Подскажите на сервере с IBM Serveraid два массива на первом загрузочном зеркало, на втором RAID5, в каждом из массивов появился один диск с желтым треугольником предупреждения PFA detected. Есть еще в сервере диск горячей замены. В RAID-5 подобный диск уже менял просто заменив "на горячую" неисправный на новый, после чего массив сам все восстановил на новый диск.
А вот в зеркале что-то боюсь такое делать, может есть какие рекомендации?
Замена диска в зеркале
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Re: Замена диска в зеркале
сделайте бэкап да поменяйте так же на горячую. системные файлы это не рабочие данные, чтобы так за них переживать.
Кто сейчас на конференции