AXUS Yotta Controller#2 Failed

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
it9
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 янв 2013, 13:40
Откуда: Москва

AXUS Yotta Controller#2 Failed

Сообщение it9 » 24 июн 2014, 15:31

Добрый день, столкнулся в работе со следующей ошибкой.
Имеется массив AXUS Yotta на 16 дисков SAS по 15К, отработал верно 2 года, теперь стал вылететь контроллер 2, первый при этом работает. В логах ошибка Controller#2 Failed. Контроллер можно достать вставить, но через определенное время снова вылетает.
Привезли новую полку поставили туда старые диски. массив собрался, но теперь на новой массиве та же самая ошибка Controller#2 Failed.
Уже в голову не может прийти, что это может быть? Помогите у кого есть какие мысли?

Сегодня обнаружились новые факты, раскопал следующие логи:
2014-06-24 20:09:55 H/W Monitor DRAM 1-Bit ECC
Соответственно после этого контроллер отваливается.

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»