Помогите сделать правильный шаг
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Помогите сделать правильный шаг
Все началось с того что мой дорогой и практически новый сервер однажды после перевозки из одного города в другой отказался грузиться и выдал сообщение что-то типа этого:
ошибка загрузки операционной системы. Невозможно загрузить библиотеки DLL ядра
История была долгой c Rebuild-ом RAID массива (RAID-10 из 4-х винтов Seagate ST373307LC 73.4 Gb) с ошибками в разделе NTFS исправлением и восстановлением. После чего сервер запустился (кстати операционка на нем стоит Win2003Server), но при загрузке потребовало восстановить службу каталогов. Но все запустилось как было без потерь.
При каждой перезагрузке компа, запуская Storage Controller Setup, заметил что параметр Grown Defects на одном из дисков постоянно возрастает. В результате чего (всмысле я думаю что это из-за этого) при перезагрузке через раз приходится запускать восстановление службы каталогов.
Позвонил в сервисный центр и пожаловался им что винт сыпется и они сказали чтобы я приносил и они заменят.
А теперь внимание - вопрос:
Как бы мне все сделать так, чтобы я поменял винт и не запорол кровью и потом восстановленную операционнц\ую систему ну и соответственно всю инфу которая там хранится.
Если кто сильно разбирается напишгите мне обязательные шаги для того чтобы RAID массив пережил такую замену без потерь!
СПАСИТЕ ГОРЕМЫКУ!!!
ошибка загрузки операционной системы. Невозможно загрузить библиотеки DLL ядра
История была долгой c Rebuild-ом RAID массива (RAID-10 из 4-х винтов Seagate ST373307LC 73.4 Gb) с ошибками в разделе NTFS исправлением и восстановлением. После чего сервер запустился (кстати операционка на нем стоит Win2003Server), но при загрузке потребовало восстановить службу каталогов. Но все запустилось как было без потерь.
При каждой перезагрузке компа, запуская Storage Controller Setup, заметил что параметр Grown Defects на одном из дисков постоянно возрастает. В результате чего (всмысле я думаю что это из-за этого) при перезагрузке через раз приходится запускать восстановление службы каталогов.
Позвонил в сервисный центр и пожаловался им что винт сыпется и они сказали чтобы я приносил и они заменят.
А теперь внимание - вопрос:
Как бы мне все сделать так, чтобы я поменял винт и не запорол кровью и потом восстановленную операционнц\ую систему ну и соответственно всю инфу которая там хранится.
Если кто сильно разбирается напишгите мне обязательные шаги для того чтобы RAID массив пережил такую замену без потерь!
СПАСИТЕ ГОРЕМЫКУ!!!
- a_shats
- Advanced member
- Сообщения: 5010
- Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
1. Бэкап
2. Бэкап (на другой носитель)
3. Проверка целостности обоих бэкапов
4. Вытаскивайте и меняйте винт.
Кстати говоря:в случае с RAID10 (аппаратным) вылет одного любого винта ни в коем случае не должен повлиять на целостность информации на массиве. В связи с чем, имхо - причина не только в винте, или вообще не в нем. Я бы проверил:
- при отсутствии BBU необходимо отключить кэш WriteBack
- проверить память чем-то вроде memtest
- проверил, везде ли все разъемы сидят нормально а то бывает, знаете ли, при перевозках всякое
2. Бэкап (на другой носитель)
3. Проверка целостности обоих бэкапов
4. Вытаскивайте и меняйте винт.
Кстати говоря:в случае с RAID10 (аппаратным) вылет одного любого винта ни в коем случае не должен повлиять на целостность информации на массиве. В связи с чем, имхо - причина не только в винте, или вообще не в нем. Я бы проверил:
- при отсутствии BBU необходимо отключить кэш WriteBack
- проверить память чем-то вроде memtest
- проверил, везде ли все разъемы сидят нормально а то бывает, знаете ли, при перевозках всякое
Хотелось бы немного поподробнее по поводу процесса замены винта. Достаточно ли будет вынять винт при выключенном сервере, отнести его в гарантийку, забрать новый - чистый, вставить его на место предыдущего, и включив комп, запустить Rebuild? Как считаете?
Или нужно что-то типа исключения винта из РЭЙДа перед выниманием (например в том же Storage Controller Setup) и потом включения туда нового винта...
Или нужно что-то типа исключения винта из РЭЙДа перед выниманием (например в том же Storage Controller Setup) и потом включения туда нового винта...
- a_shats
- Advanced member
- Сообщения: 5010
- Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Если винт в хотсвопной корзине - можно менять и на включенном
Если нет - придется менять на выключенном. Но: запишите его SCSI ID (или положение джамперов,в которое он был выставлен), и на новом, который на замену, ставьте точно такой же.
Исключать из массива винт не надо, но - опять же, если без корзины, или в корзине без поддержки SAF-TE - на ребилд контроллер придется пинать вручную (из утили)
Если нет - придется менять на выключенном. Но: запишите его SCSI ID (или положение джамперов,в которое он был выставлен), и на новом, который на замену, ставьте точно такой же.
Исключать из массива винт не надо, но - опять же, если без корзины, или в корзине без поддержки SAF-TE - на ребилд контроллер придется пинать вручную (из утили)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей