Географически-распределенная CХД

Технологии постороения кластеров (вычислительных и отказоустойчивых), настройка терминал серверов,
SAN , NAS, FibreChannel, Infiniband

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Artizan
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 ноя 2005, 17:54
Контактная информация:

Географически-распределенная CХД

Сообщение Artizan » 06 апр 2006, 11:23

Уважаемые гуру!

Есть задача: для 4-5 критически важных задач предприятия (SQL, Oracle DB, Exchange, файл-серверы и т.д. на платформе MS Windows без кластеров и с локальными RAID-масивами) требуется создать в другом здании на расстоянии 400-500м резервный ВЦ - методом кластеризации задач между серверами основного и резервного ВЦ в этих разных зданиях...

Соотв. хранение данных тоже нужно перевести на внешнюю дисковую систему(ы), которая бы имела аналогичный уровень надежности и готовности (катастрофоустойчивый SAN, с дублированием данных на раздельных дисковых полках - в каждом здании).

Это нужно чтобы в случае ЧП (пожар в основном ВЦ и.п.) не небыло потери данных и сохранялась "прозрачная" для >1500 пользователей работоспособность комплекса... т.е. без смены настроек у каждого ПК.

Кроме того, оч. желательно минимизировать кол-во каналов оптики между зданиями.

Вопросы:
1) При условии полной совместимости всего SAN-оборудования и наличия multi-path failover s/w - возможно ли сделать зеркалирование данных между этими дисковыми полками на уровне серверов?  Или все-таки зеркалирование может происходить напрямую между дисковыми массивами (через SAN)?

2) Какие модели СХД такое умеют? (SAN-оборудование будет подбираться уже исходя из этих условий).

Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение a_shats » 06 апр 2006, 11:56

1) Hitachi AMS500, AMS1000+TrueCopy - зеркалирование производится средствами массивов.
2) См. выше :) А также - практически все mid-range массивы вендоров tier-1 (EMC, IBM, HP и т.п.) имеют такую опцию.
Можно сделать и софтом, но Falconstor/IPStor - если использовать только для зеркалирования - несколько избыточно (это софт для виртуализации ресурсов SAN и единообразного управления ими), а Veritas потребует установки на каждый сервер, и при кол-ве серверов более 15-20 сравняется по цене с IPStor.
Софт для multipath у всех перечисленных вендоров свой, для HDS это HDLM.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Stranger03 » 06 апр 2006, 13:09

a_shats писал(а):1) Hitachi AMS500, AMS1000+TrueCopy - зеркалирование производится средствами массивов.
Либо IBM DS4800 + Remote Mirror. На функцию зеркалирования массивов обычно рекомендуют выделять отдельный линк.

Artizan
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 ноя 2005, 17:54
Контактная информация:

Сообщение Artizan » 06 апр 2006, 15:17

А этот линк для зеркалирования между СХД идет в составе SAN или требует своих выделенных FC-портов на СХД?

И требуются ли в таком случае с каждого сервера (в каждом здании) дублированные каналы (+HBA) подключения к FC-свичам в SAN, т.е. multipath?

Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение a_shats » 06 апр 2006, 15:42

1) Требует портов и приобретения этой опции :)
2) Multipath - обязателен.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Stranger03 » 07 апр 2006, 08:44

Artizan писал(а):А этот линк для зеркалирования между СХД идет в составе SAN или требует своих выделенных FC-портов на СХД?
Массив Хитачи или Айбием имеет 2-а контроллера и 4-е порта. Как правило в такой ситуации 2-а порта идут на фабрику, 2-а порта можно подключить напрямую массив- массив для синхронного или асинхронного зеркалирования. Далее, выбирается два свича разнесенных по серв. комнатам, каждый из оставшихся портов подключается к своему свичу.
И требуются ли в таком случае с каждого сервера (в каждом здании) дублированные каналы (+HBA) подключения к FC-свичам в SAN, т.е. multipath?
Далее каждый сервер должен иметь по два порта минимум, подключенным к разным свичам. Ну и так далее. multipath обязателен, Андрей об этом уже сказал, :twisted:.

Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение a_shats » 07 апр 2006, 13:29

Если по кабелю более 2 км между массивами - массив-массив подключение не прокатит. Только на свич, между свичами - соотв. SFP (long-wave одномодовые) и в зону их на свичах.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Stranger03 » 07 апр 2006, 13:34

Вот тут поправляют, АМС-ка имеет SFP short wave, в IBM можно поставить long wave. Хотя на 2км удобнее использовать выделенные свичи.

Artizan
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 ноя 2005, 17:54
Контактная информация:

Сообщение Artizan » 10 апр 2006, 10:47

А как там будет размещен кворумный ресурс каждого MSCS-кластера для выбранных задач? (в смысле на какой из СХД) - или его тоже надо зеркалировать между обоими хранилищами?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 10 апр 2006, 10:57

Винда не будет знать о зеркалировании массивов. С ее точки зрения она будет иметь дело с одним томом коврума, а уж железо его задублирует. На самом деле все конечно сложнее, но примерно так.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 10 апр 2006, 11:12

Stranger03 писал(а): в IBM можно поставить long wave
А толку ;) все равно между двумя системами должен коммутатор стоять :)

Ответить

Вернуться в «Кластеры, Аппаратная часть»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей