SAN/NAS для видео монтажа

Технологии постороения кластеров (вычислительных и отказоустойчивых), настройка терминал серверов,
SAN , NAS, FibreChannel, Infiniband

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

OlegLux
member
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 май 2006, 20:03

SAN/NAS для видео монтажа

Сообщение OlegLux » 21 май 2007, 20:49

Здравствуйте.
Нужен совет по выбору железок под следующую задачу – сторедж для монтажа видео, формат DV 25, количество пользователей – 25, порядка 2 потоков на одной машине. Планирую использовать MetaSan, MetaLan Serv, MetaLan. Схема следующая – один компьютер с MetaSan выступает в роли NAS для 15 компьютеров, 10 работают через MetaLan, потом переведу все комп’ютери на MetaLan или возможно сразу. То есть нужно 2 стореджа (основной и BackUP) – для начала порядка 6 ТБ с возможностью расширения,2 сервера для MetaSAN, 2 сервера для MetaLan Serv. По железу нужно вложиться в 30 тис у.е. Раздумываю над IBM или Ifortrend, что посоветуете на такую сумму?

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: SAN/NAS для видео монтажа

Сообщение Stranger03 » 22 май 2007, 10:07

OlegLux писал(а):начала порядка 6 ТБ с возможностью расширения,2 сервера для MetaSAN, 2 сервера для MetaLan Serv. По железу нужно вложиться в 30 тис у.е. Раздумываю над IBM или Ifortrend, что посоветуете на такую сумму?
Какой-то у вас разброс от бренда до лоу-енд на инфортренде. Если речь по 30К денег на оба массива, то ИБМ в данном случае ничего вам не сможет предложить. В лучшем случае ДС4200, и то даже он думаю вылезет на 30-ку.

OlegLux
member
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 май 2006, 20:03

Сообщение OlegLux » 22 май 2007, 11:17

а на IBM DS4200 можно поставить обычные диски или только их родные за 1000 у.е. Потому что тогда я точно не влезу в бюджет

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 22 май 2007, 12:14

ИБМ работает только с родными винтами.
Так что при таком бюджете только инфортренд.

OlegLux
member
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 май 2006, 20:03

Сообщение OlegLux » 22 май 2007, 12:32

А может быть что то получше инфотренда за такие деньги?
И если можно то объясните что такого дорогого в дисках IBM что такая большая цена?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 22 май 2007, 12:46

В своем классе для этой задачи лучше инфортренда найти что-то сложно.

Цена дисков к системам ИБМ - нормальная брэндовая политика.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Stranger03 » 23 май 2007, 17:13

OlegLux писал(а):А может быть что то получше инфотренда за такие деньги?
И если можно то объясните что такого дорогого в дисках IBM что такая большая цена?
Вам все-таки нужны два массива в эти деньги? Из линейки ИБМ есть еще дешовые линейки типа ДС3200, ДС3400.

MVal
member
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 18:20

Сообщение MVal » 28 май 2007, 14:13

Пять клиентов на один металан сервер - много, а главное - очень дорого получается. Мне кажется оптимальный для вас вариант - ставить софт MetaSAN iSCSI на все монтажки и не заморачиваться с серверами, ну возможно один сервер потребуется под метадатаконтроллер, ставить два - четыре массива типа Infortrend A16E-G2130-4. (один точно не потянет тридцать - пятьдесят потоков DV одновременно, да и никакой Infortrend на SATA дисках в одиночку столько не потянет).

С Бекапом при четном числе массивов можно просто поделить массивы пополам и использовать половину емкости массива для работы, вторую половину - для бекапа с другого массива - в общем если взять для начала два массива, набить их пятисотками, сконфигурить в RAID6, на все монтажки поставить MetaSAN iSCSI - как раз впритык уложитесь в тридцатку.

OlegLux
member
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 май 2006, 20:03

Сообщение OlegLux » 06 июн 2007, 14:56

Честно говоря не понимаю почему iSCSI будет лучше, ведь MetaLan это тот же iSCSI но только не к таргету а к MetaLan Server.
И второй вопрос почему 6 рейд, для монтажа он хуже чем 5 или 50?

