Проблема с RAID Intel® SRCU42E
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Проблема с RAID Intel® SRCU42E
Добрый день! Есть проблема с RAID Intel® SRCU42E
Ежедневно примерно в 5 часов утра (+ - 25 мин) в логах W2K3 возникает ошибка
Драйвер устройства \Device\Scsi\mraid35x1 обнаружил превышение таймаута порта по причине продолжительного отсутствия активности. Все связанные шины были сброшены для устранения этой ситуации.
После чего контроллер "отваливается" от системы, после перезагрузки работает нормально.
Перепрошивка контроллера не помогла (была версия 514K стала 514P), драйвера последние которые есть тут http://downloadfinder.intel.com/scripts ... 5%D0%B4%21
Материнская плата Intel S5000PSLSATA, 4Gb оперативной памяти.
Похожая проблема тут http://www.3nity.ru/viewtopic.htm?t=419 ... sc&start=0 но там она так и не решена
Ежедневно примерно в 5 часов утра (+ - 25 мин) в логах W2K3 возникает ошибка
Драйвер устройства \Device\Scsi\mraid35x1 обнаружил превышение таймаута порта по причине продолжительного отсутствия активности. Все связанные шины были сброшены для устранения этой ситуации.
После чего контроллер "отваливается" от системы, после перезагрузки работает нормально.
Перепрошивка контроллера не помогла (была версия 514K стала 514P), драйвера последние которые есть тут http://downloadfinder.intel.com/scripts ... 5%D0%B4%21
Материнская плата Intel S5000PSLSATA, 4Gb оперативной памяти.
Похожая проблема тут http://www.3nity.ru/viewtopic.htm?t=419 ... sc&start=0 но там она так и не решена
514Q - Added the following fixes:
1. Fixed Stop error when rebooting the system after performing a hot rebuild
2. Fixed i2c stop issue that is not correctly transmitted in some conditions due to incorrect polling in stop transmit code
3. Fixed Bluescreen and/or Controller hang issue when Patrol Read finds media error on Raid 5
4. Fixed Delayed write parity data corruption issue
5. Fixed ID 9 issue appearing in System Event under Windows when I/O is running
6. Added Flush Cache before marking a Rebuilt drive online
7. Fixed Write policy get update issue when BBU status changes while flushing cache for previous BBU status change
8. Fixed patrol read fail issue when Media Errors are detected on RAID50 array
Случай 3 и 8 моё....
1. Fixed Stop error when rebooting the system after performing a hot rebuild
2. Fixed i2c stop issue that is not correctly transmitted in some conditions due to incorrect polling in stop transmit code
3. Fixed Bluescreen and/or Controller hang issue when Patrol Read finds media error on Raid 5
4. Fixed Delayed write parity data corruption issue
5. Fixed ID 9 issue appearing in System Event under Windows when I/O is running
6. Added Flush Cache before marking a Rebuilt drive online
7. Fixed Write policy get update issue when BBU status changes while flushing cache for previous BBU status change
8. Fixed patrol read fail issue when Media Errors are detected on RAID50 array
Случай 3 и 8 моё....