В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb

Сообщение ment69 » 17 фев 2017, 13:47

В сети 571956-B21 HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt, T5518A HP 8/8 and 8/24 SAN Switch 8-pt Upgr LTU, HP P6550 EVA Dual Controller FC Array.
На VC FlexFabric на пяти из шести портов 8Gb, на одном 4Gb.
Где искать проблему? Свитчи по дефолту 8Gb, контроллеры на EVA тоже 8Gb, но в данный момент они работают на 4Gb. Я сервисный инженер, мое дело железо, в настройках SAN я нуб. Где искать причину падения скорости?
Вложения
HP P6550 EVA контроллер
HP P6550 EVA контроллер
SAN Switch
SAN Switch
Виртаул коннект
Виртаул коннект

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb

Сообщение Stranger03 » 20 фев 2017, 11:37

ment69
К продавцу не пробовали обратиться? Кейс в ХП открыть?
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb

Сообщение Stranger03 » 20 фев 2017, 11:43

ment69 писал(а):Где искать проблему?
А она есть? СХД работает на 4Гбит. Какой смысл копать? С чего вы взяли, что где-то есть падение скорости?
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

ment69
member
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 сен 2006, 12:46
Откуда: г. Оренбург
Контактная информация:

Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb

Сообщение ment69 » 20 фев 2017, 11:50

По поводу кейса - оборудование не имеет действующей гарантии. Запрос на платную поддержку сделан, пока тишина.
По поводу скорости и свитч и контроллеры рассчитаны на скорость 8Gb/с, то есть сейчас все работает на половине скорости, плюс некоторые прожорливые приложения указывают что им не хватает производительности дисковой подсистемы. Думаю что горлышко именно в 4Gb/с между корзиной и HP EVA.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb

Сообщение Stranger03 » 20 фев 2017, 12:26

ment69 писал(а):то есть сейчас все работает на половине скорости, плюс некоторые прожорливые приложения указывают что им не хватает производительности дисковой подсистемы. Думаю что горлышко именно в 4Gb/с между корзиной и HP EVA.
Я правильно понимаю, что Ева у вас старенькая и может только 4Гбит? Впрочем, даже этой скорости вам должно хватать. И я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, что проблема в этом. Опишите бОлее точно, что за СХД, как организованы тома, сколько серверов подключены, сколько дисков. Ну и по хорошему, там, где тормозит, надо собрать счетчики.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

ment69
member
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 сен 2006, 12:46
Откуда: г. Оренбург
Контактная информация:

Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb

Сообщение ment69 » 20 фев 2017, 12:54

Я правильно понимаю, что Ева у вас старенькая и может только 4Гбит?
Нет, Ева хоть и не свежая :) но контроллеры HCV360 с хост-портами 8Gb/s FC. Дали мне сегодня идею Brocade Network Advisore? поставим - померяем.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb

Сообщение Stranger03 » 20 фев 2017, 12:55

ment69 писал(а):FC. Дали мне сегодня идею Brocade Network Advisore? поставим - померяем.
Тогда почему у вас на свичах скорость портов ограничена 4Гбит?
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

ment69
member
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 сен 2006, 12:46
Откуда: г. Оренбург
Контактная информация:

Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb

Сообщение ment69 » 20 фев 2017, 13:43

Сам хочу понять! Два свитча в фабрике. Не хватает мне квалификации по FC

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: В сети SAN почему то 4Gb при возможных 8Gb

Сообщение Stranger03 » 21 фев 2017, 09:03

ment69 писал(а):Сам хочу понять! Два свитча в фабрике. Не хватает мне квалификации по FC
В настройке портов FC на коммутаторе должны быть три режима:
1. авто
2. 8Гбит
3. 4Гбит
Я вижу, что по какой-то причине у вас установлено ограничение на портах коммутатора. Но повторюсь, я сильно сомневаюсь, что дело в них.