Имеется сервер на Intel SE7501HG2, raid SRCZCR, на одном канале 5 дисков в корзине, на другом - один системный Win2k. Нужно заменить контроллер на MegaRAID 320-2. Возможно ли это сделать, не убив при этом систему?
- exLH
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 5061
- Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
С содержимым диска ничего не случится, но вот чтобы не пришлось переустанавливать надо будет постараться. Ставите контроллер (пока без дисков). Подсовываете системе драйверы. Делаете бэкап всего. После этого можно попробовать переставить загрузочный диск на контроллер, обзываете его RAID0. После этого пытаетесь загрузиться. Если все нормально, то цель достигнута. Перетащить RAID-массив без перестроения не получится абсолютно точно.
- ALEX_SE
- Advanced member
- Сообщения: 594
- Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
- Откуда: Saratov
- Контактная информация:
Интересно. А в BIOS как настроена загрузка? Вообще без RAID-контроллера, только с системным диском - грузится? И если нет - где тормозит.И это пробовал. С тем же успехом.
Нет, использовать для создания массивов оба канала а не один. Но это был вопрос скорее к exLHВ смысле на 2х каналах один массив? Не знаю, не пробовал. Я с RAID мало общаюсь.
- exLH
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 5061
- Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
После установки SRCZCR, на харлингене будет двухканальный RAID, а на брайзоне - одноканальный.ALEX_SE писал(а): Нет, использовать для создания массивов оба канала а не один. Но это был вопрос скорее к exLH
Vedmed
Т.е. если отключить все диски, кроме системного, и вытащить SRCZCR, то ОС перестает грузится? Если да, то что в биосе с порядком загрузки?
Да не вопрос глупый, а написал я как-то.. криво. Попробую еще раз с самого начала и по порядку.
На SRCZCR было : на одном канале диск с ОС, 17Гб, 160; на другом корзина с RAID10 4x36гб , 320. Это абсолютно точно.
Мои действия: Воткнул Megaraid, поставил драйверы. Вынул SRCZCR, системный диск включил в 1 канал. Корзину отключил, и в дальнейших боевых действиях она не участвовала. Сконфигурил диск, скорость на канале выставил 160. Перезагрузил, посмотрел в BIOS boot, стоит RAID on PCI. Перезагрузил еще раз - system halted. Вернул SRCZCR, включил диск на место - все ОК. Правда, RAID ругнулся , что "secondary configuration data damaged" но загрузился.
После этого пробовал грузиться со встроенного SCSI, с обоих каналов, поигрался с порядком загрузки в BIOS. На этом решил остановиться и собрать все на место.
На SRCZCR было : на одном канале диск с ОС, 17Гб, 160; на другом корзина с RAID10 4x36гб , 320. Это абсолютно точно.
Мои действия: Воткнул Megaraid, поставил драйверы. Вынул SRCZCR, системный диск включил в 1 канал. Корзину отключил, и в дальнейших боевых действиях она не участвовала. Сконфигурил диск, скорость на канале выставил 160. Перезагрузил, посмотрел в BIOS boot, стоит RAID on PCI. Перезагрузил еще раз - system halted. Вернул SRCZCR, включил диск на место - все ОК. Правда, RAID ругнулся , что "secondary configuration data damaged" но загрузился.
После этого пробовал грузиться со встроенного SCSI, с обоих каналов, поигрался с порядком загрузки в BIOS. На этом решил остановиться и собрать все на место.
Кто сейчас на конференции