SCSI контроллер не видит харды
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
SCSI контроллер не видит харды
Имеем: Сервер SCSI контроллер, шлейф и два SCSI диска. Стоял RAID-0, около 1,5 года всё работало. В помешении где находился сервант повысилась влажность. Он рухнул. Результат. Загрузка, грузится биос матери, грузиться биос контроллера и пишет:
no logical drivers found
no int 13 drivers to support
BIOS not installed!
Зашел в биос контроллера, не один диск не виден, по очереди загружался с каждым диском по одному, такая же ситуация. Подскажите пожалуйста, что может быть, я сомневаюсь что сдохли сразу два диска, или контроллер глючит или шлейф. Как лучше проверить?
Спасибо.
no logical drivers found
no int 13 drivers to support
BIOS not installed!
Зашел в биос контроллера, не один диск не виден, по очереди загружался с каждым диском по одному, такая же ситуация. Подскажите пожалуйста, что может быть, я сомневаюсь что сдохли сразу два диска, или контроллер глючит или шлейф. Как лучше проверить?
Спасибо.
Как определить состояние контроллера? После загрузки биоса матери. грузится биос контроллера, я в него захожу могу сканить каналы на наличие дисков, то бишь в биосе всё работает. Только дисков не видать. Простого скази адаптера нету, это все что есть из скази.gs писал(а):Тогда при отвале одного диска должен работать. Контроллер-то сам жив?
Попробуйте винты перевесить на простой скази адаптер и глянуть утилитой производителя дисков.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
В принципе контроллер может быть вполне исправен. Но то, что он не видит дисков, может иметь три причины:
- битые диски,
- битый кабель,
- битый скази чип на контроллере.
Скорее всего это диски - они при всяких выкрутасах первыми мрут. Но проверить их можно только на обычном скази адаптере, на рэйде нельзя.
- битые диски,
- битый кабель,
- битый скази чип на контроллере.
Скорее всего это диски - они при всяких выкрутасах первыми мрут. Но проверить их можно только на обычном скази адаптере, на рэйде нельзя.
При загрузке биоса контроллера пишется:
new devices detected at the following SCSI IDs:
Ch#0:0.1
Following Arrays hawe Missing or rebulding or failed members and are degraded:
Array#0-RAID-1
После этого начинается писк, Alarm control (в конфигурации контроллера) и появляется:
Press <Enter> to accept the current configuration
Press <Ctrl-A> to enter Adaptec RAID Configuration
Press <Ctrl-H> to Pause Configuration Messages
(Default is <Enter> if no valid key pressed in 30 seconds)
Как я понял, после смены PCI слота контроллер определился заново и нашел у себя подключенный к нему RAID масив, обозвал degraded, то бишь нарушеным. В Array Properties в составе оба диска. В опциях контроллера -> Disk Utilites -> Channel....#0 -> отображаются оба SCSI Диска, при нажатии <Enter> появляется меню которое предлагает Отформатировать диск или Verify Disk Media, этой утилитой я проверил оба диска, с ними все в полном порядке. Только вот Status: Degraded, после проверки не прошел. Как быть? Как сделать статус нормальный? не потеряв Массив и данные?
new devices detected at the following SCSI IDs:
Ch#0:0.1
Following Arrays hawe Missing or rebulding or failed members and are degraded:
Array#0-RAID-1
После этого начинается писк, Alarm control (в конфигурации контроллера) и появляется:
Press <Enter> to accept the current configuration
Press <Ctrl-A> to enter Adaptec RAID Configuration
Press <Ctrl-H> to Pause Configuration Messages
(Default is <Enter> if no valid key pressed in 30 seconds)
Как я понял, после смены PCI слота контроллер определился заново и нашел у себя подключенный к нему RAID масив, обозвал degraded, то бишь нарушеным. В Array Properties в составе оба диска. В опциях контроллера -> Disk Utilites -> Channel....#0 -> отображаются оба SCSI Диска, при нажатии <Enter> появляется меню которое предлагает Отформатировать диск или Verify Disk Media, этой утилитой я проверил оба диска, с ними все в полном порядке. Только вот Status: Degraded, после проверки не прошел. Как быть? Как сделать статус нормальный? не потеряв Массив и данные?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Сорри, но я не спец в адаптеке. Но по аналогии с элэсаями можно поискать пункт меню типа make online. Суть в том, чтобы принудительно сменить статус винтов на исправный. Естественно на Ваш страх и риск.
Еще вариант - пересоздание массива с нуля с теми же параметрами, что было раньше. Но БЕЗ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ. Но это только в случае, если адаптек это может.
В общем, это идеи как я бы сделал на элэсаевском или майлексовском контроллере. Как быть с адаптеком - извините, гарантировать не могу.
Еще вариант - пересоздание массива с нуля с теми же параметрами, что было раньше. Но БЕЗ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ. Но это только в случае, если адаптек это может.
В общем, это идеи как я бы сделал на элэсаевском или майлексовском контроллере. Как быть с адаптеком - извините, гарантировать не могу.
Если зайти в Manage Arrays в List of Arrays виден мой массив 1 шт. Есть 4 вида действия с ним:
<Enter> Display Array properties and members
<Del> Delete Array
<Ctrl+B> Make the Array first in boot order
<Ctrl+S> Manage failover drive assigments
-------------------------------------------------------------------------------------
При нажатии <Enter> Вида нинформация о массиве (как на предыдущем аттаче arrayproperties.jpg). Никакие функцие недоступны.
При нажатии <Ctrl+B> Ничего не меняется :(
<Ctrl+S> пишет, что нет свободных дисков для этих целей.
-------------------------------------------------------------------------------------
в принципе система работает, только вот наскольк критично и опасно такое использование системы в режиме degraded???
<Enter> Display Array properties and members
<Del> Delete Array
<Ctrl+B> Make the Array first in boot order
<Ctrl+S> Manage failover drive assigments
-------------------------------------------------------------------------------------
При нажатии <Enter> Вида нинформация о массиве (как на предыдущем аттаче arrayproperties.jpg). Никакие функцие недоступны.
При нажатии <Ctrl+B> Ничего не меняется :(
<Ctrl+S> пишет, что нет свободных дисков для этих целей.
-------------------------------------------------------------------------------------
в принципе система работает, только вот наскольк критично и опасно такое использование системы в режиме degraded???
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 72 гостя