Построение SAN сети для N хостов + M полок

Технологии постороения кластеров (вычислительных и отказоустойчивых), настройка терминал серверов,
SAN , NAS, FibreChannel, Infiniband

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
zubastiy
Power member
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 09:23
Откуда: СПБ
Контактная информация:

Построение SAN сети для N хостов + M полок

Сообщение zubastiy » 15 май 2009, 11:18

Добрый день.
Подскажите как правильно построить SAN сеть

Есть два brocade свича 4/16
три полки
пять серверов-хостов с двумя FC адаптерами

Хочется построить отказоустойчивую сеть
Как вижу построение.
Каждая полка и хост подключены одним линком к одному свичу. Вторым линком подключены к второму свичу.
Свичи между собой не скомутированы.

Каждый хост может "видеть" любую полку даже в том случае если один свич вышел из строя.

Дальше буксую.

Не очень понимаю что такое зоны и каким образом мапить volume с полок к определенным хостам.

Теоризируя.
В варианте подключения напрямую полка - хост, полка видит WWN FC адаптера на хосте и можно мапировать volume к этому WWN.
Если я правильно понимаю зоны как связь между портами свича и имеющих назначаемый WWN, то необходимо создать зоны для портов свича куда поключена полка и портами свича куда подключены хосты. Назначить WWN каждой зоне и ... полка через один линк к свичу будет видеть WWNы зон (тех в которых участвует скоммутированный с ней порт на свиче). Тогда можно будет назначать маппинг volume.

Поправьте меня, если я где-то ошибся в рассуждениях.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Построение SAN сети для N хостов + M полок

Сообщение exLH » 15 май 2009, 11:24

zubastiy писал(а):В варианте подключения напрямую полка - хост, полка видит WWN FC адаптера на хосте и можно мапировать volume к этому WWN.
Если я правильно понимаю зоны как связь между портами свича и имеющих назначаемый WWN, то необходимо создать зоны для портов свича куда поключена полка и портами свича куда подключены хосты. Назначить WWN каждой зоне
Никакие WWN зоне назначать не нужно.
Зона это своего рода набор правил, которые ограничивают взаимную видимость устройств.
Если есть серверы с wwn1,wwn2,wwn3 и схд с wwn4, то создаете 3 зоны? zone1(wwn1,wwn4), zone2(wwn2,wwn4), zone3(wwn3,wwn4). После этого серверы не будут видеть друг друга, но смогут видеть СХД.

zubastiy
Power member
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 09:23
Откуда: СПБ
Контактная информация:

Re: Построение SAN сети для N хостов + M полок

Сообщение zubastiy » 17 май 2009, 11:38

спасибо за разъяснение.

зону сделал по портам, полка MSA2012 видит два WWN - FC адаптера установленного в хост и WWN свича.
мапирую волюм к WWN адаптера - хост не видит волюм.

... на подключенном хосте два адаптера, один смотрит в сторону свичей с EVA 4000, второй в сторону свича с MSA2012. на хосте установлен Multi-path драйвер для EVA, может быть изза этого драйвера хост не видит полку?

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Построение SAN сети для N хостов + M полок

Сообщение Stranger03 » 18 май 2009, 07:57

zubastiy писал(а):зону сделал по портам, полка MSA2012 видит два WWN - FC адаптера установленного в хост и WWN свича.
мапирую волюм к WWN адаптера - хост не видит волюм.
А зачем вам был нужен наш совет, если вы сделали по другому? Из биоса адаптера СХД видна?

zubastiy
Power member
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 09:23
Откуда: СПБ
Контактная информация:

Re: Построение SAN сети для N хостов + M полок

Сообщение zubastiy » 18 май 2009, 12:31

Stranger03 писал(а):
zubastiy писал(а):зону сделал по портам, полка MSA2012 видит два WWN - FC адаптера установленного в хост и WWN свича.
мапирую волюм к WWN адаптера - хост не видит волюм.
А зачем вам был нужен наш совет, если вы сделали по другому? Из биоса адаптера СХД видна?
Добрый день.

Совет вашего коллеги помог мне разобраться с пониманием зонам, ведь без особой разницы как делать зоны, что по WWN, что по портам.

Через биос адаптера затруднительно посмотреть - сервер перегружать нежелательно.

Сделал зону по портам, перекинул линк в другой хост, без подключения к EVA и ура, все заработало.
видимо проблема именно в подключении к еве, буду ковырять настройки на подопытном хосте.
Простые конфиги освоил, осталось понять мультипас с одного хоста к разным массивам.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Построение SAN сети для N хостов + M полок

Сообщение Stranger03 » 18 май 2009, 13:04

zubastiy писал(а):Простые конфиги освоил, осталось понять мультипас с одного хоста к разным массивам.
Мультипас - это когда несколько файберных карточек в сервере смотрят на один лун и видят его как один физический диск. Делается с помощью доп.софта. То, что вы хотите сделать, можно реализовать лунмапингом на Еве.

zubastiy
Power member
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 09:23
Откуда: СПБ
Контактная информация:

Re: Построение SAN сети для N хостов + M полок

Сообщение zubastiy » 20 май 2009, 12:50

Разобрался.
В случае евы все просто.
На хосте мультипас драйвер, на стороне евы в свойствах уже созданного хоста - add port, где добавляем WWN второго адаптера.

В случае MSA2012 такого функционала нет.
На этой полке Volume можно мапировать на разные порты контроллера, следовательно прицепить этот волюм по двум картам к одному хосту.
По идее если установлен мультипас драйвер для этой полки, хост будет видеть только один раздел, а не два. Правильно думаю или нет? Сервера для теста с двумя картами нет, только боевые, хотелось бы быть уверенным в проводимых операциях когда будут проводить переключения.

Ответить

Вернуться в «Кластеры, Аппаратная часть»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей