Досталась в наследство железка FibreCAT S80, та, что сначала была Eurologic SANbloc II, а теперь Adaptec. В полной забивке - 2 контроллера FFx2/512MB, 4 ящщыка по 14 дисков 146/10к, интерконнект медью HSSDC и всё такое... :-)
Поставил на станцию с XPpro софт Адаптековский (Spheras последний, 2.1.41). Софт массив видит, но есть пара странных моментов:
1) не показывает версию Enclosure (та, что в LSM зашита) - просто пустое место;
2) периодически (периодичность выявить не удалось) в лог сыплются парные сообщения типа "Error - ch 0, tgt 11 - Disk found on only one channel" / "Info - ch 0, tgt 11 - Redundant path restored". Сыплются пачками, по несколько дисков сразу - вначале пачка Error-ов, затем, через какое-то время - пачка Info на эти же самые диски.

Чего бы это могло быть? Проблемы с LSM модулями? Перезашить (на какую версию)?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 05 май 2005, 13:25

Честно говоря не пользовался адаптековским софтом. GAM не пробовали?

Это похоже на то, что у одного из винтов (или слота корзины) беда с одним из портов (винты FC - двухпортовые). Пробовали этот винт отстегнуть?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 05 май 2005, 13:26

А вот насчет того, что не видно SAF-TE процессор - непонятно. Это может быть как беда прошивки, так и битая корзина/кабель/конфигурация.

Alex-M
member
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 16:51
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex-M » 05 май 2005, 14:33

GAM пробовал - тоже самое, поле Enclosure version пустое... Дополнительно - если взять Spheras с сайта FSC (версия 1.3.чегото-там) - версия корзины видна. Кстати - я не говорил, что мозги корзины не видны. Они работают вполне нормально, если судить по наличию показаний термометров/тахометров/напряжометров и прочего... :-) Просто в свойствах Enclosure не видно версии прошивки (той, что в LSM лежит).

Про диски - так в том то и дело, что эти сообщения летят не от одного винта, а от целой пачки, блоками - сначала Error-ы, потом Info...
При этом винты нормально видятся и можно создать конфигурацию, запустить инит и прочие действия... Такое ощущение, что это "ошибочная ошибка"... :roll: Скорее уж если и проблема - то с LS модулями - они же отвечают за терминацию/мониторинг кольца...
Не знаю, что и думать. Попробовать перевдуть прошивку LSM-ов, что-ли? Сименсовской правда нет - есть только с сайта Адаптека для SANblocII (но по идее разницы нету?). Или братьев из FSC попытать?