Ежегодные проблемы с рейдом

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
dcrom
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 13:59
Откуда: СПб
Контактная информация:

Ежегодные проблемы с рейдом

Сообщение dcrom » 15 авг 2006, 14:20

Есть массив Accele Raid 170 от Mylex.
Второй год подряд примерно в одно и тоже время (летом) начинаются проблемы с винчестерами. В прошлом году купили новые Seagate Cheetah 10K.7 (336807lw), (были старые - Seagate Cheetah ultra 320  (st336607lw) ). На сервере Linux RedHat 9.

Когда возникает проблема, в логах - device error, винты выпадают в оффлайн.

Вопрос - это проблема в контроллере или винтах?

Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение a_shats » 15 авг 2006, 14:23

Встречный вопрос: у Вас в серверной с охлаждением (!) и питанием все в порядке ? :)
Это две самые частые причины выхода винтов из строя.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 15 авг 2006, 14:23

Нет ли закономерности типа летней жары?
В принципе конечно такое и само по себе может быть, но для этой связки нехарактерно.
С терминацией и вообще кабельной системой все в порядке?

dcrom
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 13:59
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение dcrom » 15 авг 2006, 14:55

Спасибо за быстрый ответ.

Отвечу сразу всем =)
a_shats писал(а):Встречный вопрос: у Вас в серверной с охлаждением (!) и питанием все в порядке ? :)
Это две самые частые причины выхода винтов из строя.
Серверная, это не Серверная, а комнатка с компами и админами =) =(

С охлаждением не очень (по принятым стандартам), - открытая крышка, окно, ширпотреб кондиционер.

С питанием - дом древний (центр Питера), питание скачет, но комп питается от PowerCom SMK-1000A

gs писал(а):Нет ли закономерности типа летней жары?
В принципе конечно такое и само по себе может быть, но для этой связки нехарактерно.
С терминацией и вообще кабельной системой все в порядке?
Насчет летней жары в Питере не скажу - я как раз в это время в отпусках был =) (последняя проблема примерно 2 недели назад была)

Как проверить терминацию и кабель? Внешний осмотр повреждений не показал.

На контроллере пассивное охлаждение, с противоположной стороны от процессора плата горячая.

dcrom
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 13:59
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение dcrom » 15 авг 2006, 17:25

Отформатировал винчестеры, сделал Raid0. Сейчас мучаю копированием больших файлов с данными несколько штук одновременно. Работает нормально. Может быть действительно перегрев?

J
Junior member
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 авг 2006, 13:12

Сообщение J » 23 авг 2006, 13:18

По свежему и довольно печальному опыту (выход из строя сразу 2-х кондиционеров в серверной, причем один из них переключился на поставку горячего воздуха) - LSI 170 оказался наименее стойким к перегреву.
При этом сервера с контроллерами LSI 320 (разными) и Adaptec на происшедшее не отреагировали.

WBR

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей