MSA 2312sa здоровье дисков
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
MSA 2312sa здоровье дисков
Доброго дня.
Как посмотреть здоровье HDD в полке MSA 2312sa, типа SMART диска смотреть?
То что он "Ок" - это малоинформативно.
Уже была пару раз, вот такая ошибка с диском:
"An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 37, SN: 3SL1N9P800009119M8XP, enclosure: 2, slot: 6)(Key,Code,Qual:0x1,0x18,0x7)(CDB:Rd 00d39100 0068)(Info:0x00D39134)(CmdSpc:0x0, FRU:0x0, SnsKeySpc:0xA)(Recovered Error, recovered data with ecc - data rewritten)"
"An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 37, SN: 3SL1N9P800009119M8XP, enclosure: 2, slot: 6)(Key,Code,Qual:0x1,0x18,0x7)(CDB:Rd 002ea780 0080)(Info:0x002EA7AA)(CmdSpc:0x0, FRU:0x0, SnsKeySpc:0xA)(Recovered Error, recovered data with ecc - data rewritten)"
Это как я понимаю уже сыпется диск? Нужно готовить ему замену?
Спасибо.
Как посмотреть здоровье HDD в полке MSA 2312sa, типа SMART диска смотреть?
То что он "Ок" - это малоинформативно.
Уже была пару раз, вот такая ошибка с диском:
"An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 37, SN: 3SL1N9P800009119M8XP, enclosure: 2, slot: 6)(Key,Code,Qual:0x1,0x18,0x7)(CDB:Rd 00d39100 0068)(Info:0x00D39134)(CmdSpc:0x0, FRU:0x0, SnsKeySpc:0xA)(Recovered Error, recovered data with ecc - data rewritten)"
"An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 37, SN: 3SL1N9P800009119M8XP, enclosure: 2, slot: 6)(Key,Code,Qual:0x1,0x18,0x7)(CDB:Rd 002ea780 0080)(Info:0x002EA7AA)(CmdSpc:0x0, FRU:0x0, SnsKeySpc:0xA)(Recovered Error, recovered data with ecc - data rewritten)"
Это как я понимаю уже сыпется диск? Нужно готовить ему замену?
Спасибо.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: MSA 2312sa здоровье дисков
Никакburo писал(а):Как посмотреть здоровье HDD в полке MSA 2312sa, типа SMART диска смотреть?
Готовить заменуЭто как я понимаю уже сыпется диск? Нужно готовить ему замену?
Re: MSA 2312sa здоровье дисков
Здравствуйте! Чтобы не создавать дополнительную ветку пишу сюда. Тоже проблема с HP MSA только 2012fc. Полетел один контроллер. Со вторым контроллером, когда библиотека не подключена к серверу по Fiber Chanel всё работает, ошибок на диске и разделах нет. Как только подключаю сервер (вставляю оптоволокно в контроллер на сервере) диск MSA переходит в карантин, а затем и сам контроллер отключается, причём чтобы опять всё работало нужно хотя-бы вытащить один диск (а затем когда всё заработает его обратно вставить). Никто с таким не сталкивался?
Re: MSA 2312sa здоровье дисков
А кто может подсказать, после скольких ошибок в сутки полка отключит диск и пойдет на ребилд? Ошибки появляются с периодичность 1 ошибка в 5-10 дней.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: MSA 2312sa здоровье дисков
Если нет возможности поменять поменять контроллер и есть возможность перевести полку в одноконтроллерный режим, то так и надо сделать.d-shiro писал(а):Тоже проблема с HP MSA только 2012fc. Полетел один контроллер.
Re: MSA 2312sa здоровье дисков
А как перевести полку в одно-контролерный режим? просто вынимая на горячую контроллер - не получается. полка все одно не рабочая.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: MSA 2312sa здоровье дисков
Через cli команды в терминале. Поищите список команд и попробуйте.buro писал(а):А как перевести полку в одно-контролерный режим? просто вынимая на горячую контроллер - не получается. полка все одно не рабочая.