Проблема с Intel SRCS16

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
odelay
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 июн 2006, 10:30

Проблема с Intel SRCS16

Сообщение odelay » 21 июн 2006, 11:45

Добрый день, помогите с проблемой!

Есть сервер под управление FreeBSD 5.4. Карточка в нем Intel SRCS16 (LSI MegaRAID SATA 150-6).
Был собран RAID10 на 4х винчестерах и 5 hot spare. Вчера на экране было сообщения BIOS рэйда:
Port-4 WDC WD1600
The following devices are not responding 1,2,4
1 logical drive found
1 logical drive fail

NVRAM configuration mismatch(Normal Mismatch)

Запустили restore config from disk

Начало писать 3,4 not responding и стоит.

Port 4 - Failed: Not responding когда смотришь статус : not applicable
Port 3: Online: not responding
Соответственно Logical drive failed.

После втыкания-вытыкания винчестеров, удалось завести logical drive
с failed 0,4 портами. Разлетелся один слайс с ufs. Собрали. Поменяли винты
на такие же, свежие (0,4). При попытке rebuild висит на 0% и через пять минут
переводит драйв в FAILED. Это замена raid контролера или что-то еще можно проверить?


         Logical Drive : 0( Adapter: 0 ):  Status: DEGRADED
       ---------------------------------------------------
       SpanDepth :02     RaidLevel: 1  RdAhead : Adaptive  Cache: DirectIo
       StripSz   :064KB   Stripes  : 2  WrPolicy: WriteThru

       Logical Drive 0 : SpanLevel_0 Disks
       Chnl  Target  StartBlock   Blocks      Physical Target Status
       ----  ------  ----------   ------      ----------------------
       0      00    0x00000000   0x12a05800   FAILED
       0      01    0x00000000   0x12a05800   ONLINE

       Logical Drive 0 : SpanLevel_1 Disks
       Chnl  Target  StartBlock   Blocks      Physical Target Status
       ----  ------  ----------   ------      ----------------------
       0      02    0x00000000   0x12a05800   ONLINE
       0      03    0x00000000   0x12a05800   ONLINE

       HotSpare Disk at Channel No. 0 and ID No. 4


       **********************************************************************
       Information of Adapter-0 (#Adapter(s) on system: 1)
       **********************************************************************

       Firmware Version : 713N         BIOS Version : G401
       Logical Drives : 01             DRAM : 64MB
       Rebuild Rate : 30%
       Flush Interval : 4 secs
       Number Of Chnls : 1             Bios Status : Enabled
       Alarm State : Disabled          Auto Rebuild : Enabled
       FW : SPAN-8, 40-LD              BIOS Config AutoSelection : DISK
       BIOS Echos Mesg : ON            BIOS Stops On Error : OFF

odelay
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 июн 2006, 10:30

Сообщение odelay » 22 июн 2006, 16:51

Поменяли сегодня контролер на MegaRAID, поменяли шнурки, переставили местами в корзине.
Все равно два винта видятся, но по факту при ребилде через короткое время пишут failed, как их не крути 8(
(винты новые). Может у кого-то не четкая идея, а в каком направлении копать? Или куда писать? :)

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 22 июн 2006, 16:55

Винты для начала проверьте утилитой вендора.

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции