Проблема с RAID SRCZCRX
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- Junior member
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 дек 2006, 18:36
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Проблема с RAID SRCZCRX
Есть сервер Корпус Server chassic SC5300BRP, мат.плата SE7520BD2,
оперативка 4ГБ, контроллер RAID SRCZCRX. На первом канале RAID1 из 2х HITACHI SCSI US 147GB в своей корзине, на втором канале RAID 10 из 4х HITACHI SCSI US 147GB также в своей корзине. На первом RAID стоит система WIN2003, поднят домен, плюс Общие документы для конторы (10-15 человек),корпоративное приложение под БД SQL, на втором RAID стоит БД SQL 2000.
Сама проблема: Периодически стали появляться ошибки: ID 9 "Устройство \Device\Scsi\mraid35x1 не отвечает в течении интервала времени" и ID 51 "Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0 во время страничного обмена".
От нагрузки зависимости нет, также появляется и ночью когда никто не активен...Утилита Intel RAID webconsole показывает ошибок нет (если я правильно смотрю), Обновление Драйвера на контролер с сайта Intel ничего не дало...
Как разобраться? Все досталось в наследство, поэтому глобальных переделок не разрешается...
оперативка 4ГБ, контроллер RAID SRCZCRX. На первом канале RAID1 из 2х HITACHI SCSI US 147GB в своей корзине, на втором канале RAID 10 из 4х HITACHI SCSI US 147GB также в своей корзине. На первом RAID стоит система WIN2003, поднят домен, плюс Общие документы для конторы (10-15 человек),корпоративное приложение под БД SQL, на втором RAID стоит БД SQL 2000.
Сама проблема: Периодически стали появляться ошибки: ID 9 "Устройство \Device\Scsi\mraid35x1 не отвечает в течении интервала времени" и ID 51 "Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0 во время страничного обмена".
От нагрузки зависимости нет, также появляется и ночью когда никто не активен...Утилита Intel RAID webconsole показывает ошибок нет (если я правильно смотрю), Обновление Драйвера на контролер с сайта Intel ничего не дало...
Как разобраться? Все досталось в наследство, поэтому глобальных переделок не разрешается...
-
- Junior member
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 дек 2006, 18:36
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
У меня винты HITACHI HUS103014FL3800, т.е. Ultrastar 10K300. Как пишут в примечании к DFT. "Notes: Ultrastar 10K300, Ultrastar 15K73 and DK32XX users, do not use DFT — Use the OGT Diagnostic Tool".
Значит надо тянуть утилитку OGT Diagnostic Tool...Она под Виндовс,
т.е. надо доп.IDE винт, чтобы загрузиться и поставить утилиту...
Вопрос по общей методе: 1. Достаем 1 винт с 1 корзины . 2. Подключаем его к простому SCSI контроллеру 3. Грузимся с доп винта, проверяем утилитой, смотрим состояние... И так для всех дисков по-порядку...
При обнаружении ошибок, есть два дополнительных винта с тойже партии. При замене винта в RAIDе, массив автоматически востановиться или надо пройти процедуру инициализации ручками?
Киньте, пожалуйста, ссылкой на методу или разъяснения по этой ситуации...
Значит надо тянуть утилитку OGT Diagnostic Tool...Она под Виндовс,
т.е. надо доп.IDE винт, чтобы загрузиться и поставить утилиту...
Вопрос по общей методе: 1. Достаем 1 винт с 1 корзины . 2. Подключаем его к простому SCSI контроллеру 3. Грузимся с доп винта, проверяем утилитой, смотрим состояние... И так для всех дисков по-порядку...
При обнаружении ошибок, есть два дополнительных винта с тойже партии. При замене винта в RAIDе, массив автоматически востановиться или надо пройти процедуру инициализации ручками?
Киньте, пожалуйста, ссылкой на методу или разъяснения по этой ситуации...
-
- Junior member
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 дек 2006, 18:36
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Стал периодически перегружаться сервер. Перед этим 2 минуты молчания, при этом на всех дисках тишина, активности нет, лампочки не горят. Синий экран смерти: код ошибки 0000007а, параметр1 е14е2е94, параметр 2 с0000185, параметр3 bf979507, параметр 4 59580860. Поиск по Майкрософту вразумительного ничего не дал.
Просмотр по форуму на подобное( не ставилась винда2003 на RAID), грешили на драйвер контроллера. Но замена драйвера с Интела ничего не дало. А есть ли соответсвие Интеловского SRCZCRX и LSI контроллера?
Просмотр по форуму на подобное( не ставилась винда2003 на RAID), грешили на драйвер контроллера. Но замена драйвера с Интела ничего не дало. А есть ли соответсвие Интеловского SRCZCRX и LSI контроллера?
В общем я в какой-то теме уже описывал свою проблему, очень похожую на вашу. Сервер у меня похожей конфигурации. Проблема была в блоке питания - она кстати описана на сайте Интела - купите новый БПIgoraP писал(а):Стал периодически перегружаться сервер. Перед этим 2 минуты молчания, при этом на всех дисках тишина, активности нет, лампочки не горят. Синий экран смерти: код ошибки 0000007а, параметр1 е14е2е94, параметр 2 с0000185, параметр3 bf979507, параметр 4 59580860. Поиск по Майкрософту вразумительного ничего не дал.
Просмотр по форуму на подобное( не ставилась винда2003 на RAID), грешили на драйвер контроллера. Но замена драйвера с Интела ничего не дало. А есть ли соответсвие Интеловского SRCZCRX и LSI контроллера?
Кто сейчас на конференции