Проблема с RAID SRCZCRX

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
IgoraP
Junior member
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 дек 2006, 18:36
Откуда: Украина
Контактная информация:

Проблема с RAID SRCZCRX

Сообщение IgoraP » 06 дек 2006, 11:52

Есть сервер Корпус Server chassic SC5300BRP, мат.плата SE7520BD2,
оперативка 4ГБ, контроллер RAID SRCZCRX. На первом канале RAID1 из 2х HITACHI SCSI US 147GB в своей корзине, на втором канале RAID 10 из 4х HITACHI SCSI US 147GB также в своей корзине. На первом RAID стоит система WIN2003, поднят домен, плюс Общие документы для конторы (10-15 человек),корпоративное приложение под БД SQL, на втором RAID стоит БД SQL 2000.
Сама проблема: Периодически стали появляться ошибки: ID 9 "Устройство \Device\Scsi\mraid35x1 не отвечает в течении интервала времени" и ID 51 "Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0 во время страничного обмена".
От нагрузки зависимости нет, также появляется и ночью когда никто не активен...Утилита Intel RAID webconsole показывает ошибок нет (если я правильно смотрю), Обновление Драйвера на контролер с сайта Intel ничего не дало...
Как разобраться? Все досталось в наследство, поэтому глобальных переделок не разрешается...

Аватара пользователя
Wizard
Advanced member
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 09 сен 2002, 11:34
Откуда: SPb
Контактная информация:

Сообщение Wizard » 06 дек 2006, 17:52

Поочереди протестировать диски.

При аналогичной проблеме, так был выявлен диск с нечитающимися секторами.

IgoraP
Junior member
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 дек 2006, 18:36
Откуда: Украина
Контактная информация:

Сообщение IgoraP » 09 дек 2006, 12:48

По поводу тестирования. Искать отдельную машину со SCSI контроллером и каждый диск доставать и проганять? какой утилитой?
Или есть возможность из Биоса RAID контороллера?
Извините за некомпетентные вопросы...

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 09 дек 2006, 16:49

Выдрать ЗЦР и получить простой скази адаптер на маме. Утилита проверки называется DFT и качается с сайта хитачи.

IgoraP
Junior member
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 дек 2006, 18:36
Откуда: Украина
Контактная информация:

Сообщение IgoraP » 11 дек 2006, 15:19

У меня винты HITACHI HUS103014FL3800, т.е. Ultrastar 10K300. Как пишут в примечании к DFT. "Notes: Ultrastar 10K300, Ultrastar 15K73 and DK32XX users, do not use DFT — Use the OGT Diagnostic Tool".
Значит надо тянуть утилитку OGT Diagnostic Tool...Она под Виндовс,
т.е. надо доп.IDE винт, чтобы загрузиться и поставить утилиту...
Вопрос по общей методе: 1. Достаем  1 винт с 1 корзины . 2. Подключаем его к простому SCSI контроллеру 3. Грузимся с доп винта, проверяем утилитой, смотрим состояние... И так для всех дисков по-порядку...
При обнаружении ошибок, есть два дополнительных винта с тойже партии. При замене винта в RAIDе, массив автоматически востановиться или надо пройти процедуру инициализации ручками?
Киньте, пожалуйста, ссылкой на методу или разъяснения по этой ситуации...

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 11 дек 2006, 15:29

Не инициализацию, а ребилд. А процедуры вообще-то в мануале контроллера написаны.

IgoraP
Junior member
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 дек 2006, 18:36
Откуда: Украина
Контактная информация:

Сообщение IgoraP » 13 дек 2006, 16:37

Стал периодически  перегружаться сервер. Перед этим 2 минуты молчания, при этом на всех дисках тишина, активности нет, лампочки не горят. Синий экран смерти: код ошибки 0000007а, параметр1 е14е2е94, параметр 2 с0000185, параметр3 bf979507, параметр 4 59580860. Поиск по Майкрософту вразумительного ничего не дал.
Просмотр по форуму на подобное( не ставилась винда2003 на RAID), грешили на драйвер контроллера. Но замена драйвера с Интела ничего не дало. А есть ли соответсвие Интеловского SRCZCRX и LSI контроллера?

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 13 дек 2006, 17:15

А есть ли соответсвие Интеловского SRCZCRX и LSI контроллера?
SRCZCRX - это контроллер LSI 320-0x.

Matador
Junior member
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 май 2006, 13:07

Сообщение Matador » 01 фев 2007, 09:20

IgoraP писал(а):Стал периодически  перегружаться сервер. Перед этим 2 минуты молчания, при этом на всех дисках тишина, активности нет, лампочки не горят. Синий экран смерти: код ошибки 0000007а, параметр1 е14е2е94, параметр 2 с0000185, параметр3 bf979507, параметр 4 59580860. Поиск по Майкрософту вразумительного ничего не дал.
Просмотр по форуму на подобное( не ставилась винда2003 на RAID), грешили на драйвер контроллера. Но замена драйвера с Интела ничего не дало. А есть ли соответсвие Интеловского SRCZCRX и LSI контроллера?
В общем я в какой-то теме уже описывал свою проблему, очень похожую на вашу. Сервер у меня похожей конфигурации. Проблема была в блоке питания - она кстати описана на сайте Интела - купите новый БП

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей