Infortrend A16U-G2421 сам перезагружается

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

DeCibel
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2006, 19:36
Откуда: Волгоград

Infortrend A16U-G2421 сам перезагружается

Сообщение DeCibel » 27 авг 2007, 10:49

Есть массив Infortrend A16U-G2421
На нем собран один логический диск уровня RAID 5 (15 Дисков + 1 Local Spare), разбит на две партиции, каждая партиция примапленна на один из SCSI каналов
После очередного отключения/включения массива исчезли обе партиции, массив видит только логический диск RAID 5. При попытке создать партицию массив  уходит в перезагрузку. Дает возможность замапить весь логический диск, но при инициализации SCSI контроллера на сервер(конкретно при опросе ID и LUN  на котором висит массив) массив опять уходит в перезагрузку.

Плату контроллера меняли, прошивку обновляли на самую актуальную, все равно при выше описанных действиях массив уходит в перезагрузку.

Вынимал все диски, ставил пару других, создал на них RAID 1 – все нормально работает, а вот с предыдущими все равно уходит в перезагрузку. Логично было бы пересобрать с начала весь массив, но у меня там инфа нужная лежит…

Вои сижу ломаю голову – что произошло…. Кто-нибудь  из спецов может посоветовать как получить доступ к инфе на массиве? И что собственно случилось с массивом?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 27 авг 2007, 11:10

Вытащите все диски.
Сбросьте настройки в default (описание есть на сайте infortrend).
Поставьте диски обратно (при включенной системе).
Должно помочь.

DeCibel
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2006, 19:36
Откуда: Волгоград

Сообщение DeCibel » 27 авг 2007, 16:28

Вытащил все диски.
Сбросил настройки по доке.
Поставил диски при включенной системе.

Массив увидел просто как набор физических дисков. Логический диск не видит. Если перезагрузить то появляется логический диск раид5, но эффекты с перезагрузкой продолжаются.

Я правильно понял, что диски ставить при включенном массиве? Разве массив не берет настройки в процессе загрузки контроллера?

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 27 авг 2007, 16:50

DeCibel
Я правильно понял, что диски ставить при включенном массиве?
Диски надо вставлять при выключенном контроллере. Тогда при включении контроллер сам опрашивает все диски и делает заключение о массиве на дисках.
Если же вы подключаете диски ко включеннному контроллеру, то контроллер опрашивает диски последовательно (по мере добавления дисков) и не всегда может поднять конфигурацию с дисков.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 27 авг 2007, 17:04

DeCibel
Я все правильно написал - диски надо вставлять, когда контроллер включен - он распознает диски и найдет все логические драйвы. После сброса конфигурации нужно будет только заново размапить имеющиеся тома на хосты.

Tert
В данном случае именно во включенную систему надо вставлять.
Иначе и будет происходить такая ерунда с перезагрузками - это что-то в метаданных лишнее "затесалось".

DeCibel
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2006, 19:36
Откуда: Волгоград

Сообщение DeCibel » 27 авг 2007, 17:18

Вставляю во ВКЛЮЧЕННУЮ систему, массив все диски видит, но логический драйв не находит.

Находит ТОЛЬКО после перезагрузки массива с соответствующими глюками...

Доктор, это в морг?  :cry:

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 27 авг 2007, 17:19

Что показывает система, когда вставлен один или два диска?

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 27 авг 2007, 17:44

DeCibel
Попробуйте на базе Spare диска сделать отдельный массив, создать на его основе LUN и примапить его на каждый хост-канал с SCSI ID 0.
А нужные вам LUN'ы отмапить на каналы с большими ID.

DeCibel
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2006, 19:36
Откуда: Волгоград

Сообщение DeCibel » 27 авг 2007, 17:48

при одном или двух вставленных дисках  массив логический драйв не видит.
Вставленные диски - Used Drive
Не вставленные диски - Drive Absent

При всех вставленных дисках – видится логический драйв raid5, статус good

DeCibel
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2006, 19:36
Откуда: Волгоград

Сообщение DeCibel » 27 авг 2007, 17:51

Tert писал(а):DeCibel
Попробуйте на базе Spare диска сделать отдельный массив, создать на его основе LUN и примапить его на каждый хост-канал с SCSI ID 0.
А нужные вам LUN'ы отмапить на каналы с большими ID.
Я партицию на логическом драйве  создать не могу - массив в перезагрузку уходит, соответственно и мапить нечего...

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 27 авг 2007, 18:11

при одном или двух вставленных дисках  массив логический драйв не видит.
ну это и ежу понятно, что не видит :) меня статус дисков интересовал...

При всех вставленных дисках – видится логический драйв raid5, статус good
до перезагрузки или после?

DeCibel
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2006, 19:36
Откуда: Волгоград

Сообщение DeCibel » 27 авг 2007, 18:27

exLH писал(а):при одном или двух вставленных дисках  массив логический драйв не видит.
ну это и ежу понятно, что не видит :) меня статус дисков интересовал...

При всех вставленных дисках – видится логический драйв raid5, статус good
до перезагрузки или после?
до перезагрузки - как просто набор винтов (вставляю во включенный массив)
после - как логический драйв

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 27 авг 2007, 18:36

DeCibel
Удалите все диски, вставьте на место Spare диска новый и создайте на его основе логический драйв.
Потом вставьте старые диски (без Spare диска) и попробуйте поднять такую конфигурацию.
Возможно такое изменение конфигурации поможет хоть как то прочистить мозги контроллеру.

DeCibel
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2006, 19:36
Откуда: Волгоград

Сообщение DeCibel » 28 авг 2007, 12:09

Tert писал(а):DeCibel
Удалите все диски, вставьте на место Spare диска новый и создайте на его основе логический драйв.
Потом вставьте старые диски (без Spare диска) и попробуйте поднять такую конфигурацию.
Возможно такое изменение конфигурации поможет хоть как то прочистить мозги контроллеру.
Нет, не помогает... :(
Еще варианты есть по лечению ?
И главное, с чего это все произошло? Некие нюансы/глюки работы Infortrend-ов?

Dave
member
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19 мар 2005, 12:25
Откуда: москва

Сообщение Dave » 28 авг 2007, 14:52

Однажды столкнулся с таким же поведением имено этой модели - после включения не было Logical volume, списался с сапортом инфортренда (произвели кстати очень хорошее впечатление) - дал им удалённый доступ к массиву и они всё подняли - но я помнил  конфигурацию обеих дисков. После этого все конфиги скинул и пересоздал без Logical volume - проблем больше не было.

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 34 гостя