MVal
member
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 18:20

Сообщение MVal » 07 июн 2007, 16:31

Тем, что как раз сервер не нужен - цепляться можно сразу к массиву. Металан сервер интересен, когда у тебя SAN на файбере уже существует и нужно подключить некоторое количество машин не заморачиваясь покупкой адаптеров, либо если массив непосредственно на этом сервере, впрочем производительность у него ХУЖЕ, чем даже если этот же массив сделать таргетом, а на машины поставить метасан iSCSI. (почему - внятно объяснить не могу, но это факт).  Таргетом для iSCSI является непосредственно контроллер массива, в случае с металансервером - там еще куча прокладок. Нереально так же подключить пятнадцать монтажек к файловому серверу - такой сервер будет стоить вполне сравнимо со всем комплектом софта метасан iSCSI на 15 машин.
В случае, если SAN еще нет, построить все на метасан iSCSI, использовать iSCSI массивы (у них по четыре порта у каждого, соответственно в пропускную способность интерфейса не упретесь) - итого всех ваших затрат только по 600 (возможно - меньше) баксов на монтажку на софт + iSCSI массивы, которые существенно дешевле аналогичных по производительности файберных + одна машина (не самая мощная) с софтом под метадата контроллер - итого в тридцатку уложиться реально. Во что обойдется сравнимая схема с металаном - исходя из необходимости N серверов и организации SAN между ними - посчитайте сами.
По поводу RAID6 - современные контроллеры обеспечивают производительность почти такую же, как и RAID5, во всяком случае на 16 SATA дисках разницы не заметите. Дополнительная избыточность при наличии бэкапа может быть и не нужна, но когда она НИЧЕГО не стоит - те же два избыточных диска, что и в случае с RAID5+HS, та же производительность - почему бы не использовать? У нас массив один, поэтому выбрали RAID6

Stasiz
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 мар 2008, 22:25
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Stasiz » 26 мар 2008, 22:32

О поздно заметил... тоже интересуюсь данной темой... может что то изменилось за прошедшие 2 года? задача правда не на 15 монтажек но на 7 точно... зато и переход планируется в будущем на HDV c соответствующим увеличением потока..... Плюс хотелось бы чтобы в эту сеть был каким то образом организован доступ из офисной сети.... для просмотра proxy копий.... Что можете посоветовать?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 26 мар 2008, 22:34

Вы уж определитесь - HD или нет, пожатый или нет...
Доступ из офисной сети легко делается через сетевую шару на какой-то из машин.

DenLoo
Junior member
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 04 май 2006, 19:00
Откуда: Москва

Сообщение DenLoo » 28 мар 2008, 11:36

тоже хочу пересеть на инфортренд iscsi.

планируется 4 станции, DV 1-4 потока, но иногда и некомпресс SD 1-2 потока (20-50 Мб/с).

1. подскажите, нет ли проблем с использованием встроенных в мат. платы гигабитных сетевых карт?
Не слишком ли будет загружаться центр. процессор раб. станций?

2. сеть под MetaSan iSCSI может функционировать без выделенного метадата сервера?

Мое почтение!

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 28 мар 2008, 13:57

С ДВ проблем скорее всего не будет, а вот некомпресс будет захлебываться...

Stasiz
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 мар 2008, 22:25
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Stasiz » 30 мар 2008, 12:15

А как правильно организовать это? FC я так понимаю все таки быстрее.... Можно строить накопители на FC а сами рабочие станции включать через iSCSI? И кстати какая гарантированная пропускная способность в таком случае будет на каждой монтажной станции? Я еще не разу не строил сети FC поэтому мои вопросы могут показаться наивными.... Но подскажите пожалуйста схему... какие элементы надо включать в эту сеть и как получить лучшее соотношение цена/качество?

Ответить

Вернуться в «Кластеры, Аппаратная часть»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей