3ware 9500S-8, RAID-5 и замена диска

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Gnus
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 мар 2010, 11:32
Откуда: Москва

3ware 9500S-8, RAID-5 и замена диска

Сообщение Gnus » 13 ноя 2013, 13:35

Здравствуйте!
Сервер Win2003.
Имеется контроллер 3ware 9500S-8, на нем RAID-5 из 7 дисков по 180Гб.

Один из дисков вышел из строя. Заменили на 250Гб.
Однако такое ощущение, что контроллер новый диск просто не видит.
Как заставить контроллер увидеть новый диск и сделать rebuild?
Доступ к контроллеру только из командной строки.

//SIGMA> show
Ctl Model Ports Drives Units NotOpt RRate VRate BBU
------------------------------------------------------------------------
c0 9500S-8 8 7 1 1 4 1 -

//SIGMA> /c0 show
Unit UnitType Status %Cmpl Stripe Size(GB) Cache AVerify IgnECC
------------------------------------------------------------------------------
u0 RAID-5 DEGRADED - 64K 1117.52 ON OFF OFF


Port Status Unit Size Blocks Serial
---------------------------------------------------------------
p0 OK u0 186.31 GB 390721968 4LJ09WMQ
p1 OK u0 186.31 GB 390721968 4LJ09VGD
p2 DEGRADED u0 186.31 GB 390721968 4LJ09QBF
p3 OK u0 186.31 GB 390721968 4LJ09QGP
p4 OK u0 186.31 GB 390721968 4LJ09VBT
p5 OK u0 186.31 GB 390721968 4LJ09QYH
p6 OK u0 186.31 GB 390721968 4LJ09R0P
p7 NOT-PRESENT - - - -

//SIGMA> /c0 rescan
Rescanning controller /c0 for units and drives ...Done.
Found the following unit(s): [none].
Found the following drive(s): [none].

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: 3ware 9500S-8, RAID-5 и замена диска

Сообщение gs » 13 ноя 2013, 17:12

Диск может быть просто несовместим - слишком старый контроллер.

Аватара пользователя
DeadMazay
Advanced member
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
Откуда: Новосибирск, Мск
Контактная информация:

Re: 3ware 9500S-8, RAID-5 и замена диска

Сообщение DeadMazay » 13 ноя 2013, 17:52

ну 250ки в HCL попадаются
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: 3ware 9500S-8, RAID-5 и замена диска

Сообщение gs » 13 ноя 2013, 17:54

Ну я не про объем, а про модель.

А с портом-кабелем все в порядке?

Gnus
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 мар 2010, 11:32
Откуда: Москва

Re: 3ware 9500S-8, RAID-5 и замена диска

Сообщение Gnus » 13 ноя 2013, 19:43

Физически кабель проверить не могу (сервер в работе), но что с ним может случится?
Про порт - как продиагностировать?

Вообще, при замене диска контроллер должен сам его опознать и начать ребилд или надо его подпихнуть ручками?

Кстати, сервер вашей сборки.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: 3ware 9500S-8, RAID-5 и замена диска

Сообщение gs » 13 ноя 2013, 19:48

По идее, если авторебилд не был отключен в настройках, винт должен был сам отребилдиться.

По поводу кабеля/разъема - электроника есть наука о контактах. Машине столько лет, что могло окислиться, отойти, пылью забиться...

Вы сервисерам нашим позвоните. Пусть и не на гарантии, но по телефону они и так помогут.

Gnus
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 мар 2010, 11:32
Откуда: Москва

Re: 3ware 9500S-8, RAID-5 и замена диска

Сообщение Gnus » 13 ноя 2013, 20:47

Вот чего удалось добиться.
Как теперь этот HDD добавить в Unit u0?

//SIGMA> /c0 show

Unit UnitType Status %Cmpl Stripe Size(GB) Cache AVerify IgnECC
------------------------------------------------------------------------------
u0 RAID-5 DEGRADED - 64K 1117.52 ON OFF OFF


Port Status Unit Size Blocks Serial
---------------------------------------------------------------
p0 OK u0 186.31 GB 390721968 4LJ09WMQ
p1 OK u0 186.31 GB 390721968 4LJ09VGD
p2 OK - 232.88 GB 488397168 WD-WCAT15678254
p3 OK u0 186.31 GB 390721968 4LJ09QGP
p4 OK u0 186.31 GB 390721968 4LJ09VBT
p5 OK u0 186.31 GB 390721968 4LJ09QYH
p6 OK u0 186.31 GB 390721968 4LJ09R0P
p7 NOT-PRESENT - - - -

Ответить