Имеем HP ProLiant DL 760 G2
контроллер SmartArray 641 на нем 4 диска в RAID 5, 3 рабочих и один в хот спаре.
С некоторой периодичностью система вылетает после чего в журнале System появляются следующие записи
(До вылета)
Тип события: Предупреждение
Источник события: CPQCISSE
Категория события: Отсутствует
Код события: 24683
Дата: 11/2/2005
Время: 12:24:50 PM
Пользователь: Н/Д
Компьютер: XXX
Описание:
SCSI bus fault occurred on Storage Box box 0, , Port 0 of
Array Controller in slot 2.
This may result in a "downshift" in transfer rate for one or more hard drives on the bus.
(После востоновления)
Тип события: Уведомление
Источник события: CPQCISSE
Категория события: Отсутствует
Код события: 24598
Дата: 11/3/2005
Время: 9:07:37 AM
Пользователь: Н/Д
Компьютер: XXX
Описание:
Logical Drive 1 of
Array Controller in slot 2 has changed from status code 1 to status code 0.
Status Codes:
0 = OK
1 = FAILED
2 = NOT CONFIGURED
3 = INTERIM RECOVERY MODE
4 = READY FOR RECOVERY
5 = RECOVERING
6 = WRONG PHYSICAL DRIVE REPLACED
7 = PHYSICAL DRIVE NOT PROPERLY CONNECTED
8 = HARDWARE IS OVERHEATING
9 = HARDWARE HAS OVERHEATED
10 = EXPANDING
11 = NOT YET AVAILABLE
12 = QUEUED FOR EXPANSION
13 = UNKNOWN
На сервере установлены все новые драйвера и прошивки, кроме винтов. И тут после небольшого исследования выяснилось, что поставщик поставил винты разных моделей.
Drive 0 и Drive 1 Compaq BD 14688278 с прошивкой HPB1, а Drive 2 и Drive 3 Compaq BD 1268856B с прошивкой HPB0 (Drive 3 Hot Spare).
Вопрос.
1 . Можно ли объединять винты разных моделей в один RAID?
2 . Сообщения в event viewer говорят о неправельной работе дисков или контроллера?
3. Вообщем куда копать?
После утвердительного ответа на вопрос №1 поменяю прошивки на последние (НРВ 2А), а пока может и не стоит.
Контроллер или диски?
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Кто сейчас на конференции