Ошибки Check consistency
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Ошибки Check consistency
Добрый день. Подскажите , пожалуйста:
есть контроллер LSI MegaRAID SAS 9265-8i
Firmware version 3.270.65-2578
при проверке raid'a ( raid 5) в логах вылазит две идентичных ошибки:
controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= Port 0 - 3:1:4 - Information unit CRC error detected, CDB = 0x88 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x59 0xff 0x28 0x00 0x00 0x00 0x08 0x00 0x00 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00
Я так понимаю , что контрольные суммы не совпали, да? Критична ли она? Эта ошибка исправима? (в логах не увидел сообщения об удачном\неудачном исправлении)
есть контроллер LSI MegaRAID SAS 9265-8i
Firmware version 3.270.65-2578
при проверке raid'a ( raid 5) в логах вылазит две идентичных ошибки:
controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= Port 0 - 3:1:4 - Information unit CRC error detected, CDB = 0x88 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x59 0xff 0x28 0x00 0x00 0x00 0x08 0x00 0x00 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00
Я так понимаю , что контрольные суммы не совпали, да? Критична ли она? Эта ошибка исправима? (в логах не увидел сообщения об удачном\неудачном исправлении)
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Ошибки Check consistency
подключение дисков директ???
прошивку до 23.18.0.0013 не пробовали обновлять???
какая ОС и версия драйверов???
прошивку до 23.18.0.0013 не пробовали обновлять???
какая ОС и версия драйверов???
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
Re: Ошибки Check consistency
нет , диск с ошибками находится в хранилище подключенному к контроллеру.подключение дисков директ???
Просканирую другие рэйды и обновлю и попробую просканировать "рэйд с ошибками"...прошивку до 23.18.0.0013 не пробовали обновлять???
win2008 r2 standart,какая ОС и версия драйверов???
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Ошибки Check consistency
с этого места поподробнееMillenium писал(а): диск с ошибками находится в хранилище подключенному к контроллеру.
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
Re: Ошибки Check consistency
Сорри за пропажу, лежал в больнице..
Суть в том, что есть на сервере есть два контроллера lsi 9265-8i. Один "относится" к серверу .Другой работает с корзиной sc847e26-r1400lpb.
Ошибки сыпятся именно на том контроллере , который работает с корзиной. (корзину подключал и к одному и к другому контроллеру, результат один и тот же)
Подключение корзины с контроллером:
Задний экспандер pri_j1 ->c1
задний экспадер pri_j0 уходит на передний экспандер pri_j1
задний экспандер sec_j1->c2
передний экспандер pri_j0 ->c3
передний экспандер pri_j2 ->c4
с1,с2,с3,с4 -это это разъемы выхода планки у корзины , откуда я забираю jess кабелем с 4-ого порта (http://www.txcesssurplus.com/servlet/th ... SAS/Detail) и соединяю с контроллером.
Суть в том, что есть на сервере есть два контроллера lsi 9265-8i. Один "относится" к серверу .Другой работает с корзиной sc847e26-r1400lpb.
Ошибки сыпятся именно на том контроллере , который работает с корзиной. (корзину подключал и к одному и к другому контроллеру, результат один и тот же)
Подключение корзины с контроллером:
Задний экспандер pri_j1 ->c1
задний экспадер pri_j0 уходит на передний экспандер pri_j1
задний экспандер sec_j1->c2
передний экспандер pri_j0 ->c3
передний экспандер pri_j2 ->c4
с1,с2,с3,с4 -это это разъемы выхода планки у корзины , откуда я забираю jess кабелем с 4-ого порта (http://www.txcesssurplus.com/servlet/th ... SAS/Detail) и соединяю с контроллером.
Re: Ошибки Check consistency
P.S драйвера на контроллер обновил до последней версии. прошивку сегодня до последней обновлю..
Re: Ошибки Check consistency
Ошибка дисков вряд ли, ибо валятся эти ошибки с разных дисков.. Даже ради эксперимента создал новый рэйд 5 , инициализировал и посыпались ошибки Information unit CRC error detected на этом массиве.
Подскажите. пожалуйста, какие причины могут быть?
P.S. прошивку обновил, как и предполагал, безрезультатно.
Хм.. просматривая лог увидел еще:
Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= Port 4 - 7:2:20Invalid field in CDB, CDB = 0x1a 0x08 0x00 0x00 0xff 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Хм..диски одни и те же. хитачи..стриммеров и др. устройств нет.
