill.com/storage/hardware/data/2730/
:)
В любом случае, Вам предложен массив, забитый винтами до отказа.
Больше он не масштабируется.
Я бы не рекомендовал такое решение.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 08 июн 2007, 16:14

Единственный вариант использования таких массивов для Вашей задачи - это несколько аппаратов с 2-3 полками дисков каждый и раскладка по ним разных баз.
Мохги у них слабенькие под такого калибра задачу.

mishanya_f
Advanced member
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 15 дек 2005, 18:39
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение mishanya_f » 08 июн 2007, 16:16

Я прекрасно знаю, что для F-S внешние гробы делают DotHill. Не в этом дело, даже не в решении от F-S или DottHill ксати я не сказал сколько полок нам предложили, откуда можно узнать 2 или 3 или4 полки в нашем предложении, а в том сможет ли данная конфигурация FC-SAS конкурировать с FC-FC и не будет ли затыков внутри SAS гроба на SAS винтах 15000rpn, чем на FC винтах но тоже 15000rpn? не важно от кого?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 08 июн 2007, 16:24

Дело не в типе каналов, а в классе железяки.
Файберные массивы как правило более высокого класса, с более мощными процессорами, большей памятью, более умными алгоритмами кэширования и бОльшим функционалом.

mishanya_f
Advanced member
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 15 дек 2005, 18:39
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение mishanya_f » 08 июн 2007, 16:48

Но и более дорогие! Вот я и хотел услышать, если можно в цифрах не только про качество но и какие то другие характеристики (преймущества одного над другим). Или если выкинуть все эти преймущества и оставить только сухие цифры типа "Скрость передачи данных" или скорость потоковой передачи или ещё что то. Как я понимаю винчестеры что на FС что на SAS внутри одинаковые(15000rpn) отличается только внешним интерфейсом и контроллером у SAS внешний интерфейс 3Гб/с а у FC может быть и 2Гб/с как на примере у HP(Eva)......Одни вопросы...В чем я не прав?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 08 июн 2007, 16:57

Да в каналы-то как правило ничего не упирается (разве что уж на совсем зверских аналитических задачах). Вопрос именно в способности контроллера переварить такой поток запросов.
Каких-то количественных цифр тут привести сложно, но например, по некоторым данным, предел масштабирования производительности для системы 4700 - порядка 70-80 шпинделей, для 4800 - порядка 120. Т.е. больше дисков поставить можно, но адекватного прироста уже не будет. А Вы про мелкие дешевые массивчики...

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 08 июн 2007, 16:59

Почитайте кстати редбуки ИБМ - там много интересного можно почерпнуть...

Ответить

Вернуться в «Кластеры, Аппаратная часть»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя