В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- member
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 01 сен 2006, 12:46
- Откуда: г. Оренбург
- Контактная информация:
В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb
В сети 571956-B21 HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt, T5518A HP 8/8 and 8/24 SAN Switch 8-pt Upgr LTU, HP P6550 EVA Dual Controller FC Array.
На VC FlexFabric на пяти из шести портов 8Gb, на одном 4Gb.
Где искать проблему? Свитчи по дефолту 8Gb, контроллеры на EVA тоже 8Gb, но в данный момент они работают на 4Gb. Я сервисный инженер, мое дело железо, в настройках SAN я нуб. Где искать причину падения скорости?
На VC FlexFabric на пяти из шести портов 8Gb, на одном 4Gb.
Где искать проблему? Свитчи по дефолту 8Gb, контроллеры на EVA тоже 8Gb, но в данный момент они работают на 4Gb. Я сервисный инженер, мое дело железо, в настройках SAN я нуб. Где искать причину падения скорости?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb
ment69
К продавцу не пробовали обратиться? Кейс в ХП открыть?
К продавцу не пробовали обратиться? Кейс в ХП открыть?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb
А она есть? СХД работает на 4Гбит. Какой смысл копать? С чего вы взяли, что где-то есть падение скорости?ment69 писал(а):Где искать проблему?
-
- member
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 01 сен 2006, 12:46
- Откуда: г. Оренбург
- Контактная информация:
Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb
По поводу кейса - оборудование не имеет действующей гарантии. Запрос на платную поддержку сделан, пока тишина.
По поводу скорости и свитч и контроллеры рассчитаны на скорость 8Gb/с, то есть сейчас все работает на половине скорости, плюс некоторые прожорливые приложения указывают что им не хватает производительности дисковой подсистемы. Думаю что горлышко именно в 4Gb/с между корзиной и HP EVA.
По поводу скорости и свитч и контроллеры рассчитаны на скорость 8Gb/с, то есть сейчас все работает на половине скорости, плюс некоторые прожорливые приложения указывают что им не хватает производительности дисковой подсистемы. Думаю что горлышко именно в 4Gb/с между корзиной и HP EVA.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb
Я правильно понимаю, что Ева у вас старенькая и может только 4Гбит? Впрочем, даже этой скорости вам должно хватать. И я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, что проблема в этом. Опишите бОлее точно, что за СХД, как организованы тома, сколько серверов подключены, сколько дисков. Ну и по хорошему, там, где тормозит, надо собрать счетчики.ment69 писал(а):то есть сейчас все работает на половине скорости, плюс некоторые прожорливые приложения указывают что им не хватает производительности дисковой подсистемы. Думаю что горлышко именно в 4Gb/с между корзиной и HP EVA.
-
- member
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 01 сен 2006, 12:46
- Откуда: г. Оренбург
- Контактная информация:
Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb
Нет, Ева хоть и не свежая но контроллеры HCV360 с хост-портами 8Gb/s FC. Дали мне сегодня идею Brocade Network Advisore? поставим - померяем.Я правильно понимаю, что Ева у вас старенькая и может только 4Гбит?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb
Тогда почему у вас на свичах скорость портов ограничена 4Гбит?ment69 писал(а):FC. Дали мне сегодня идею Brocade Network Advisore? поставим - померяем.
-
- member
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 01 сен 2006, 12:46
- Откуда: г. Оренбург
- Контактная информация:
Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb
Сам хочу понять! Два свитча в фабрике. Не хватает мне квалификации по FC
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb
В настройке портов FC на коммутаторе должны быть три режима:ment69 писал(а):Сам хочу понять! Два свитча в фабрике. Не хватает мне квалификации по FC
1. авто
2. 8Гбит
3. 4Гбит
Я вижу, что по какой-то причине у вас установлено ограничение на портах коммутатора. Но повторюсь, я сильно сомневаюсь, что дело в них.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей