3ware 9650 с бабуином
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
3ware 9650 с бабуином
Купил бабуина к сабжевому контроллеру. Бабуин зарядился и вроде работает. Но в логах контроллера постоянно появляется что-то на подобие (по памяти) "Battery capacity test is overdue". Что ей надо?
Это, разумеется, было сделано в первый же момент.Tert писал(а):Johanson
Обновите прошивку на контроллере с установленной батарейкой (у контроллера BBU есть свой firmware, который обновляется вместе с прошивкой контроллера).
После этого подождите не менее суток
Или разрядилась? Зарядилась-то она практически сразу (часа через 2 после установки).чтобы батарейка полностью зарядилась.
Спасибо!Tert писал(а):Johanson
http://www.3ware.com/KB/article.aspx?id=13948
Т.е., как я понимаю (возможно неверно), бабуин работает "не в полную силу"? Или это только информационное сообщение и на него можно внимание не обращать?Dima_r писал(а):Собственно, говорится о том, что с момента последнего теста емкости батареи прошло много времени и неплохо бы выполнить этот тест еще разочек
Кто сейчас на конференции