Здравствуйте!
Я не являюсь большим специалистом в области СХД и у меня появился вопрос.

Есть два шасси: HP Bladesystem C7000 и HP Bladesystem c3000.
В с7000 есть два FC-свича HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-Class. К ним подключена двухконтроллерная СХД HP 2324 G2 FC по 4 кабелям.

В с3000 один FC-свича HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-Class. К нему подключена двухконтроллерная СХД HP2324 G2 FC.
На серверах Vmware ESX 4.1, также к каждому свичу подключен сервер для резервного копирования.

Номера LUN на СХД не пересекаются. Задача, объединить СХД в единую сеть хранения.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Объединение СХД

Сообщение exLH » 07 мар 2011, 17:06

fd254 писал(а):Номера LUN на СХД не пересекаются.
Это никакой роли не играет.

Вот что важно - чтобы на брокейдах была лицензия full fabric (на память- она там должна быть а базе). Если full fabric есть, то можно коммутаторы соединить попарно. Будет две фабрики, каждая из которых содержит по два коммутатора.