Помогите с SAN

Технологии постороения кластеров (вычислительных и отказоустойчивых), настройка терминал серверов,
SAN , NAS, FibreChannel, Infiniband

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
sergpas
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 авг 2005, 14:55

Помогите с SAN

Сообщение sergpas » 06 окт 2005, 15:57

Есть SAN на базе MTI Vivant, на нем сконфигурировано 3 RAID-массива, Gladiator Storage Manager показывает все OK.
Подключаю комп Windows 2003 Server c HBA Emulex LP8000 к коммутатору MTI.
HBA стоит в режиме Fabric/Point to Point
HBAAnyware видит :
FC ID: C9
SCSI Bus Number: 0
SCSI Target Number: 20
Node WWN: 20:00:00:A0:F1:00:0A:83
Port WWN:  20:00:00:A0:F1:00:0A:83
OS Device Name \\. \Scsi4:0:20

FC ID: C7
SCSI Bus Number: 0
SCSI Target Number: 21
Node WWN: 20:00:00:A0:F1:00:0A:84
Port WWN:  20:00:00:A0:F1:00:0A:84
OS Device Name \\. \Scsi4:0:21

А что дальше ?
Винда не видит ничего из этого.
Как получить доступ к дисковым ресурсам SAN из виндов чтобы их видел Oracle?

Помогите, pls.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 06 окт 2005, 15:59

Возможно не настроен/неправильно настроен LUN Mapping в массивах.
Кстати винда еще любит, чтобы нумерация лунов начиналась с 0.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 06 окт 2005, 16:00

Попробуйте еще напрямую в массив воткнуться - возможно со свичами что-то не нат.

Аватара пользователя
CrazyFrog
Advanced member
Сообщения: 210
Зарегистрирован: 16 авг 2005, 23:09
Откуда: Мурманск

Сообщение CrazyFrog » 07 окт 2005, 18:10

Скорее всего виноват зонинг. Это такая штука в свичах fiberChannel для ограничения связности между устройствами. Типа фаерволла.

Тут написано как конфигурировать на свичах Cisco:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps5 ... 9b873.html

Начни с просмотра залогиненых на свич устройств:

Код: Выделить всё

show flogi database
там должны быть pwwn твоих HBA и дисковых массивов с указанием портов в которые они подключены.

sergpas
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 авг 2005, 14:55

Сообщение sergpas » 10 окт 2005, 14:13

CrazyFrog писал(а):Скорее всего виноват зонинг. Это такая штука в свичах fiberChannel для ограничения связности между устройствами. Типа фаерволла.

Тут написано как конфигурировать на свичах Cisco:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps5 ... 9b873.html

Начни с просмотра залогиненых на свич устройств:

Код: Выделить всё

show flogi database
там должны быть pwwn твоих HBA и дисковых массивов с указанием портов в которые они подключены.
Спасибо, буду пробовать.

Ответить

Вернуться в «Кластеры, Аппаратная часть»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей