Прошу расшифровать лог
Добавлено: 05 авг 2019, 00:42
Добрый день!
Размещаю сервер в стороннем ЦОДе.
Сервер с контроллером LSI MegaRAID SAS 9341-4i
Пришло сообщение о критической ошибке RAID контроллера. Залез - один массив расформирован.
Привожу лог:
ID = 247
SEQUENCE NUMBER = 11656
TIME = 04-08-2019 21:57:53
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device inserted Device Type: Disk Device Id: 0
ID = 91
SEQUENCE NUMBER = 11655
TIME = 04-08-2019 21:57:53
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD inserted: Port 0 - 3:0:3
ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 11654
TIME = 04-08-2019 17:30:20
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = Port 0 - 3:0:3, Critical = 3, Path = 0x4433221100000000
ID = 247
SEQUENCE NUMBER = 11652
TIME = 04-08-2019 15:04:31
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device inserted Device Type: Disk Device Id: 1
ID = 91
SEQUENCE NUMBER = 11651
TIME = 04-08-2019 15:04:31
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD inserted: Port 0 - 3:0:2
ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 11650
TIME = 04-08-2019 15:03:13
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = Port 0 - 3:0:2, Critical = 3, Path = 0x4433221101000000
ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 11649
TIME = 04-08-2019 13:51:20
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = -:-:0, Critical = 3, Path = 0x4433221101000000
ID = 139
SEQUENCE NUMBER = 11648
TIME = 04-08-2019 02:47:42
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Deleted VD: 1
ID = 114
SEQUENCE NUMBER = 11647
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = Port 0 - 3:0:2 Previous = Failed Current = Unconfigured Bad
ID = 114
SEQUENCE NUMBER = 11646
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = Port 0 - 3:0:3 Previous = Failed Current = Unconfigured Bad
ID = 252
SEQUENCE NUMBER = 11645
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 VD is now OFFLINE VD 1
ID = 81
SEQUENCE NUMBER = 11644
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change on VD: 1 Previous = Degraded Current = Offline
ID = 114
SEQUENCE NUMBER = 11643
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = Port 0 - 3:0:3 Previous = Online Current = Failed
ID = 248
SEQUENCE NUMBER = 11642
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device removed Device Type: Disk Device Id: 0
ID = 112
SEQUENCE NUMBER = 11641
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD removed: Port 0 - 3:0:3
ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 11640
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = Port 0 - 3:0:3, Critical = 3, Path = 0x4433221100000000
ID = 113
SEQUENCE NUMBER = 11639
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = Port 0 - 3:0:3Logical unit not ready, cause not reportable, CDB = 0x2e 0x00 0x74 0x70 0x4c 0x83 0x00 0x00 0x01 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
ID = 251
SEQUENCE NUMBER = 11638
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 VD is now DEGRADED VD 1
ID = 81
SEQUENCE NUMBER = 11637
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change on VD: 1 Previous = Optimal Current = Degraded
ID = 114
SEQUENCE NUMBER = 11636
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = Port 0 - 3:0:2 Previous = Online Current = Failed
ID = 248
SEQUENCE NUMBER = 11635
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device removed Device Type: Disk Device Id: 1
ID = 112
SEQUENCE NUMBER = 11634
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD removed: Port 0 - 3:0:2
ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 11633
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = Port 0 - 3:0:2, Critical = 3, Path = 0x4433221101000000
ID = 35
SEQUENCE NUMBER = 11632
TIME = 03-08-2019 06:36:06
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Patrol Read complete
Я так понимаю, что вытаскивали и вставляли жесткие диски. Или я ошибаюсь?
Прошу помощи в расшифровке.
Размещаю сервер в стороннем ЦОДе.
Сервер с контроллером LSI MegaRAID SAS 9341-4i
Пришло сообщение о критической ошибке RAID контроллера. Залез - один массив расформирован.
Привожу лог:
ID = 247
SEQUENCE NUMBER = 11656
TIME = 04-08-2019 21:57:53
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device inserted Device Type: Disk Device Id: 0
ID = 91
SEQUENCE NUMBER = 11655
TIME = 04-08-2019 21:57:53
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD inserted: Port 0 - 3:0:3
ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 11654
TIME = 04-08-2019 17:30:20
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = Port 0 - 3:0:3, Critical = 3, Path = 0x4433221100000000
ID = 247
SEQUENCE NUMBER = 11652
TIME = 04-08-2019 15:04:31
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device inserted Device Type: Disk Device Id: 1
ID = 91
SEQUENCE NUMBER = 11651
TIME = 04-08-2019 15:04:31
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD inserted: Port 0 - 3:0:2
ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 11650
TIME = 04-08-2019 15:03:13
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = Port 0 - 3:0:2, Critical = 3, Path = 0x4433221101000000
ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 11649
TIME = 04-08-2019 13:51:20
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = -:-:0, Critical = 3, Path = 0x4433221101000000
ID = 139
SEQUENCE NUMBER = 11648
TIME = 04-08-2019 02:47:42
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Deleted VD: 1
ID = 114
SEQUENCE NUMBER = 11647
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = Port 0 - 3:0:2 Previous = Failed Current = Unconfigured Bad
ID = 114
SEQUENCE NUMBER = 11646
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = Port 0 - 3:0:3 Previous = Failed Current = Unconfigured Bad
ID = 252
SEQUENCE NUMBER = 11645
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 VD is now OFFLINE VD 1
ID = 81
SEQUENCE NUMBER = 11644
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change on VD: 1 Previous = Degraded Current = Offline
ID = 114
SEQUENCE NUMBER = 11643
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = Port 0 - 3:0:3 Previous = Online Current = Failed
ID = 248
SEQUENCE NUMBER = 11642
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device removed Device Type: Disk Device Id: 0
ID = 112
SEQUENCE NUMBER = 11641
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD removed: Port 0 - 3:0:3
ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 11640
TIME = 04-08-2019 02:47:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = Port 0 - 3:0:3, Critical = 3, Path = 0x4433221100000000
ID = 113
SEQUENCE NUMBER = 11639
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = Port 0 - 3:0:3Logical unit not ready, cause not reportable, CDB = 0x2e 0x00 0x74 0x70 0x4c 0x83 0x00 0x00 0x01 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
ID = 251
SEQUENCE NUMBER = 11638
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 VD is now DEGRADED VD 1
ID = 81
SEQUENCE NUMBER = 11637
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change on VD: 1 Previous = Optimal Current = Degraded
ID = 114
SEQUENCE NUMBER = 11636
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = Port 0 - 3:0:2 Previous = Online Current = Failed
ID = 248
SEQUENCE NUMBER = 11635
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device removed Device Type: Disk Device Id: 1
ID = 112
SEQUENCE NUMBER = 11634
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD removed: Port 0 - 3:0:2
ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 11633
TIME = 04-08-2019 02:47:36
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = Port 0 - 3:0:2, Critical = 3, Path = 0x4433221101000000
ID = 35
SEQUENCE NUMBER = 11632
TIME = 03-08-2019 06:36:06
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Patrol Read complete
Я так понимаю, что вытаскивали и вставляли жесткие диски. Или я ошибаюсь?
Прошу помощи в расшифровке.