LSI MegaRAID 9271 и ошибка в логе
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
LSI MegaRAID 9271 и ошибка в логе
Есть контроллер MegaRAID SAS 9271-4i, BBU нету.
На нём настройено два массива RAID1 (по 4 диска).
В логе постоянно появляется сообщение с периодичнотью в 5 минут:
SuperCap has Errors
Это сообщение судя по всему вылазит из за отсутствия BBU.
Вопрос - можно ли от этого назойливого сообщения избавится не вставляя BBU, ибо засирает лог.
На нём настройено два массива RAID1 (по 4 диска).
В логе постоянно появляется сообщение с периодичнотью в 5 минут:
SuperCap has Errors
Это сообщение судя по всему вылазит из за отсутствия BBU.
Вопрос - можно ли от этого назойливого сообщения избавится не вставляя BBU, ибо засирает лог.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: LSI MegaRAID 9271 и ошибка в логе
Кеш на запись включена?AlexZZ писал(а):Есть контроллер MegaRAID SAS 9271-4i, BBU нету.
Обновитесь до Version: 23.18.0.0014, отклчите кеширование.
Re: LSI MegaRAID 9271 и ошибка в логе
Кеш на запись включена. Выключать его очень не хочется ведь будет потеря в быстродействии.
Сервер ESXi. Не совсем понял от чего версию Вы привели 23.18.0.0014.
Сейчас стоит драйвер scsi-megaraid-sas-6.601.56.00-1vmw.500.0.0.472560.x86_64.vib, вот этот хочу поставить scsi-megaraid-sas-6.602.54.00-1OEM.500.0.0.472560.x86_64.vib но пока небыло окна перегрузить сервер.
RAID Type: LSI MegaRAID SAS 9271-4i
Host Intr: PCIE Link Speed : 0
Device Intr: SAS-6G
Port Count: 8 Serial # ***
BIOS Version: 5.42.00_4.14.05.00_0x06010300BCON Version: 6.1-68-e_68-Rel
PCLI Version: 05.07-00:#%00011 APP Version: 3.290.15-2935
NVDT Version: 2.1310.03-0122 BTBL Version: 2.05.00.00-0010
BOOT Version: 07.26.13.219
Сервер ESXi. Не совсем понял от чего версию Вы привели 23.18.0.0014.
Сейчас стоит драйвер scsi-megaraid-sas-6.601.56.00-1vmw.500.0.0.472560.x86_64.vib, вот этот хочу поставить scsi-megaraid-sas-6.602.54.00-1OEM.500.0.0.472560.x86_64.vib но пока небыло окна перегрузить сервер.
RAID Type: LSI MegaRAID SAS 9271-4i
Host Intr: PCIE Link Speed : 0
Device Intr: SAS-6G
Port Count: 8 Serial # ***
BIOS Version: 5.42.00_4.14.05.00_0x06010300BCON Version: 6.1-68-e_68-Rel
PCLI Version: 05.07-00:#%00011 APP Version: 3.290.15-2935
NVDT Version: 2.1310.03-0122 BTBL Version: 2.05.00.00-0010
BOOT Version: 07.26.13.219
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: LSI MegaRAID 9271 и ошибка в логе
А что в настройках кэширования? Кэшировать всегда или только при ББУ?
Это мысль вслух.
Это мысль вслух.
Re: LSI MegaRAID 9271 и ошибка в логе
В логе нашёл такое
Package version 23.12.0-0011
Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
RAID Level : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size : 5.457 TB
Sector Size : 512
Is VD emulated : No
Mirror Data : 5.457 TB
State : Optimal
Strip Size : 1.0 MB
Number Of Drives : 4
Span Depth : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, Write Cache OK if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, Write Cache OK if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Enabled
Package version 23.12.0-0011
Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
RAID Level : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size : 5.457 TB
Sector Size : 512
Is VD emulated : No
Mirror Data : 5.457 TB
State : Optimal
Strip Size : 1.0 MB
Number Of Drives : 4
Span Depth : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, Write Cache OK if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, Write Cache OK if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Enabled
Re: LSI MegaRAID 9271 и ошибка в логе
Посмотрел на сайте последний пакажд, по уже установлен
Firmware Package: 23.18.0.0014 (MR 5.8 Point Release)
WebBIOS 6.1-68-e_68-Rel
Firmware 3.290.15-2935
ROMENV 1.08
PCLI 05.07.00
BootBlock 2.05.00.00-0010
NVDATA 2.1310.03-0122
BootBlockCommon 07.26.13.219
UEFI_Driver 0x06010300
Hii 03.03.07.00
FCODE 4.14.05.00
BIOS 5.42.00
Firmware Package: 23.18.0.0014 (MR 5.8 Point Release)
WebBIOS 6.1-68-e_68-Rel
Firmware 3.290.15-2935
ROMENV 1.08
PCLI 05.07.00
BootBlock 2.05.00.00-0010
NVDATA 2.1310.03-0122
BootBlockCommon 07.26.13.219
UEFI_Driver 0x06010300
Hii 03.03.07.00
FCODE 4.14.05.00
BIOS 5.42.00
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: LSI MegaRAID 9271 и ошибка в логе
Если не хотите в один прекрасный день лишиться всех данных, то либо выключайте кеш, либо ставьте батарейку. Стоит она копейки, баксов 150.AlexZZ писал(а):Кеш на запись включена. Выключать его очень не хочется ведь будет потеря в быстродействии.
Re: LSI MegaRAID 9271 и ошибка в логе
Вы хотели сказать не всех данных, а данных которые на момент краша будут находятся в кеше?
За 3,5 года в датацентре небыло ни единого отключения света.
За 3,5 года в датацентре небыло ни единого отключения света.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: LSI MegaRAID 9271 и ошибка в логе
Я хочу сказать, что если кеш на диски не сбросится в момент сбоя, то может развалиться массив. И вы получите танцы с бубном минимум на неделюAlexZZ писал(а):Вы хотели сказать не всех данных, а данных которые на момент краша будут находятся в кеше?
Вам повезло. Все когда-то бывает.За 3,5 года в датацентре небыло ни единого отключения света.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 84 гостя