Настройка коммутаторов

Технологии постороения кластеров (вычислительных и отказоустойчивых), настройка терминал серверов,
SAN , NAS, FibreChannel, Infiniband

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Adder
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 сен 2006, 08:11

Настройка коммутаторов

Сообщение Adder » 13 сен 2006, 08:27

Возник вопрос настройки коммутаторов Brocade, а возможно и HP MSA1000.
Создан кластер на базе HP MSA1000 серверы которого подключены были непосредственно в этот свич.
Теперь потребовалось один сервер перенести на другую площадку. Между площадками есть сеть SAN постороеная на Brocade. Вопрос в том как настроить зонинг правильно если при подключении MSA1000 на Brocade не отображается WWN, а на порту написано E-Port  segmented,(domain overlap)
При объявлении новой зоны нужно указывать WWN или алиасы, в которых все ровно нужно указывать WWN
Как в такой ситуации настроить зонинг?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 13 сен 2006, 08:48

Adder
если при подключении MSA1000 на Brocade не отображается WWN, а на порту написано E-Port  segmented,(domain overlap)
Это не может быть написано на порту, к которому подключен MSA1000 - к этому порту подключен второй brocade на удаленной площадке. Да?
Вы только что соединили два брокейда или все работает давно?

Adder
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 сен 2006, 08:11

Сообщение Adder » 13 сен 2006, 12:14

Фабрика работала и до этого и сейчас работает, соединение между Brocade на другом порту а куда подключен MSA1000 именно такая запись.
Вы ничего не путаете? MSA1000 не просто массив в его составе есть свич SAN сети...

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 13 сен 2006, 12:47

Вы ничего не путаете? MSA1000 не просто массив в его составе есть свич SAN сети...
Я не путаю - это Вы не договариваете (MSA1000, насколько я помню, запросто и без коммутатора бывает).
У Вас, похоже, одинаковый Domain ID  на brocade и на коммутаторе в MSA1000. Надо поставить разные.

Adder
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 сен 2006, 08:11

Сообщение Adder » 13 сен 2006, 13:06

и после этого появился WWN на порту Brocade?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 13 сен 2006, 13:09

Если нормально работает ISL между тем, что в MSA1000 (не помню, кто там) и между Brocade, то все должно заработать.

Adder
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 сен 2006, 08:11

Сообщение Adder » 15 сен 2006, 13:26

перерыл мануалы, но так и не нашел где в этом MSA1000 меняется параметр domain ...

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 15 сен 2006, 14:38

Плохо рыли. :(
1) путь номер раз (из картинок):
Switch Control Tab -> Desired Domain
2) путь номер два (из консоли):
SwCtl Domain = ...

Вся документация доступна:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... sId=377751

Ответить

Вернуться в «Кластеры, Аппаратная часть»

Кто сейчас на конференции