Планируется приобретение указанной связки для поддержки всей ИТ инфраструктуры - т.к. оной еще не существовало и можно начать с чистого листа.
Практически все вопросы решены (по объему-количеству-скорости) но остаются засадные подводные камни как например:

всего планируется 2 сервера Dell 1950 IIi (2x4QXeon5440, 16GbRam)
туда 2 Emulex'a LPe11002-E соединенными напрямую с EMC AX-4-5 с двумя SP.

Но вот HCL (Hardware Compatibility List) (http://www.vmware.com/pdf/vi35_san_guide.pdf) указывает что якобы VMWare VI3.5 не поддерживают Direct Connect к EMC-4-5.

Мне это кажется странным т.к. в любом случае HBA представляют информацию для VMWare о LUN'ах скрывая топологию соединения - будь то FC-SW или точка-точка. Но проверить это не могу т.к. это прежде нужно купить. Если кто то сталкивался с подобными проблемами или имеет подтвержденную фактами точку зрения за или против утверждения HCL о несовместимости пожалуйста откликнитесь

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 18 мар 2008, 10:52

infrasty
Вы два сервера-то наверное берете, чтобы использовать VMware HA, VMotion и т.п.? Ну тогда имеет смысл еще вот эту строчку прочитать:
HBA and Storage Processor Failover is supported provided that there is no sharing of LUNs between multiple hosts. Clustering is not supported in this configuration.

infrasty
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2008, 10:36
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение infrasty » 18 мар 2008, 11:05

Читал - потому и вопрос возник - чем принципиально соединения на прямую отличаются от соединения через свич.
Удивляет неподдерживаемость этой конструкции несмотря на то что из каждого сервера будет идти по два шнурка (по одному на каждый SP) т.е. физически failover обеспечен.

Возможно есть какое непонимание с моей стороны более высоких материй ?