2 диска из 3х в RAID5 в offline
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
2 диска из 3х в RAID5 в offline
Мама Intel 7500cw2
Контроллер RAID SCSI LSI Megaraid 320-1
Винты - 3xSeagate 15k 72G
Создан массив RAID 5 из 3х дисков.
Проблема такая: вывалились 2 из 3х дисков в offline . РУками были переведены в online сразу оба - все заработало, только тормозило. Но после выключения и включения сервера все встало на свои места - скорость нормальная - диски все в online. Это было 2 недели назад.
Вчера повторилось, только гораздо хуже - перевод дисков в online через утилиту , вызываемую по Сtrl+M результата не дал - диски не диагностировались и не определялись. Через CTRL+Р - встали на место - система запустилась.
Acronisom забэкапил систему - сохранил на файл сервере образ. Только работа с дисковой системой происходила странно - лампочки на дисках то шустро мигают - то на всех не горят - в perfomance все графики по диску уходят в ноль - причем мигают только 2 диска из 3х - 3ий очень редко - только в момент, когда после затишья они все 1 раз мигнут, после данные передают только 2 - 3й не горит.
Ночью сервак затих - не могу по сети получить доступ.
Что в таких случаях лучше делать ? Какие неисправности могут быть при таких синдромах?
Шлейф с терминатором сразу поменял - не помогло.
Может ли так гадить один из 3х дисков? В серваке болтается еще 1 IDE диск - работает быстрее, чем массив (визуально)
Очень жду помощи. Спасибо.
Контроллер RAID SCSI LSI Megaraid 320-1
Винты - 3xSeagate 15k 72G
Создан массив RAID 5 из 3х дисков.
Проблема такая: вывалились 2 из 3х дисков в offline . РУками были переведены в online сразу оба - все заработало, только тормозило. Но после выключения и включения сервера все встало на свои места - скорость нормальная - диски все в online. Это было 2 недели назад.
Вчера повторилось, только гораздо хуже - перевод дисков в online через утилиту , вызываемую по Сtrl+M результата не дал - диски не диагностировались и не определялись. Через CTRL+Р - встали на место - система запустилась.
Acronisom забэкапил систему - сохранил на файл сервере образ. Только работа с дисковой системой происходила странно - лампочки на дисках то шустро мигают - то на всех не горят - в perfomance все графики по диску уходят в ноль - причем мигают только 2 диска из 3х - 3ий очень редко - только в момент, когда после затишья они все 1 раз мигнут, после данные передают только 2 - 3й не горит.
Ночью сервак затих - не могу по сети получить доступ.
Что в таких случаях лучше делать ? Какие неисправности могут быть при таких синдромах?
Шлейф с терминатором сразу поменял - не помогло.
Может ли так гадить один из 3х дисков? В серваке болтается еще 1 IDE диск - работает быстрее, чем массив (визуально)
Очень жду помощи. Спасибо.
Сделал я вот что :
У меня были прикуплены 2х146 Гб 10к винты - поставил их в зеркало на тот же шлейф того же конроллера.
Хорошо вовремя успел сделатьт образ системы - все восстановилось на новый логический диск без потерь (почти) - только очень долго.
Использовал для этого Acronis True Image. Ему наверное надо было дрова от LSI подсунуть - без них он восстанавливал 50 Gb даных около 3х часов. Правда с файл-сервера тянулся сам образ.
Вопрос такой: сейчас передо мной лежат 3 винта, один из которых испортил мне выходные.
Покажет ли сигейтовская утилит ка который?
Стоит ли эти винты использовать дальше?(те, которые живые)
Может ли причиной быть перегрев? (кондиционер в серверной выключился)
У меня были прикуплены 2х146 Гб 10к винты - поставил их в зеркало на тот же шлейф того же конроллера.
Хорошо вовремя успел сделатьт образ системы - все восстановилось на новый логический диск без потерь (почти) - только очень долго.
Использовал для этого Acronis True Image. Ему наверное надо было дрова от LSI подсунуть - без них он восстанавливал 50 Gb даных около 3х часов. Правда с файл-сервера тянулся сам образ.
Вопрос такой: сейчас передо мной лежат 3 винта, один из которых испортил мне выходные.
Покажет ли сигейтовская утилит ка который?
Стоит ли эти винты использовать дальше?(те, которые живые)
Может ли причиной быть перегрев? (кондиционер в серверной выключился)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей