Есть сервак с ICP Disk Array Controller. 4 SCSI винта IBM по 17 гиг в RAID5.
3 года работал, вдруг начал пищать. На винте ID0 моргает лампочка. В консоли управления мониторю - чтение/запись на этот винт не производится. В статистике - Grown defects = 2.
Жму "Repair array drives" - говорит "Physical disk id0 failed, do you want to replace it?".
1. Означает ли ето, что винт сдох окончательно и бесповоротно (и вообще, как ето можно определить)
2. Если да, то можно ли сделать (и как) что-то типа Rebuild'а на оставшиеся 3 винта, потому как, похоже, замена винта особо не светит...
Спасибо.