IBM DS3200 не дает делать никаких изменений

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
ikserg
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:22

IBM DS3200 не дает делать никаких изменений

Сообщение ikserg » 22 окт 2014, 16:38

Приветствую
имеется две полки IBM DS 3200
на обеих при выполнении ЛЮБЫХ действий ничего не сохраняет, пишет ошибку:
error 101 - the operation cannot complete because either there is a problem communicating with any of the device in the storage subsystem or there are currently no drives connected

на данный момент все диски кроме одного вытащены, подсоединен 1 кабель питания
лог такой:

не может ли быть причиной всему этому батарейка?
PROFILE FOR STORAGE SUBSYSTEM: Unnamed (22.10.14 15:35:40)


SUMMARY------------------------------

Controller redundancy mode: Simplex (single controller)
Number of controllers: 1

Number of logical drive groups: 1

Total number of logical drives used: 2
Number of standard logical drives: 1
Number of access logical drives: 1
Total number of logical drives allowed: 256


Number of drives: 1
Mixed drive types: Enabled
Current drive type(s): Serial Attached SCSI (SAS) (1)
Total hot spare drives: 0
Standby: 0
In use: 0

Number of drive enclosures: 0
Number of drive enclosures allowed: 0

Storage Partitioning: Enabled
Number of partitions used: 0
Number of partitions allowed: 4
Number of logical drives allowed per partition: 32

Access logical drive: None mapped
Default host OS: W2KNETNCL0 (Host OS index 0)

Current configuration
Firmware version: 06.70.22.00
NVSRAM version: N1726D32LR270V05
Pending configuration
Staged firmware download supported: Yes
Firmware version: None
NVSRAM version: None
Transferred on: None
Controller enclosure audible alarm: Disabled

NVSRAM configured for batteries: Yes

Start cache flushing at (in percentage): 80
Stop cache flushing at (in percentage): 80
Cache block size (in KB): 4

Media scan frequency (in days): Disabled

Failover alert delay (in minutes): 0

Feature enable identifier: 30393236322000000000000054472D70

Feature pack: Basic
Feature pack submodel ID: 34

Storage Subsystem world-wide identifier (ID): 600A0B8000498C6300000000544775BB

CONTROLLERS------------------------------
Number of controllers: 1

Controller in Enclosure 85, Slot A

Status: Online
Current configuration
Firmware version: 06.70.22.00
Appware version: 06.70.22.00
Bootware version: 06.70.22.00
NVSRAM version: N1726D32LR270V05
Pending configuration
Firmware version: None
Appware version: None
Bootware version: None
NVSRAM version: None
Transferred on: None
Replacement part number: 39R6508
Board ID: 1331
Submodel ID: 34
Product ID: 1726-2xx FAStT
Product revision: 0617
Serial number: SX81609262
Date of manufacture: 22 Апрель 2008 г.
Cache
Total data cache: 368 MB
Processor cache: 144 MB
Host Interface Board
Board ID: None
Host card status: Optimal
Serial number:
Date of manufacture: Not available
Part number:
Vendor:

ARRAYS------------------------------

Number of logical drive groups: 1

ARRAY 1 (RAID 5)

STANDARD LOGICAL DRIVES------------------------------

SUMMARY

Number of standard logical drives: 1

See other Logical Drives sub-tabs for premium feature information.

NAME STATUS CAPACITY RAID LEVEL ARRAY DRIVE TYPE
1 Offline 817,392 GB 5 1 SAS

DETAILS

LOGICAL DRIVE NAME: 1

Logical Drive status: Offline

Capacity: 817,392 GB (877 667 549 184 Bytes)
Logical Drive ID: 60:0a:0b:80:00:49:8c:c1:00:00:00:d0:48:e0:38:32
Subsystem ID (SSID): 0
Associated array: 1
RAID level: 5

Drive type: Serial Attached SCSI (SAS)
Enclosure loss protection: No

MISSING LOGICAL DRIVES------------------------------

Number of missing logical drives: 0

DRIVES------------------------------

SUMMARY
Number of drives: 1
Current drive types: Serial Attached SCSI (SAS) (1)

BASIC:
TRAY, SLOT STATUS CAPACITY TYPE CURRENT DATA RATE PRODUCT ID FIRMWARE VERSION
85, 3 Offline 136,732 GB SAS 3 Gbps VPBA146C3ETS11 N A2E8


HOT SPARE COVERAGE:
The following logical drive groups are not protected: 1
Total hot spare drives: 0
Standby: 0
In use: 0


DETAILS
Drive at Enclosure 85, Slot 3

Status: Offline

Mode: Assigned
Raw capacity: 136,732 GB
Usable capacity: 136,232 GB
World-wide identifier: 50:00:cc:a0:05:9e:47:b0
Associated array: 1

PORT CHANNEL
0 1

Drive path redundancy: OK
Drive type: Serial Attached SCSI (SAS)

Speed: 15000 RPM
Current data rate: 3 Gbps
Product ID: VPBA146C3ETS11 N
Firmware version: A2E8
Serial number: J4XU1HKC
Vendor: IBM-ESXS
Date of manufacture: Not available

DRIVE CHANNELS----------------------------

SUMMARY

CHANNEL PORT STATUS
1 Optimal
2 Optimal

DETAILS

DRIVE CHANNEL 1

Port:
Status: Optimal
Max. Rate: 3 Gbps
Current Rate: 3 Gbps
Rate Control: Switched
DRIVE COUNTS

Total # of attached drives: 0
Connected to: Controller A
Attached drives: 0


CUMULATIVE ERROR COUNTS

Controller A
Baseline time set: 22.10.14 13:25:23
Sample period (hh:mm:ss): 00:00:00
Controller detected errors: 0
Drive detected errors: 3
Timeout errors: 0
Total I/O count: 108

DRIVE CHANNEL 2

Port:
Status: Optimal
Max. Rate: 3 Gbps
Current Rate: Not available
Rate Control: Switched
DRIVE COUNTS

Total # of attached drives: 0
ENCLOSURES------------------------------
Controller/Drive Enclosure Overall Component Information

Enclosure audible alarm: Disabled
Current drive types: SAS
Part number: PN 39R6545
Serial number: SN 131193G
Vendor: VN IBM
Date of manufacture: 1 Май 2008 г.

1 Battery Pack Detected

Battery status: Near expiration
Location: Controller A
Age: 2 353 days
Days until replacement: Battery end-of-life reached
Replacement part number: PN 39R6520
Serial number: SN 1Y81240069PS
Vendor: VN IBM
Date of manufacture: 1 Март 2008 г.


2 Power-Fan Canisters Detected

Power-fan canister (right) status: No AC power input
Part number: PN 42C2140
Serial number: SN G5T081019457
Vendor: VN IBM
Date of manufacture: 1 Март 2008 г.


Power-fan canister (left) status: Optimal
Part number: PN 42C2140
Serial number: SN G5T081019367
Vendor: VN IBM
Date of manufacture: 1 Март 2008 г.


2 Power Supplies Detected

Power supply status: No power input
Location: Power supply canister (right)

Power supply status: Optimal
Location: Power supply canister (left)


2 Fans Detected

Fan Status: Optimal
Location: Fan canister (left)

Fan Status: Optimal
Location: Fan canister (right)


3 Temperature Sensors Detected

Temperature sensor status: Optimal
Location: Controller A

Temperature sensor status: Optimal
Location: Not available

Temperature sensor status: Optimal
Location: Not available



NO MAPPINGS (Storage Partitioning - Enabled (0 of 4 used))-------------------


TOPOLOGY DEFINITIONS

STORAGE SUBSYSTEM
Default type: W2KNETNCL0
NVSRAM HOST TYPE DEFINITIONS

HOST TYPE ADT STATUS ASSOCIATED INDEX
AIX Disabled 6
AIX (with Veritas DMP) Enabled 4
HP-UX Enabled 7
IBM TS SAN VCE Enabled 12
Irix Disabled 10
LNXCLVMWARE Disabled 13
Linux Disabled 5
Netware Failover Disabled 11
Solaris Disabled 8
Solaris (with Veritas DMP) Enabled 14
Unused1 Disabled 1
W2KNETNCL0 Disabled 0 (Default)
Windows 2000/Server 2003 Clustered Disabled 3
Windows 2000/Server 2003 Clustered (supports DMP) Enabled 15
Windows 2000/Server 2003 Non-Clustered Disabled 2
Windows 2000/Server 2003 Non-Clustered (supports DMP) Enabled 9

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: IBM DS3200 не дает делать никаких изменений

Сообщение Stranger03 » 28 окт 2014, 08:34

ikserg писал(а):на обеих при выполнении ЛЮБЫХ действий ничего не сохраняет, пишет ошибку:
error 101 - the operation cannot complete because either there is a problem communicating with any of the device in the storage subsystem or there are currently no drives connected

на данный момент все диски кроме одного вытащены, подсоединен 1 кабель питания
Без дисков система не даст себя настраивать, поставьте хотя бы один диск, вносите изменения.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

ikserg
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:22

Re: IBM DS3200 не дает делать никаких изменений

Сообщение ikserg » 28 окт 2014, 09:18

я же написал - один диск вставлен
даже если вставить 2, 5, 10 дисков - ситуация не меняется

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: IBM DS3200 не дает делать никаких изменений

Сообщение Stranger03 » 28 окт 2014, 10:03

ikserg писал(а):я же написал - один диск вставлен
даже если вставить 2, 5, 10 дисков - ситуация не меняется
Много было написано, но:
"error 101 - the operation cannot complete because either there is a problem communicating with any of the device in the storage subsystem or there are currently no drives connected"
сообщение напрямую говорит, что у вас нет дисков. Вы пишите про две полки. Поясните, голова с контроллерами + допполка? Как они подключены? Вы не ошиблись портами с подключением допполки?
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

ikserg
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:22

Re: IBM DS3200 не дает делать никаких изменений

Сообщение ikserg » 28 окт 2014, 11:37

две совершенно одинаковые полки
между собой никак не соединяются, и такой задачи не стоит
каждая цепляется к своему серверу
в данный момент я подключаюсь через консольный порт с ноутбука посредством IBM DS Manager

сообщение еще говорит что возможна проблема взаимодействия с любым из устройств в системе

батарейка в порядке, проверял на аймаксе
контроллеры местами менял - та же петрушка
сегодня попробую сунуть чистый новый диск и посмотрю что получится

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: IBM DS3200 не дает делать никаких изменений

Сообщение Stranger03 » 30 окт 2014, 08:36

ikserg писал(а):сегодня попробую сунуть чистый новый диск и посмотрю что получится
1. диски у вас родные?
2. прошивки на контроллерах последние?
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

ikserg
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:22

Re: IBM DS3200 не дает делать никаких изменений

Сообщение ikserg » 30 окт 2014, 18:26

проблема решилась подключением одного нового диска
сразу все настройки дало изменять, поднимать массивы и тп
теперь возникла другая проблема - обе полки ни в какую не видят HBA адреса серверов, чтобы прописать их к массивам
там сначала надо порт в консоли прописывать, или из под DMа все должно быть видно?
сервера контроллеры видят, т.е. провода и порты контроллеров живые

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: IBM DS3200 не дает делать никаких изменений

Сообщение Stranger03 » 30 окт 2014, 19:05

ikserg писал(а):там сначала надо порт в консоли прописывать, или из под DMа все должно быть видно?
сервера контроллеры видят, т.е. провода и порты контроллеров живые
По идее ничего прописывать не надо. У вас же SAS подключение. Соотв-но в ДМ создаете группы, куда включаете диски и указываете каким портам видны луны. Если не укажете, то луны будут доступны всем портам. Соотв-но все сервера должны их увидеть. На серверах установить мультипасинг драйвера. Идут в составе с софтом ДМ. Опять же если я правильно все помню. Давно не держал в руках шарманки.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей