Сабж. Про необходимость наличия функции DataMover на роутере знаю, она есть и активна. Есть также ArcServe 11 с нужными опциями под Вин2к.
Намекните последовательность действий по настройке роутера, массива, зонинга и собсно Арксерва.
Я так понимаю, что для сабжа надо:
1) включить на роутере FC port mode = Target AND Initiator (по умолчанию - Target ONLY), чтобы библиотека могла сама подключаться к массиву;
2) Сделать соотв. зоны в фабрике с членами = порты массива и роутера;
3) Сделать зоны с членами = порты библиотеки и бэкап-сервера;
4) Сделать зоны с членами = порты массива и бэкап-сервера;
5) Поставить нужные опции для Арксерва (SAN option + Serverless option).
Дальше что?
Делаю пробный бэкап, указав для тома N: (это ФэЦэ-шный массив) на сервере "use image/serverless option". Процесс пошёл, но как-то медленно (ок. 880 МБ/мин) и подозрительно мигая портом самого бэкап-сервера. Т.е., данные, кажись, идут через него, а не напрямую на библиотеку...
Наставьте на путь прозрения...
Про бэкап - как вообще делается Serverless mode?
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- member
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 авг 2002, 16:51
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Про бэкап - как вообще делается Serverless mode?
Вагончик тронется - НОВЕЛЛ останется!
- CyberDrake
- free-lance moderator
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 10:39
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
-
- member
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 авг 2002, 16:51
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Сорри за молчание, дела...
Библиотека ADIC Scalar 1000. 12 LTO-1 драйвов, 4 SNC5100 роутера.
Фабрика из 4-х свитчей Broadcom SilkWorm 3850. Массив FSC Primergy S60. Сервера HP Proliant ML370 (HBA - FCA2214). ОС - Вин2к сп4. Арксерв 11.0
Добавлю - если не ставить Image Option, а только Tape Library, SAN и Serverless Backup Options и не включать галку Enable File-Level Restore - результат Backup Failed после стадии Calculate Session. Если в данном наборе включить указанную галку - бэкап идёт, но похоже что простой файловый, т.к. слишком активно моргает порт, к которому подключён сервер. Кроме того, довольно низкая скорость - всего около 860 МБ/мин...
Если поставить Image Option - без галки бэкап идёт, но, по тем же внешним признакам - опять таки файловый. Замечу, что для Serverless Backup по документации Image Option не нужна - требуется только TLo и SANo.
В логах сообщений об ошибках нет - просто констатация факта, что "бэкап фэйлед"...
Где покрутить? Настройки роутера (тип ФЦ-порта = Target AND Initiator)? Зонинг (сервер, массив и роутер в одной зоне)? Что ещё?
Библиотека ADIC Scalar 1000. 12 LTO-1 драйвов, 4 SNC5100 роутера.
Фабрика из 4-х свитчей Broadcom SilkWorm 3850. Массив FSC Primergy S60. Сервера HP Proliant ML370 (HBA - FCA2214). ОС - Вин2к сп4. Арксерв 11.0
Добавлю - если не ставить Image Option, а только Tape Library, SAN и Serverless Backup Options и не включать галку Enable File-Level Restore - результат Backup Failed после стадии Calculate Session. Если в данном наборе включить указанную галку - бэкап идёт, но похоже что простой файловый, т.к. слишком активно моргает порт, к которому подключён сервер. Кроме того, довольно низкая скорость - всего около 860 МБ/мин...
Если поставить Image Option - без галки бэкап идёт, но, по тем же внешним признакам - опять таки файловый. Замечу, что для Serverless Backup по документации Image Option не нужна - требуется только TLo и SANo.
В логах сообщений об ошибках нет - просто констатация факта, что "бэкап фэйлед"...
Где покрутить? Настройки роутера (тип ФЦ-порта = Target AND Initiator)? Зонинг (сервер, массив и роутер в одной зоне)? Что ещё?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей