Оказывается на А08U можно выставить максималку 160Mhz. На Адаптеке стояло 320Mhz.
На инфортренде скорость выставляется через два параметра (wide/narrow и скорость в MHz) Т.е. чтобы получить U160, надо поставить wide и 80MHz.
На адаптеке, если мне не изменяет память, выставляется просто U320, U160 и т.д.
На инфортренде скорость выставляется через два параметра (wide/narrow и скорость в MHz) Т.е. чтобы получить U160, надо поставить wide и 80MHz.
На адаптеке, если мне не изменяет память, выставляется просто U320, U160 и т.д.
Выставил на Адаптеке 80Mhz (на Инфотренде тоже поставил 80Mhz)
При этом параметр Packetized - при 80Mhz сам ставится на NO (при 320 и 160 стоит на YES)
Ну да ладно...
Загружаю Windows - всё ок. Никаких ошибок.
Начинаю создавать раздел - опять такая же фигня.
Сплошные ошибки и раздел не создаётся.
...
Значит я на Инфотренде не правильно скорость выставляю?
Она должна быть одинаково на обоих сторонах?
...
Т.е. на Адаптеке надо ставить 160, на Инфотренде - Wide и 80 (получится 160)
Так?
...
У меня 8 дисков по 250 гиг.
Всего пишет размер 1.3 Тб. надо ли разбивать на меньшие размеры или лучше создать один раздел 1.3Тб?
При этом параметр Packetized - при 80Mhz сам ставится на NO (при 320 и 160 стоит на YES)
Ну да ладно...
Загружаю Windows - всё ок. Никаких ошибок.
Начинаю создавать раздел - опять такая же фигня.
Сплошные ошибки и раздел не создаётся.
...
Значит я на Инфотренде не правильно скорость выставляю?
Она должна быть одинаково на обоих сторонах?
...
Т.е. на Адаптеке надо ставить 160, на Инфотренде - Wide и 80 (получится 160)
Так?
...
У меня 8 дисков по 250 гиг.
Всего пишет размер 1.3 Тб. надо ли разбивать на меньшие размеры или лучше создать один раздел 1.3Тб?
1. На Инфотренде пишу Wide 80, на Адаптеке 80.
2. В RAIDWatch пишет что в данный момент Ch0 работает на скорости 40.
3. В Win2003 SP1 версия Adaptec SCSI Card 29320A равна 3.0.0.0 от 08.09.2004 (в readme.txt написано что версия 3.00S4 - с сайта Адаптека скачивал файл PH30S7B1.exe)
...
При таких скоростях диск инициализируется. Но при попытке создать раздел или форматнуть - мастер закпускается, но в итоге ругается что "не могу". в Евенте ошибки описанные выше.
(пробовал создать раздел, он ругнулся, я перезагрузился. увидел что раздел создан. попытался форматнуть, в конце ругнулся. но неотформатировал)
...
Если делать скорость выше - диск даже не инициализируется и в Disk Management зайти невозможно.
...
Настройки Адаптека:
1. All defaults settings from Adaptec HBA (Try to load the defaults settings on the HBA).
2. Disable "QAS" (function not supported by RAID controller).
3. Enabled "BIOS Multiple LUN Support".
4. Disable "Domain Validation".
5. Disable "Host RAID" (if the HBA has RAID function).
...
Что делать дальше?
2. В RAIDWatch пишет что в данный момент Ch0 работает на скорости 40.
3. В Win2003 SP1 версия Adaptec SCSI Card 29320A равна 3.0.0.0 от 08.09.2004 (в readme.txt написано что версия 3.00S4 - с сайта Адаптека скачивал файл PH30S7B1.exe)
...
При таких скоростях диск инициализируется. Но при попытке создать раздел или форматнуть - мастер закпускается, но в итоге ругается что "не могу". в Евенте ошибки описанные выше.
(пробовал создать раздел, он ругнулся, я перезагрузился. увидел что раздел создан. попытался форматнуть, в конце ругнулся. но неотформатировал)
...
Если делать скорость выше - диск даже не инициализируется и в Disk Management зайти невозможно.
...
Настройки Адаптека:
1. All defaults settings from Adaptec HBA (Try to load the defaults settings on the HBA).
2. Disable "QAS" (function not supported by RAID controller).
3. Enabled "BIOS Multiple LUN Support".
4. Disable "Domain Validation".
5. Disable "Host RAID" (if the HBA has RAID function).
...
Что делать дальше?
- exLH
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 5061
- Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Да мыслей-то у нас полно. Вот только Вы не пишете ответы на те вопросы, которые я задаю, а в этом случае советовать что-то тяжело.
1. На Инфотренде пишу Wide 80, на Адаптеке 80
Петька приборы? 240! Чего 240? А чего приборы?
80 чего?
В RAIDWatch пишет что в данный момент Ch0 работает на скорости 40.
40 чего?
Еще раз задам вопрос:
1)Какие текущие параметры порта, к которому подключен хост?
а) При выключенном хосте
б) При включенном хосте
(параметры порта Вы очень красиво брали из лога в первых постах, вот хочется точно того же, только по пунктам и на текущий момент)
1. На Инфотренде пишу Wide 80, на Адаптеке 80
Петька приборы? 240! Чего 240? А чего приборы?
80 чего?
В RAIDWatch пишет что в данный момент Ch0 работает на скорости 40.
40 чего?
Еще раз задам вопрос:
1)Какие текущие параметры порта, к которому подключен хост?
а) При выключенном хосте
б) При включенном хосте
(параметры порта Вы очень красиво брали из лога в первых постах, вот хочется точно того же, только по пунктам и на текущий момент)
На адаптеке на Ch0 установлена скорость 160Mb/s
При выключенном хосте:
Channel Setting(s)
Channel 0
Channel ID
ID: 0
Channel Type: SCSI
Channel Mode: Host
Termination: Enabled
Parity Check: Enabled
Current Transfer Clock 0 MHz
Current Transfer Width: Narrow
При включенном хосте:
Channel Setting(s)
Channel 0
Channel ID
ID: 0
Channel Type: SCSI
Channel Mode: Host
Termination: Enabled
Parity Check: Enabled
Current Transfer Clock 80 MHz
Current Transfer Width: Wide
При этом Default Transfer Clock на Ch0 установлен на Wide 160Mhz
...
Как можно повысить скорость, чтобы Current Transfer Clock показывал 160 MHz ?
При выключенном хосте:
Channel Setting(s)
Channel 0
Channel ID
ID: 0
Channel Type: SCSI
Channel Mode: Host
Termination: Enabled
Parity Check: Enabled
Current Transfer Clock 0 MHz
Current Transfer Width: Narrow
При включенном хосте:
Channel Setting(s)
Channel 0
Channel ID
ID: 0
Channel Type: SCSI
Channel Mode: Host
Termination: Enabled
Parity Check: Enabled
Current Transfer Clock 80 MHz
Current Transfer Width: Wide
При этом Default Transfer Clock на Ch0 установлен на Wide 160Mhz
...
Как можно повысить скорость, чтобы Current Transfer Clock показывал 160 MHz ?
- exLH
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 5061
- Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
shpunt
На адаптеке на Ch0 установлена скорость 160Mb/s
(1)
Current Transfer Clock 80 MHz
Current Transfer Width: Wide
(2) что дает нам 80*2 = 160MB/s (т.е. ровно столько, сколько зажато на контроллере)
При этом Default Transfer Clock на Ch0 установлен на Wide 160Mhz
Как можно повысить скорость, чтобы Current Transfer Clock показывал 160 MHz ?
Надо поставить U320 на адаптеке. Я ведь не просто так спрашивал про то что и в каких единицах выставляете....
На адаптеке на Ch0 установлена скорость 160Mb/s
(1)
Current Transfer Clock 80 MHz
Current Transfer Width: Wide
(2) что дает нам 80*2 = 160MB/s (т.е. ровно столько, сколько зажато на контроллере)
При этом Default Transfer Clock на Ch0 установлен на Wide 160Mhz
Как можно повысить скорость, чтобы Current Transfer Clock показывал 160 MHz ?
Надо поставить U320 на адаптеке. Я ведь не просто так спрашивал про то что и в каких единицах выставляете....