Подскажите. пожалуйста, какие причины могут быть?
P.S. прошивку обновил, как и предполагал, безрезультатно.
Хм.. просматривая лог увидел еще:
Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= Port 4 - 7:2:20Invalid field in CDB, CDB = 0x1a 0x08 0x00 0x00 0xff 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Хм..диски одни и те же. хитачи..стриммеров и др. устройств нет.
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Ошибки Check consistency
кажись перемудрили с подключениями
попробуйте забирать с заднего бэкплейна, а передний заведите в него
т.е. контроллер к pri_j0/sec_j0 заднего экспандера (хотя если диски sata смысла в двухпортовости нет)
передний экспандер pri_j0/sec_j0 к pri_j1/sec_j1 заднего
попробуйте забирать с заднего бэкплейна, а передний заведите в него
т.е. контроллер к pri_j0/sec_j0 заднего экспандера (хотя если диски sata смысла в двухпортовости нет)
передний экспандер pri_j0/sec_j0 к pri_j1/sec_j1 заднего
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
Re: Ошибки Check consistency
Блин ,не понимаю схему......sec_j0
Пошел смотреть ,по-моему такого порта у меня нету..
Есть мануал ,для своего развития, способы подключения в корзине?
1) Возможны ли эти ошибки при повреждении кабеля sff8078, sff8088?
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Ошибки Check consistency
не парьтесь с резервным каналом, попробуйте пока только primaryMillenium писал(а):Блин ,не понимаю схему......sec_j0
Пошел смотреть ,по-моему такого порта у меня нету..
Есть мануал ,для своего развития, способы подключения в корзине?
1) Возможны ли эти ошибки при повреждении кабеля sff8078, sff8088?
мануал
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
Re: Ошибки Check consistency
у меня на заднем бэксплейне 847el2 три экспандера j1, j0, S_j1.
На переднем бэксплейне 847el1 три экспандера j0, j1, j2.
Так же есть планка переходник с 4 портами "внутренний sas"( сюда заводим с экспандеров,правильно?) и выходными двумя "внешний sаs"( с одного из них забираем на контроллер? С какого ?)
Прочел мануал, Меня интересует пункты 5-4 или 5-5..
1)На схемах пунктирной линией что отмечено? куда он должен подключаться? на ней еще написано кабель"CBL-0351L-LP"
Хочу подключить по схеме 5-4. В моей ситуации это как будет выглядеть?Так как это мой первый опыт именно с корзинами, жажду понять с чем это едят..
На переднем бэксплейне 847el1 три экспандера j0, j1, j2.
Так же есть планка переходник с 4 портами "внутренний sas"( сюда заводим с экспандеров,правильно?) и выходными двумя "внешний sаs"( с одного из них забираем на контроллер? С какого ?)
Прочел мануал, Меня интересует пункты 5-4 или 5-5..
1)На схемах пунктирной линией что отмечено? куда он должен подключаться? на ней еще написано кабель"CBL-0351L-LP"
Хочу подключить по схеме 5-4. В моей ситуации это как будет выглядеть?Так как это мой первый опыт именно с корзинами, жажду понять с чем это едят..
Re: Ошибки Check consistency
По схеме 5-5 в моем получается :
с заднего бэксплейна j0 забираю на планку-переходник в порт С1, и с этого порта на контроллер .
с заднего бэксплейна j2 убираю на передний бэксплейн j0.
Остальные порты увожу на планку -переходник на оставшиеся три порта С2, С3, С4. Правильно?
с заднего бэксплейна j0 забираю на планку-переходник в порт С1, и с этого порта на контроллер .
с заднего бэксплейна j2 убираю на передний бэксплейн j0.
Остальные порты увожу на планку -переходник на оставшиеся три порта С2, С3, С4. Правильно?
Re: Ошибки Check consistency
Сделал так. Без того еле -еле державшиеся массивы умерли окончательно. При создании нового массива и дальнейшей проверки ошибки сыпятся те же.DeadMazay писал(а):попробуйте забирать с заднего бэкплейна, а передний заведите в него
т.е. контроллер к pri_j0/sec_j0 заднего экспандера (хотя если диски sata смысла в двухпортовости нет)
передний экспандер pri_j0/sec_j0 к pri_j1/sec_j1 заднего
Re: Ошибки Check consistency
Все идентичные sata Hitachi HDs5c303
40 штук
40 штук
Кто сейчас на конференции