Точный алгоритм замены неисправного диска в RAID 5 массиве
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- Power member
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 12 мар 2004, 14:56
- Откуда: Moscow
Точный алгоритм замены неисправного диска в RAID 5 массиве
Здравствуйте! Прошу прощения, мог бы воспользоваться поиском, но нет времени. Укажите пожалуйста точный алгоритм замены неисправного диска Seagate ST336607LC в массиве RAID 5. Управляет массивом контроллер MegaRAID 320-1, операционная система Windows 2003, ПО управления массивом из-под Windows - PowerConsole Plus 5.00g. Массив состоит из 4-х дисков этого типа. При просмотре массива один диск имеет статус "Failed". При попытке посмотреть его свойства программа выдает диалоговое окно "!!! Error in System !!! Failed to Get Device Size." Нажимаю "Ок", тем не менее возможность посмотреть св-ва диска есть. В свойствах вижу, что количество "Media Errors = 198", "Non-media errors = 9" (В связи с этим возникает дополнительный вопрос - что такое Media Errors и Non-media errors. В инструкции на контроллер я определений этих терминов не нашел).
Привожу параметры контроллера:
Firmware version: 1L26
BIOS Version: G112
Rebuild Rate: 30
Cache size: 64 Mb
SCSI Transfer rate: 320M
Fast initialization: Disable
Number Of Logical Drives: 1.
Logical Drive 1
State: Degraded
RAID TYPE: 5
Write Policy: Write Back
Read Policy: Read Ahead
Cache Policy: Cached I/O
Stripe Size: 128K Bytes
No. of Stripes: 4
Size: 105006MB
Component Physical Drives :
SPAN 0
CHANNEL : 1, ID : 0
CHANNEL : 1, ID : 2
CHANNEL : 1, ID : 4 <- сбойный диск
CHANNEL : 1, ID : 6
P.S. По логике, я должен просто вытащить сбойный диск, вставить новый, и контроллер должен автоматически его увидеть, включить в массив и начать процедуру генерации данных на новом диске, чтобы привести весь массив в нормальное состояние. Но мало ли что.... Решил проконсультироваться у специалистов. Тем более что в инструкции к контроллеру вообще нет раздела "Troubleshooting".
Привожу параметры контроллера:
Firmware version: 1L26
BIOS Version: G112
Rebuild Rate: 30
Cache size: 64 Mb
SCSI Transfer rate: 320M
Fast initialization: Disable
Number Of Logical Drives: 1.
Logical Drive 1
State: Degraded
RAID TYPE: 5
Write Policy: Write Back
Read Policy: Read Ahead
Cache Policy: Cached I/O
Stripe Size: 128K Bytes
No. of Stripes: 4
Size: 105006MB
Component Physical Drives :
SPAN 0
CHANNEL : 1, ID : 0
CHANNEL : 1, ID : 2
CHANNEL : 1, ID : 4 <- сбойный диск
CHANNEL : 1, ID : 6
P.S. По логике, я должен просто вытащить сбойный диск, вставить новый, и контроллер должен автоматически его увидеть, включить в массив и начать процедуру генерации данных на новом диске, чтобы привести весь массив в нормальное состояние. Но мало ли что.... Решил проконсультироваться у специалистов. Тем более что в инструкции к контроллеру вообще нет раздела "Troubleshooting".
- exLH
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 5061
- Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Если диски стоят в корзине, то надо вынуть сбойный диск и поставить новый.
Если диски висят на шлейфе, то надо выключить сервер, заменить диск (не забыв выставить ему тот же id, что и у сбойного диска), включить сервер.
С высокой вероятностью (зависит от настроек контроллера) должен начаться автоматический ребилд массива. Если этого не произошло, то надо или из Power Console, или из GAM, или в bios (CU) запустить rebuild.
Если из CU, то Objects->Physical drive->rebuild.
Если диски висят на шлейфе, то надо выключить сервер, заменить диск (не забыв выставить ему тот же id, что и у сбойного диска), включить сервер.
С высокой вероятностью (зависит от настроек контроллера) должен начаться автоматический ребилд массива. Если этого не произошло, то надо или из Power Console, или из GAM, или в bios (CU) запустить rebuild.
Если из CU, то Objects->Physical drive->rebuild.
-
- Power member
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 12 мар 2004, 14:56
- Откуда: Moscow
- exLH
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 5061
- Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Если корзина в корпусе Supermicro на 6 дисков, то корпус наверное 2U. Там бэкплейн бывает с SAF-TE и без оной. В первом случае, диск автоматически распознается контроллером. Во втором, этого не произойдет и в GAM (например) надо будет нажать Scan Devices. Если в настройках контроллера включена опция Autorebuild, то ребилд должен начаться сам. Если такая опция отключена, то придется нажать на кнопку Rebuild своими силами.
-
- Power member
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 12 мар 2004, 14:56
- Откуда: Moscow
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 29 гостей