Intel SRCU41L не определаются диски...

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Omny
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 янв 2006, 10:28
Откуда: Краснодарский край
Контактная информация:

Intel SRCU41L не определаются диски...

Сообщение Omny » 10 апр 2006, 12:22

3 жестких диска SCSI FUJITSU LIMITED MODEL MAT3073NP
Присутствуют перемычки:
спереди 6 штук - пустых
сзади:
ID0
ID1
ID2
ID3
WRITE PROT
START CMD
NARROW/WIDE
DIFFSENS
N.C
IDD RESET
LED
TERM PWR EN
на всех трёх установлены: 7, 9, 10, 11, 12, тоесть NARROW/WIDE, N.C, IDD RESET, LED, TERM PWR EN.
и на трёх по очереди ID0, ID1, ID2.
Контроллер Intel Intel SRCU41L
-
Необъодимо создать из них массив - RAID5
Если подключаю любой диск по отдельности - контроллер его определяет корректно.
Если подключаю 2 или 3 - то лампочки помигивают в такт, но контроллер пишет - 0 drives found
Подскажите, что я делаю не так? :cry:  Диски новые с ними ещё не работали.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 10 апр 2006, 12:40


Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 10 апр 2006, 13:22

Для дисков Fuitsu есть еще один момент:
надо снять джампер TERM PWR EN на всех дисках, кроме ближайшего к терминатору.

Omny
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 янв 2006, 10:28
Откуда: Краснодарский край
Контактная информация:

Сообщение Omny » 10 апр 2006, 14:02

Спасибо, кажется что порядок перемычек всё-таки в обратную сторону, потому что все диски по отдельности определяются как chanel 0 id 15

Omny
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 янв 2006, 10:28
Откуда: Краснодарский край
Контактная информация:

Сообщение Omny » 10 апр 2006, 14:06

то есть стоит на всех id 15 и включено START CMD.
TERM PWR EN я сделаю как вы пишите.
Всё, что-нибудь ещё включить?
Спасибо

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 10 апр 2006, 14:08

Расставить ID, так чтобы на каждом был свой. Ну и про TERM PWR EN я уже писал...

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 10 апр 2006, 14:09

Короче, нужно просто поставить на винтах разные ID, не пересекающиеся с адресом адаптера, и разобраться с термповер как сказал коллега. Не забыть про терминацию. Все.

Omny
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 янв 2006, 10:28
Откуда: Краснодарский край
Контактная информация:

Сообщение Omny » 10 апр 2006, 14:43

Спасибо, все винты определились!

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей