MSA 2312Sa замена HDD

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
buro
Advanced member
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:17
Откуда: Киев

MSA 2312Sa замена HDD

Сообщение buro » 30 июн 2016, 13:26

Доброго дня.

Имеется парк хранилок MSA 2312sa.

создан Vdisk RAID5 из 5 дисков( Disk-1.1 - Disk-1.5)

(Disk-1.3) .

После выхода из строя (Disk-1.3), его заменил Spare (Disk-1.5) с Reconstruct массива.
После окончания Reconstruct, HDD - (Disk-1.5) стал Vdisk.
Вынул сдохший HDD, заменяю его новым, состояние изначально у этого диска AVAIL.
Делаю "Manage Vdisk Dedicated Spares", диск (Disk-1.3) переходит в "Spare", но после этого массив не перестраивается, до первоначального состояния.

Как это исправить?

Спасибо.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: MSA 2312Sa замена HDD

Сообщение Stranger03 » 01 июл 2016, 09:47

buro писал(а):но после этого массив не перестраивается, до первоначального состояния.
Не совсем понял, что значит не перестраивается? У вас на место сбойного диска встал спаре, массив перестроился, вы новый диск обозначили как спаре.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

buro
Advanced member
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:17
Откуда: Киев

Re: MSA 2312Sa замена HDD

Сообщение buro » 01 июл 2016, 09:49

Да, но я думал. после замены диска массив перестроится в исходное состояние.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: MSA 2312Sa замена HDD

Сообщение Stranger03 » 01 июл 2016, 09:52

buro писал(а):Да, но я думал. после замены диска массив перестроится в исходное состояние.
В смысле в исходное состояние? Он у вас сейчас в статусе оптимал?
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

buro
Advanced member
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:17
Откуда: Киев

Re: MSA 2312Sa замена HDD

Сообщение buro » 01 июл 2016, 10:01

Статус : "Status FTOL"
Нормальное рабочее состояние.

Исходное:
Name Type State
Disk-2.1 SAS RAID1-1
Disk-2.2 SAS RAID1-1
Disk-2.3 SAS RAID1-2
Disk-2.4 SAS RAID1-2
Disk-2.5 SAS RAID1-3
Disk-2.6 SAS RAID1-3
Disk-2.7 SAS SPARE
Disk-2.8 SAS SPARE

Сейчас:
Name Type State
Disk-2.1 SAS RAID1-1
Disk-2.2 SAS RAID1-1
Disk-2.3 SAS RAID1-2
Disk-2.4 SAS RAID1-2
Disk-2.5 SAS SPARE
Disk-2.6 SAS RAID1-3
Disk-2.7 SAS RAID1-3
Disk-2.8 SAS SPARE

Вот думал получить Исходное состояние.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: MSA 2312Sa замена HDD

Сообщение Stranger03 » 01 июл 2016, 10:49

buro
Ну все отлично, ничего переделывать не надо, :)
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

buro
Advanced member
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:17
Откуда: Киев

Re: MSA 2312Sa замена HDD

Сообщение buro » 23 ноя 2016, 12:04

Спасибо, помогли разобраться.

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей