Predictive Failure Detected

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Striker
Junior member
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2005, 15:18

Predictive Failure Detected

Сообщение Striker » 28 окт 2005, 15:47

Добрый День Уважаемый ALL!

Имеется RAID контроллер Intel SRCS16 c 6 подключенными к нему HDD Seagate ST3200822AS. Все это хозяйство сконфигурировано в RAID 5.

В Web консоли Intel(R) RAID WebConsole V2.8-00-1 когда смотришь параметры одного из 6 жестких дисков показывается мигающая надпись: Predictive Failure Detected.
Медиа ошибок на диске нет.

Вопрос - что эта надпись может означать? На сайте интела по этому поводу инфы нет....

Заранее благодарен за ответ.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 28 окт 2005, 15:57

Возможно смарт ругается. От греха подальше вытаците этот винт и прогоните Seatools.

Striker
Junior member
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2005, 15:18

Сообщение Striker » 31 окт 2005, 12:14

Странные глюки в этой консоли - в пятницу на другом сервере с контроллером Intel SRCU42X Predictive Failure Detected было на всех 9-ти жестких дисках - в понедельник все чисто....

На сервере с контроллером SRCS16 предупреждение на одном жестком диске все-таки осталось.

ufaman
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 окт 2004, 21:13
Откуда: Россия

Сообщение ufaman » 13 янв 2006, 05:57

Вопрос по установке и работе intel webconsole.

Имеются 2 1U-сервера на базе intel SE7221BK + SATA RAID SRCS16.
Windows 2003 server stand eng + SP1.

На первом сервере после установки intel webconsole 2.6 (2.8 аналогичная проблема) при старте операц. системы не запускается служба "JavaRaid" - ругается на то,что "сопутствующая служба не запущена, либо помечена к удалению" (хотя в св-вах службы Javaraid никаких сопутствующих служб не значится). "intel webconsole" - говорит, что ни одного сервера имеющего RAID контроллер не найдено.

На втором сервере служба "javaraid" запущена, однако так же "intel webconsole" не видит RAID.

Утилита MegaIDESpy на обеих серверах видит RAID'ы (и там и там зеркала на 2-х HDD) корректно - на первом сервере показывает, что RAID fail (так и есть - RAID нах-ся в состоянии degraded), на втором, что с RAID всё нормально.

Intel server management 8.4 (а до этого 8.3) и там и там работает нормально.

Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой в работе с "intel webconsole"?

Насколько я понимаю, непосредственно в windows - только наличие этой утилиты позволит по ходу работы заребилдить РАЙД, в оффлайне ребилдить 250Gb очень не хочется (по прикидкам это может растянуться на полсуток и более).

P.S. Кстати - РАЙД перешел в "degraded" после того как на НГ праздники в серверной несколько дней постояла температура в 35 градусов (очень "удачно" круглосуточно работающий кондишн забился льдом именно в эти дни) - до этого в серверной стабильно было +20/+22.

Dmitry Senkov
Junior member
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 сен 2005, 18:34

Сообщение Dmitry Senkov » 26 апр 2006, 08:00

Имею MegaRaid 320-2x. На одном из дисков (Hitachi HUS103073FL3800) в Raid10 появилось следующее:
Media error: 7 (потихоньку подрастает)
Non-media error: 0
Predictive Failure: Predictive failure detected

На морде корзины у этого винта моргает красная лампочка, хотя в консоле он в online (зеленый как все, но с *).
Переребулдил - не помогло.

Извечные вопросы:
- Что происходит с диском (это норма?) и чего ждать (как долго) от такого его состояния?
- Что посоветуете делать?
- Является ли такое состояние диска для исполнения поставщиком гарантийных обязательств, т.е. замены?

Заранее спасибо.

Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение a_shats » 26 апр 2006, 10:01

Dmitry Senkov
Что происходит с диском (это норма?) и чего ждать (как долго) от такого его состояния?
Диск сыпется, ждать - его окончательной смерти
- Что посоветуете делать?
Менять по гарантии сейчас, не дожидаясь см. выше :)
- Является ли такое состояние диска для исполнения поставщиком гарантийных обязательств, т.е. замены?
Если сервер приобретался у нашей компании- безусловно. За других, как Вы понимаете, мы отвечать не можем ;)

Dmitry Senkov
Junior member
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 сен 2005, 18:34

Сообщение Dmitry Senkov » 26 апр 2006, 10:09

a_shats писал(а):Dmitry Senkov
Что происходит с диском (это норма?) и чего ждать (как долго) от такого его состояния?
Диск сыпется, ждать - его окончательной смерти
- Что посоветуете делать?
Менять по гарантии сейчас, не дожидаясь см. выше :)
- Является ли такое состояние диска для исполнения поставщиком гарантийных обязательств, т.е. замены?
Если сервер приобретался у нашей компании- безусловно. За других, как Вы понимаете, мы отвечать не можем ;)
Огромное спасибо за консультацию и МНЕНИЕ инженера уважаемой фирмы, где собственно приобретался сервер.
Но диски не ваши, т.о. к вам претензий нет.
Уже позвонил поставщикам, сослался, извините на Ваш ответ. Сказали, что заменят.
Спасибо.

gaoo
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2007, 10:12
Откуда: Moscow

Сообщение gaoo » 03 авг 2007, 10:16

столкнулся с такой же ошибкой.

SRCU42X
Raid-5 +Hotspare на базе Fujitsu MAT3073NC

0:0 State:Online Type:FUJITSU Model:MAT3073NC  
0:1 State:Online Type:FUJITSU Model:MAT3073NC  
0:2 State:Online Type:FUJITSU Model:MAT3073NC  
0:3 State:Online Type:FUJITSU Model:MAT3073NC  
0:4 State:Online Type:FUJITSU Model:MAT3073NC  
0:5 State:Hotspare-GLOBAL Type:FUJITSU Model:MAT3073NC

3 диск мигает красным индикатором.
Intel raid web console об ошибка[ на медиа молчит.

подкажите варианты решения
1.ждать пока вывалиться винт №3 и на его место встанет Hotspare. Потом вылетевший заменить на новый, ждать ребилда
2.Вытащить текущий Predictive Failure Detected  и на его место вставить новый и ждать выполнения  ребилда.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 03 авг 2007, 10:42

Наиболее адекватен вариант два.

gaoo
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2007, 10:12
Откуда: Moscow

Сообщение gaoo » 03 авг 2007, 10:52

exLH писал(а):Наиболее адекватен вариант два.
Спасибо!
В момент замены дисков, HOTSPARE случаем не начнет ребилдиться вместо того что вытащу?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 03 авг 2007, 11:06

начнет

gaoo
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2007, 10:12
Откуда: Moscow

Сообщение gaoo » 03 авг 2007, 11:07

exLH писал(а):начнет
спасибо!

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей