контроллер Intel SRCU42L, на нем собран RAID5 на пяти дисках MAXTOR ATLASU320_73_SCA. После того, как прорвало батарею в серверной райд находится в состоянии fail/patch. Один из дисков - в состоянии invalid. Делал проверку поверхности этого диска - ошибок нет. Попытки произвести ребилд приводят к зависанию сервера и перезагрузке....

1. Подскажите, пожалуйста, что означает состояние fail/patch ?
2. Поможет ли в данном случае просто заменить этот диск на новый и отребилдить?

З.Ы. До patch-а райд был в состоянии error. Как определить дефективный диск, который надо заменить? Можно ли сказать после "Check Surface", что диск послностью исправен, или такой проверки мало?

Можно ли в SRCU42L с 64мб кэша докупить памяти до 128, например,  + BBU ?

maxmad
Junior member
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 дек 2005, 21:06
Откуда: Москва

Сообщение maxmad » 14 дек 2005, 11:59

Попробуй перепрошить контроллер. Была точно такая же ситуация с таким же контроллером 2 дня назад. Всю ночь боролись - ни в какую... На следующий день решили перепрошить. Массив успешно прошёл rebuild...
Удачи!

kisa_26
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 09:37
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Сообщение kisa_26 » 16 дек 2005, 10:01

Спасибо. Только я уже новый райд поднял.