Здравствуйте уважаемые. Вот прирбрели такое чудо :
HP ML350 G5, RAID E200i, 3 винта НР 10К SAS 73gb
Посторен массив 1+0 и один винт в hot spare. Стоит WIN2000 server. Дрова последние с сайта HP
Теперь собственно вопросы:
Жутко греются винты. Вытащил одни так в руках держать не возможно. Решетки радиатора на нижней части и верхняя панель очень горячие. Корзина полностью закрытая. Только сверху несколько узких отверстий. Может конечно для таких винтов это норма - фрм фактор 3.5" просветите плиз а то боязно в работу пускать.
На всякий случай разнес винты зеркала по слотам через один. А hot spare посадтл на другой канал в последний слот.
Второй вопрос фирминая утиль показывает что все винты находятся в режиме Аsynhronises less then 10 (не помню то ли Мгц то ли Мб) Я так понимаю это не штатный режим? В настройках контролера нет ничего для регулирования скорости. Пока винты не гонял - некогда.
Пара вопрсов по Е200i
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость