Какова длина 2Gb линка ?
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- Junior member
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:38
- Контактная информация:
Какова длина 2Gb линка ?
Уважаемые господа!
Для подключения серверов к хранилищу протянули примерно 100м волокна ММ50/125.
И получили скорость обмена по этому линку 1Gb вместо ожидаемых 2х Gb, которые имели место быть на 15м патч-корде. :shock:
HBA QLogic 2310F, наименование фабрики попытаюсь уточнить.
Вопрос.
С чем может связано падение скорости?
Как определить максимальную длину линка для 2Gb?
Как определить максимальную длину линка для 1Gb?
А что делать, если есть необходимость сделать более длинный линк?
Для подключения серверов к хранилищу протянули примерно 100м волокна ММ50/125.
И получили скорость обмена по этому линку 1Gb вместо ожидаемых 2х Gb, которые имели место быть на 15м патч-корде. :shock:
HBA QLogic 2310F, наименование фабрики попытаюсь уточнить.
Вопрос.
С чем может связано падение скорости?
Как определить максимальную длину линка для 2Gb?
Как определить максимальную длину линка для 1Gb?
А что делать, если есть необходимость сделать более длинный линк?
- a_shats
- Advanced member
- Сообщения: 5010
- Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Что за свич/фабрика ?
Что за GBIC/чьи, в смысле - чьего производства ?
Каковы установки портов на этом линке с обоих сторон по типу(1 Гбит/с - 2ГБит/с - Авто, подозреваю, что последнее ), по топологии ?
Что за GBIC/чьи, в смысле - чьего производства ?
Каковы установки портов на этом линке с обоих сторон по типу(1 Гбит/с - 2ГБит/с - Авто, подозреваю, что последнее ), по топологии ?
Пока - на мой взгляд - объективных причин для снижения пропускной - не видно(кроме настроек свича и HBA).http://download.qlogic.com/datasheet/14033/FC2358003-00B.pdf писал(а): Distance 1 Gbps: 500 meters 50/125 µm fiber, 300 meters 62.5/125 µm fiber
2 Gbps: 300 meters 50/125 µm fiber, 150 meters 62.5/125 µm fiber
-
- Junior member
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:38
- Контактная информация:
Уточнил фабрику
На другом конце стоит Brocade SilkWorm 3800 .
При попытке принудительно установить 2Пизы на HBA линк потерялся вовсе. :?
Грешу на кабель. Но как это проверить не представляю. Ведь для мультимода основным критерием ограничивающим длину линка на высокой частоте является межмодовая дисперсия, а вовсе не потери мощности (затухание). :!:
При попытке принудительно установить 2Пизы на HBA линк потерялся вовсе. :?
Грешу на кабель. Но как это проверить не представляю. Ведь для мультимода основным критерием ограничивающим длину линка на высокой частоте является межмодовая дисперсия, а вовсе не потери мощности (затухание). :!:
-
- Junior member
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:38
- Контактная информация:
Вопрос решился
Спасибо, вопрос решился принудительной установкой скорости на фабрике.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей