Проблема с RAID массивом на контроллере HP Netaid Adapter

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
ago99
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2004, 14:08
Откуда: Ужгород

Проблема с RAID массивом на контроллере HP Netaid Adapter

Сообщение ago99 » 14 дек 2004, 14:43

Проблема с RAID массивом.
Сервер HP Netserver LH Pro с RAID-контроллером HP Netaid Adapter (BIOS vA.03.00) начал пищать. После перегрузки, при сканнировании
каналов Raid контроллера появляется надпись:
-------------
Battery module is present on the adapter.
Warning: battery life low
2 logical drives found on the host adapter
2 logical drives failed
Unresolved configuration mismatch between disk(s) and NVRAM on the adapter
2 logical drives handled by BIOS
--------------
RAID-массив 5 уровня сконфигурирован с 6 дисков по 4 Gb SCSI-2.
На всем этом создано 2 логических диска 2 Гб и 18 Гб.
После перегрузки сервера (Windows NT 4 server) есть возможность либо зайти в утилиту конфигурации адаптера HP NetRaid Express tools,  либо перезагрузится.
При просмотре конфигурации (Configuration->View/Add/Del configuration) через HP NetRaid Express tools убеждаюсь в следующем:
1. из 6 дисков первые 4  (A0-0, A0-1, A0-2, A0-3) в состоянии offline (A0-4, A0-5 в состоянии online)
2. состояние всех 2-х логических дисков соответственно offline
Вопрос: как смонтировать диски (навряд-ли одновременно 4 диска смогли выйти со строя)? Какая последовательность действий?
Можно-ли это сделать БЕЗ ПОТЕРИ ДАННЫХ сервера (резервная копия была, но не всех файлов)?
Да, еще около года назад была заменена микросхема (память) Dallas DS1225AD-150 на этом RAID-контроллере (теперь вроде не с ней проблема). Предыдущая вышла со строя (хотя документация обещает ей 10 лет жизни).

С уважением,
Александр

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 14 дек 2004, 14:57

Я не знаю хьюлетовских контроллеров, но по аналогии ищите пункт типа "make online". В данном случае его можно использовать.
Но похоже контроллер просто подыхает.

ago99
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2004, 14:08
Откуда: Ужгород

проблема не в контроллере

Сообщение ago99 » 14 дек 2004, 15:29

Тоже грешил на контроллер. Для проверки поставил другой (но такой-же модели). Симптомы не изменились. Те-же ошибки, то-же пищание, то-же состояние дисков.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 14 дек 2004, 15:32

Ну так он УЖЕ пометил диски как дохлые - новый контроллер воспринимает это как данность.

Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение a_shats » 14 дек 2004, 15:32

Тогда остается ковырять биос NetRAID в поисках Make Online...
Сделать онлайн все оффлайн драйвы по одному.

ago99
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2004, 14:08
Откуда: Ужгород

Удалось!!!

Сообщение ago99 » 14 дек 2004, 17:53

Так и сделал. Нашел через биос контроллера (NetRaid Express tools) возможность вернуть все диски в состояние online.  И не потерялись данные!!! Это было самое важное в данном случае. Единственное, что беспокоило - отсутствие подобного опыте.
Благодарю за помощ!

C уважением,
Александр

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей