Оптимизация использования F5412E

Технологии постороения кластеров (вычислительных и отказоустойчивых), настройка терминал серверов,
SAN , NAS, FibreChannel, Infiniband

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
sidis
member
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 15 апр 2009, 21:45
Откуда: Москва

Оптимизация использования F5412E

Сообщение sidis » 15 апр 2009, 22:06

1. Заранее раскланиваюсь и прошу не бить, с данным железом столкнулся впервые. Оно мне досталось по наследству.
2. Прежде чем зарегистрироваться и открыть тему, много чего перечитал здесь на форуме.
3. Перейду к сути вопроса.

Есть массив F5412E + дополнительная полка. Подключено это все добро через 2 контроллера к одному серверу через свитч Sanbox. на сервере также 2 контроллера 4Гбит. Изначально, ставилась задача дать пользователям возможность работать с одними и теми же данными, через оптику, напрямую к корзине, но видимо те кто инсталировали MetaSAN не осилили это. В итоге все пришло к такому виду: НА сервере расшариваются папки, а пользователи через езернет к ним коннектятся. ПОльзователи работают с HD и гоняют большие объемы. Плюс с этими данными работают 40 рендер машин, трафика от них мало, но вот доступность сервера критична.
итак, теперь вопросы, как разумнее всего сделать доступ к корзинам и достаточно скоростным, чтобы Uncompressed HD не тормозило, и обеспечить отказоустойчивость. ДА, забыл сказать, система видит 2 раздела по 6Тб, с разделами под NTFS. Как мне видится, разумнее всего сделать кластер хотя бы из пары машин, форматнуть в кластерную ФС, и тем самым решить разом обе проблемы. Как думаете?
Следующий вопрос: возможно ли сделать так, чтобы весь объем данных представлялся в виде 1 логического раздела, а не двух по 6тб, не прибегая к виндовым софтовым рейдам?
И последний вопрос, как мне обновить прошивки на корзине? IP по DHCP если воткнуть езернет в корзину не получается. Пробовал повесить снифер на этот порт, так за сутки оттуда не упало ни одного пакета. В общем других способов зайти на эту корзину мне не известно. подскажите товарищи.

С уважением, Дмитрий.

KLIM_SPb
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 06 май 2006, 16:33
Откуда: СПб
Контактная информация:

Re: Оптимизация использования F5412E

Сообщение KLIM_SPb » 16 апр 2009, 09:05

Собственно могу помочь с мануалами и прошивкой:
ftp://ftp.xyratex.com/pub/_Current_Prod ... %20r2.5.0/

Для поиска в сети можно попробовать:
ftp://ftp.xyratex.com/pub/_Current_Prod ... VSetup.exe

Заходить через порт :9292 (http://ip-address:9292/)
Если не поможет, то можно попробовать через ком порт (115200-8N1)
Меню вызывается по ctrl+e

Обновлять можно в такой последовательности
1. StorView
2. boot PROM
3. Controller firmware
4. Disk I/O
5. Disk firmware
6. Clear logs and then Syncronize Time (из StorView)
7. Logical drive Statistics-Clear (из StorView)

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Оптимизация использования F5412E

Сообщение exLH » 16 апр 2009, 09:33

Еще пара слов про настройки:
адреса по умолчанию 10.1.1.5 и 10.1.1.6 - возможно их никто и не поменял.
в противном случае, как уже было сказано, - через COM-порт (должен быть специальный кабель, так как com-порт выполнен в виде USB-разъема)
sidis писал(а):достаточно скоростным, чтобы Uncompressed HD не тормозило
Не факт что получится - зависит от числа пользователей.
sidis писал(а):возможно ли сделать так, чтобы весь объем данных представлялся в виде 1 логического раздела
Возможно, но имеющиеся данные придется "залить" заново.
sidis писал(а):Как мне видится, разумнее всего сделать кластер хотя бы из пары машин, форматнуть в кластерную ФС, и тем самым решить разом обе проблемы.
Это даст возможность сделать высокодоступную систему, но производительность может немного "просесть" по сравнению с тем, что есть сейчас. Нужно проверять в контретном окружении.

sidis
member
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 15 апр 2009, 21:45
Откуда: Москва

Re: Оптимизация использования F5412E

Сообщение sidis » 16 апр 2009, 10:34

exLH писал(а):Еще пара слов про настройки:
адреса по умолчанию 10.1.1.5 и 10.1.1.6 - возможно их никто и не поменял.
в противном случае, как уже было сказано, - через COM-порт (должен быть специальный кабель, так как com-порт выполнен в виде USB-разъема)
найти бы его еще :)
exLH писал(а):Возможно, но имеющиеся данные придется "залить" заново.
не проблема. есть еще один сторадж, куда можно все сбекапить
exLH писал(а):"просесть" по сравнению с тем, что есть сейчас. Нужно проверять в контретном окружении.
понил. буду думать.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Оптимизация использования F5412E

Сообщение exLH » 16 апр 2009, 10:40

sidis писал(а):найти бы его еще :)
Имеет смысл поискать (или купить), так как если потребуется обновлять boot prom или прошивки дисков, то все равно только через COM-порт.

sidis
member
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 15 апр 2009, 21:45
Откуда: Москва

Re: Оптимизация использования F5412E

Сообщение sidis » 10 сен 2009, 17:17

Товарищи, а подскажите еще вот такую вещь:
читаем с корзины через сеть файлы, например видео объемом 11Гб. Скорость на сетевом интерфейсе держится около 48% +-3%(1Гбит коннект). То есть фактически 480МБит. Это как раз максимум, который способен мой рабочий комп писать на свой винт.
Делаем теперь процедуру обратную, читаем этот же файл с моего винта и по сети пишем его на эту же корзину - упираемся в 18%. дальше скорость ну просто не идет.

Мой комп: C2Q 2.4GHz мать интел на 975чипе, сетевуха Интел 1000Про PL
комп с корзиной: Dual Xeon E5310 1.6 GHZ, 4Gb, Intel 5000 Series, Intel PRO/1000 EB

сетевухи на сервере пробовал собирать в Team через LACP (свитч поддерживает и статик и динамик), на скорость не влияет никак.
пробовал отдельно вставлять сетевуху Intel PRO/1000 MT Quad port PCI64

корзина из двух полок подключена через 2 контроллера и каждая полка размаплена на разные контроллеры в серве (контроллеры QLE2460 кажется, на PCI-E)

на полках 5-е дефолтные рейды
RAID Level : 5 Drives Used for Data : 10 (-1%)
Array Size : 7423 GB (7,426,742 MB) Drives Used for Redundancy : 1
Chunk Size : 256 KB Failed Drives : 0
Stripe Size : 2560 KB Initialized : Yes

полка 1: Size: 7,423 GB (7,423,000 MB) Block Size: 512 bytes

полка 2: Size: 7,423 GB (7,423,000 MB) Block Size: 4096 bytes
блок сайз как оказалось на скорость не повлиял

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Оптимизация использования F5412E

Сообщение exLH » 10 сен 2009, 17:46

А с локальной машины, к которой подключен Xyratex?
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598

sidis
member
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 15 апр 2009, 21:45
Откуда: Москва

Re: Оптимизация использования F5412E

Сообщение sidis » 10 сен 2009, 18:05

кстати на локальной машине (которая с корзиной) чтение /запись с корзины на встроенный рейд(зеркало) (2 сата харда по 500Гб, модель увы не помню) и в обратную сторону скорость держится всего около 90Мб/с
с полки на полку ситуация еще хуже. 40Мб предел.
StorView Manager COnsole по активности на контроллерах подтверждает что размаплено все верно. 1 полка на одном контроллере, 2 полка на другом.
да и еще заметил такую странную вещь, просто наблюдая со стороны, при любой активности на запись корзины, так же активно и моргает активность на встроенных винтах. такое ощущение что данные сначала на встреонный хард пишутся, прежде чем попадут на корзину. единственное не проверял утилитами предположение.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Оптимизация использования F5412E

Сообщение exLH » 10 сен 2009, 18:26

Прочитал два раза - ничего не понял. Можно перефразировать?
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598

sidis
member
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 15 апр 2009, 21:45
Откуда: Москва

Re: Оптимизация использования F5412E

Сообщение sidis » 10 сен 2009, 18:41

простите
писал вприпрыжку :)
итак, сервер, дуал xeon
на нем установленна винда 2003 серв, на встроенный рейд-зеркало.
в нем же торчат два qlogic адаптера, которые прямыми линками подключены к двум разным контроллером xyratec
штатными средствами 2 logical drive-а размаплены на два разных контроллера.

любые операции записи на любую из полок Xyratec сопровождаются и активностью на встроенном рейде.
пока ждал ответа от вас, запустил штатный монитор производительности, что подтвердилось, переодически (раз в 1-2 секунды) на встроенный в сервер рейд пишутся какие-то данные.
ТО ест по факту, я например копирую 1 единственный файл большого объема с полки 1 на полку 2, все равно какие-то данные пишутся на рейд. Скорость чтения/записи с полки 1 на полку 2 не превышает 40Мб./с