Выпадающий винт на
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Выпадающий винт на
Доброго времени суток. Недавно (4 месяца назад) я вступил в ряды сис. админов, из-за того, что немного разбираюсь в компьютером железе. До этого не имел представления, что такое сервер и с чем едят RAID. Вопрос такой: на сервере стоит RAID 10, 4 винта ST336607LC. Один из них горит красным. Выключаю сервер, вытаскиваю винт, вставляю обратно, ребилдится 30 минут и всё вроде оки. На следующий день прихожу, та же песня - винт красный. Проделывал данную процедуру около 7 раз, всё равно утром винт вылетает. После месячной паузы передёрнул его опять. Вроде работает уже 5-й день. (тьфу, тьфу, тьфу). Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Как правильно заменить винт? (если есть ссылки - поделитесь плиз) Дело в том, что такой же винт я найти не могу уже около 3-х недель, просто нету. На какой можно заменить? Заранее благодарен.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Если вылетает всегда один и тот же винт, то виноват может быть или сам винт или слот корзины. Чтобы отсечь слот корзины можно попробовать в выключенном состоянии (при исправном массиве) переставить местами диски. Если отваливаться будет все равно именно тот физический диск (уже на другом месте), то его стоит менять. Если нет такого же, можно поставить 73ГБ.
В любом случае стоит проверить диски (желательно все, в той же корзине-кабеле). Для этого повесить винты на простой скази адаптер (например на бортовой, выдрав ЗЦР) и прогнать утилиту Seatools Enterprise - качается с сайта сигейта.
В любом случае стоит проверить диски (желательно все, в той же корзине-кабеле). Для этого повесить винты на простой скази адаптер (например на бортовой, выдрав ЗЦР) и прогнать утилиту Seatools Enterprise - качается с сайта сигейта.
Вдвойне благодарен за подробные ответы. Я напоминаю, что я новичок, =( поэтому пожалуйста не смейтесь. Вопрос, если я поменяю местами винты (выключив сервак), именно те 2 зеркала, ничего страшного не произойдёт? Вопрос 2: Винт на 72 гига 80-pin без разницы какой ставить взамен полетевшему, лишь бы Seagate? И ещё, если все винты работают на 10К оборотах, винт с 15К нельзя ставить? Програмулину сейчас попробую сдёрнуть. Если Вас не затруднит, может быть есть ссылки на различные информационные ресурсы по RAID? Заранее спасибо за помощь.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Перестановка дисков местами в выключенном состоянии называется drive roaming и является стандартной фичей любого приличного рэйд контроллера. Конечно риск нарваться имеется - если что-то неисправно. Так что лучше сначала прогнать ситулзу.
Винты теоретически можно ставить любые - лишь бы размер был не меньше. Но на практике иногда бывают проблемы. Но мы не раз уже ставили новые сигейты на замену старых - работает. По крайней мере 10к.
Винты теоретически можно ставить любые - лишь бы размер был не меньше. Но на практике иногда бывают проблемы. Но мы не раз уже ставили новые сигейты на замену старых - работает. По крайней мере 10к.
Кто сейчас на конференции