IBM BaldeCenter-DS4700-TS3200

Технологии постороения кластеров (вычислительных и отказоустойчивых), настройка терминал серверов,
SAN , NAS, FibreChannel, Infiniband

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
sergey.kalugin
Junior member
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 09:18
Откуда: Москва

IBM BaldeCenter-DS4700-TS3200

Сообщение sergey.kalugin » 06 ноя 2008, 13:30

Доброго времени суток.
Подключили одно из лезвий BladeCenter (стоит двухпортовый HBA) через внешний MDS 9126 к DS4700, к нему же подключен двухдрайвовый TS3200. После настройки зонинга на коммутаторах и успешной проверки работоспособности (копирование данных с SAN на ленту) "почитали мануалы" и выяснилось, что IBM крайне не рекомендует вешать на один HBA дисковую и type-системы. Порты лезвия, дисковой и библиотеки разнесены между разными фабриками, между ними настроен зонинг на каждую пару интерфейсов. Попробовал разнести дисковую и библиотеку по разным интерфейсам лезвия, но теперь, естественно, лезвие не видит один из драйвов библиотеки. Вернул все обратно, работает. Вопрос знатокам: можно ли все-таки мешать дисковые и ленточные системы на лезвии? Ибо второй двухпортовый адаптер в лезвие не поместится. В дальнейшем хочется переключить библиотеку на сервер x348, там хоть под дополнительную пару адаптеров место найдется.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 06 ноя 2008, 13:46

Насколько я понимаю, мы Вашей компании предлагали наши услуги по поставке этой системы в комплексе с настройкой. Но Вы предпочли сэкономить и купили где подешевле...

sergey.kalugin
Junior member
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 09:18
Откуда: Москва

Сообщение sergey.kalugin » 06 ноя 2008, 14:39

Все верно, но это не вина IT-отдела, а лоббистов из особ, приближенных к руководству. Настройщики есть, но самый частый ответ: "мы не знаем". Теперь пожинаем плоды :)

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Stranger03 » 06 ноя 2008, 15:05

sergey.kalugin писал(а):Все верно, но это не вина IT-отдела, а лоббистов из особ, приближенных к руководству. Настройщики есть, но самый частый ответ: "мы не знаем". Теперь пожинаем плоды :)
Ну а что вы сейчас от нас хотите? Был у меня недавно клиент, большой завод который машины российские делает. Вот коллеги из отдела АЙТИ проели за год мне весь моск. Сделали проект примерно на 100 тысяч долларов. А во время тендера нас просто повозили мордой об стол, выиграла какая-то местная шарашка, которая даже статуса ИБМ партнера не имела. Как вы думаете, какое отношение теперь к этой фирме?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 06 ноя 2008, 15:10

Ну мы представляли спеку, где отдельной строкой была указана сумма за пусконаладку. Так что мы того... запросто :)

maia
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 22:25
Откуда: Kiev.ua
Контактная информация:

Сообщение maia » 24 ноя 2008, 01:00

на сколько я помню, не рекомендуют вешать, чтобы не пошла SCSI команда для DSки на библиотеку. а учитывая кол-во lun и multi-path - все может быть.

Ответить

Вернуться в «Кластеры, Аппаратная часть»

Кто сейчас на конференции